qwert Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 08:08 πμ Εφοσον είσαι στην 2η επιθεώρηση το πρόγραμμα έχει εγκριθεί για συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες δεν είναι η αντικατάσταση καυστηρα/λέβητα. Οπότε και πάλι δύσκολο...
nzerman Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2012 at 08:31 πμ Κάλεσαν από την τράπεζα τον ιδιοκτήτη και του ζήτησαν να ανασυντάξει το έντυπο παρεμβάσεων λόγω του ότι έχει παρέλθει κάποια προθεσμία (δεν γνωρίζω ποια). Τηλεφωνικά μου είπε πως στο έντυπο μνημονεύεται η αλλαγή του καυστήρα, σήμερα θα περάσω για να το πάρω.
ay8airetos Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 08:26 πμ Καλημέρα Μια αφελής ερώτηση: Κατανάλωση κτιρίου αναφοράς : 130 Kwh/m² Υπάρχον κτίριο: 470 kwh/m² (κατηγορία Ζ) Σενάριο 1: 420 kwh/m² (κατηγορία Ζ) Τον υπολογισμό για την ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ώστε να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2), τον κάνουμε ως εξής; (470-420)/130 = 0,38 ή 38%, άρα μπορώ να μπω στο πρόγραμμα; Ευχαριστώ
nzerman Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 08:45 πμ 130 είναι στο υφιστάμενο ή στο σενάριο;
ay8airetos Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 08:52 πμ Δεν κατάλαβα τι εννοείς? Κατανάλωση κτιρίου αναφοράς : 130 Kwh/m² Υπάρχον κτίριο-Υφιστάμενο: 470 kwh/m² (κατηγορία Ζ) Σενάριο 1: 420 kwh/m² (κατηγορία Ζ)
nzerman Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 08:55 πμ Το κτίριο αναφοράς είναι το ίδιο και στα δύο σενάρια; Π.Χ. αν στο σενάριο επιλέγεις Α.Θ. το κτίριο αναφοράς δεν έχει την ίδια πρωτογενή.
kostas K Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 08:57 πμ (edited) To κτίριο αναφοράς είναι το ίδιο και στην υφιστάμενη κατάσταση και στο σενάριο. Έχει να κάνει με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. Θα μπορούσε να αλλάξει μόνο στην ακραία περίπτωση που άλλαζες τις διαστάσεις των κουφωμάτων π.χ. Αυθαίρετε όπως το λες είναι και μπαίνεις Edited September 21, 2012 at 08:58 πμ by kostas K
nzerman Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 09:10 πμ Το κτίριο αναφοράς αλλάζει και σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα με τα συστήματα των σεναρίων. Επίσης ο τρόπος υπολογισμού κατά τη γνώμη μου είναι σωστός ή διαφορετικά 130Χ0,3=39 Kwh/m² υποχρέωση εσύ έχεις 50 Kwh/m² οπότε ικανοποιείται.
pggiotas Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 09:20 πμ Το κτίριο αναφοράς δεν επηρεάζεται από τα σενάρια....... Είναι πάντα το ίδιο....
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα