castor_troy Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2013 Εαν κατά την σκυροδέτηση της πλάκας δεν αφέθηκαν 2 ανοίγματα 30x60 για τα κανάλια αεραγωγών, μπορούν να ανοιχθούν εκ των υστέρων? με ποιά μέθοδο? (να σημειώσω οτι στα στατικά σχέδια δεν εμφανίζονται αυτά τα ανοίγματα, οπότε δεν υπάρχουν και ενισχυμένες ζώνες) Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2013 Πρώτα θα ελέγξεις τη στατικότητα του φορέα μετά τη δημιουργία των οπών, διότι θα χρειαστεί ενίσχυση με μεταλλ. κατασκευή. Αφού κατασκευάσεις την ενίσχυση, θα κάνεις αδιατάρακτη κοπή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
castor_troy Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2013 Τι είδους μεταλλική κατασκευή θα είναι αυτή? υπάρχει κάπου καμιά φωτό?. Η αδιατάρακτη κοπή θα στοιχίσει πολύ? ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2013 Κάνε έλεγχο πλακών. Άποψή μου είναι πως μπορεί να μην χρειαστείς τίποτα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2013 Το πώς θα είναι η μεταλλ. κατασκευή δεν μπορώ να το πώ αν δεν δώ σχέδια. Μπορεί να είναι έλασμα κολημμένο στην πλάκα ή σύστημα δοκών. Για το κόστος της αδιατάρακτης, θα ρωτήσεις κάποιον που ασχολείται με αυτά. Αν είναι κοντά, το πολύ να πάει 150 €. Μια άλλη λύση φτηνότερη, είναι να το κάνει υδραυλικός με "ποτηροτρύπανο" και μετά να "ρετουσάρεις" τις άκρες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα