CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2013 Καλησπέρα σε όλους, ήθελα να ρωτήσω εάν στην περίπτωση που έχουμε όδευση καλωδίων ΝΥΜ εντός ηλεκτρολογικών σωλήνων μέσα στην πλάκα οροφής για τροφοδότηση φωτιστικών είτε εν σειρά είτε μεμονομένα, απαιτείται από κάποια διάταξη κουτί διακλάδωσης? Στην περίπτωση που η ηλεκτροδότηση των φωτιστικών (απομακρυσμένα μεταξύ τους) γίνεται από το ένα στο άλλο (η όδευση γίνεται μέσα στην πλακα), η διακλάδωση γίνεται μέσα στην κλέμα του φωτιστικού. Επιτρέπεται αυτό απο το κανονισμό? Ευχαριστώ
Kyriakoschar Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2013 Ο Κανονισμός αναφέρει ότι οι ηλ. συνδέσεις θα πρέπει να γίνονται σε προσβάσιμα σημεία για επιθεώρηση - συντήρηση - δοκιμή. Οπότε επιτρέπεται από τον κανονισμό η σύνδεση μέσα στο φωτιστικό, εφόσον οι συνδέσεις γίνονται βάση κανονισμού. (ΕΛΟΤ HD384 5.52.526.3)