miltos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2013 (edited) Κατά τη λειτουργία της απόψυξης των ΑΘ αέρα-αέρα, όπου ο κύκλος αντιστρέφεται και σταματά η λειτουργία των ανεμιστήρων, γνωρίζετε ποια είναι η απορροφούμενη ένταση της σε σχέση με την ονομαστική? Edited Μάρτιος 27 , 2013 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
PanSka Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2013 Φίλε Μίλτο, κατά τη διάρκεια της απόψυξης σταματούν οι ανεμιστήρες αλλά δουλεύει ο συμπιεστής. Που σημαίνει ότι μιλάμε γα το 80-90% περίπου της ονομαστικής κατανάλωσης (πχ. σε ένα 9άρι που ονομαστικό είναι 1Kw αν αφαιρέσεις τους ανεμιστήρες σου μένουν 850W. Αν έχεις μονάδα αεραγωγών διαφοροποιείται λίγο) Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2013 (edited) Εκεί είναι το θέμα. Τι ισχύ καταναλώνει ο συμπιεστής σε αυτή τη φάση? Edited Μάρτιος 27 , 2013 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
PanSka Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Αν είναι on/off το μηχάνημα το 80-90% της ονομαστικής. Αν είναι Inverter πιθανότατα κάτι λιγότερο, λόγω συνθηκών θερμοκρασίας. Αμα θες ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια να ψάξω να το βρώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...