Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι καλησπέρα!

Ήθελα να ρωτήσω τι πρωτόκολλο ελέγχου ακολουθώ για ένα διαμέρισμα του οποίου η κατασκευή και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση έγιναν το 95 και από τότε μέχρι σήμερα δεν ρευματοδοτήθηκε

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα!!

Εάν λάβουμε υπ' όψιν, ότι η εγκατάσταση θα ηλεκτροδοτηθεί τώρα για πρώτη φορά, τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αρχικός έλεγχος της εγκατάστασης.

Αρχικός έλεγχος, από τον Μάιο του 2006, πραγματοποιείται βάσει του πρωτοκόλλου κατά HD 384.

Ναι μεν η Ε.Η.Ε. έχει κατασκευαστεί το '95, αλλά για να συνδεθεί για πρώτη φορά, αυτή τη στιγμή, με το δημόσιο δίκτυο θεωρώ πως πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του HD 384, σύμφωνα με την επικείμενη νομοθεσία.

Το πρωτόκολλο κατά Κ.Ε.Η.Ε. έχει δημιουργηθεί μόνο για επανελέγχους, εάν κοιτάξεις στο έντυπο, θα δεις πως στο είδος ελέγχου υπάρχει μόνο η επιλογή "Επανέλεγχος".

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πιστεύω πως πρέπει να ακολουθήσεις το πρωτόκολλο κατά HD384.

Δημοσιεύτηκε

Συμφωνώ με babaloula. Εκτιμώ πως πρέπει να πας με HD384. Αφού η εγκατάσταση δεν είχε ηλεκτροδοτηθεί, για τον ΔΕΔΔΗΕ θεωρείται νέα.