Εαν κατά την σκυροδέτηση της πλάκας δεν αφέθηκαν 2 ανοίγματα 30x60 για τα κανάλια αεραγωγών, μπορούν να ανοιχθούν εκ των υστέρων? με ποιά μέθοδο?

 

(να σημειώσω οτι στα στατικά σχέδια δεν εμφανίζονται αυτά τα ανοίγματα, οπότε δεν υπάρχουν και ενισχυμένες ζώνες)

Δημοσιεύτηκε

Πρώτα θα ελέγξεις τη στατικότητα του φορέα μετά τη δημιουργία των οπών, διότι θα χρειαστεί ενίσχυση με μεταλλ. κατασκευή.

Αφού κατασκευάσεις την ενίσχυση, θα κάνεις αδιατάρακτη κοπή.

Δημοσιεύτηκε

Τι είδους μεταλλική κατασκευή θα είναι αυτή? υπάρχει κάπου καμιά φωτό?. Η αδιατάρακτη κοπή θα στοιχίσει πολύ? ευχαριστώ!

Δημοσιεύτηκε

Το πώς θα είναι η μεταλλ. κατασκευή δεν μπορώ να το πώ αν δεν δώ σχέδια. Μπορεί να είναι έλασμα κολημμένο στην πλάκα ή σύστημα δοκών.

Για το κόστος της αδιατάρακτης, θα ρωτήσεις κάποιον που ασχολείται με αυτά. Αν είναι κοντά, το πολύ να πάει 150 €. Μια άλλη λύση φτηνότερη, είναι να το κάνει υδραυλικός με "ποτηροτρύπανο" και μετά να "ρετουσάρεις" τις άκρες.