CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε March 19, 2013 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2013 at 08:38 μμ Καλησπέρα σε όλους, ήθελα να ρωτήσω εάν στην περίπτωση που έχουμε όδευση καλωδίων ΝΥΜ εντός ηλεκτρολογικών σωλήνων μέσα στην πλάκα οροφής για τροφοδότηση φωτιστικών είτε εν σειρά είτε μεμονομένα, απαιτείται από κάποια διάταξη κουτί διακλάδωσης? Στην περίπτωση που η ηλεκτροδότηση των φωτιστικών (απομακρυσμένα μεταξύ τους) γίνεται από το ένα στο άλλο (η όδευση γίνεται μέσα στην πλακα), η διακλάδωση γίνεται μέσα στην κλέμα του φωτιστικού. Επιτρέπεται αυτό απο το κανονισμό? Ευχαριστώ
Kyriakoschar Δημοσιεύτηκε March 21, 2013 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2013 at 08:36 μμ Ο Κανονισμός αναφέρει ότι οι ηλ. συνδέσεις θα πρέπει να γίνονται σε προσβάσιμα σημεία για επιθεώρηση - συντήρηση - δοκιμή. Οπότε επιτρέπεται από τον κανονισμό η σύνδεση μέσα στο φωτιστικό, εφόσον οι συνδέσεις γίνονται βάση κανονισμού. (ΕΛΟΤ HD384 5.52.526.3)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα