terry Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Χωρις να το εχω καπου γραμμενο, ανεστραμμενη ονομαζω την τοποθετηση της θερμομονωσης πανω απο την πλακα. Δεν εχω τοση σημασια που θα μπει η υγρομονωση. Μπορει να μπει απο κατω ή απο πανω Διορθωστε με αν κανω λαθος.
apoul Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 (edited) Φίλε terry είσαι λάθος, δεν έχει σχέση με την πλάκα, αντεστραμμένη σημαίνει ότι η θερμομόνωση είναι πάνω από την στεγάνωση για να την προστατεύει Edited Αύγουστος 14 , 2013 by apoul 2
terry Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 (edited) Δεν επιμενω. Αλλα κατα τη γνωμη δεν μπαινει η θερμομονωση πανω απο τη υγρομονωση για προστασια της δευτερης, αλλα θα αλλους λογους. ΥΓ. Το καλυτερο αποτελεσμα για μη βατο δωμα ειναι η θερμομονωση απο πανω απο την πλακα και συνεχιση στο στηθαιο. Αυτη η διαταξη σε συνδυασμο με την εξωτερικη θερμομονωση (θερμοπροσοψη) εχει το βελτιστο αποτελεσμα. Μικρη σημασια αν το θερμομονωτικο υλικο μπει πανω απο την υγρομονωση ή απο κατω. Σε καθε περιπτωση η σωστη εφαρμογη δεν εχει κανενα απολυτως προβλημα! Edited Αύγουστος 14 , 2013 by terry
apoul Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 http://monosimacon.blogspot.gr/2008/04/blog-post_24.html
terry Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 (edited) Μπορει και γι'αυτο το λογο να γινεται η ανεστραμμενη. Αλλα σκεψου πχ και την περιπτωση προσθηκης καθ'υψος ή το υφισταμενο δωμα με ρυσεις, χωρις μονωση κτλ Γενικα τα υλικα υγρομονωσης "πασχουν" απο τον ηλιο. Αλλα αλλες λυσεις υπαρχουν. Οπου δεν ειναι εφικτη (ή επιλεξιμη) η ανεστραμμενη, υπαρχουν ανακλαστικες βαφες, υλικα χωρις κανενα προβλημα με τον ηλιο κτλ Edited Αύγουστος 14 , 2013 by terry
apoul Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Ναι συμφωνώ, επίσης αν θα γίνει αντεστραμένη ή όχι δεν έχει καμία σημασία στη θερμομόνωση του κτιρίου, σημασία έχει να γίνει σωστά όπως λες
terry Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 (edited) Ανεβαζω και ενα σκιτσακι δικο μου. Ειναι εφαρμογη σε κτηριο του 1965 (ισογειο απο φερουσα τοιχοποιια). Επιφανεια ~300τμ. Ξεκινησε επειγοντως Οκτωβριο του 2012, για να προλλαβουμε τις βροχες. Εντονα προβληματα ρηγματωσεων στην πλακα, κυριως λογω κακης σκυροδετησης, ολα επισκευαστηκαν με τα καταλληλα υλικα. Παυση απο Νοεμβριο 2012 εως Απριλιο 2013. Τελειωσε Απριλιο του 2013, μετα τις βροχες. ΥΓ. Ηταν η καλυτερη επιλογη για τα χρηματα που ηθελε να διαθεσει ο ιδιοκτητης. monosi_Terry.pdf Edited Αύγουστος 14 , 2013 by terry
apoul Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 (edited) Βλέπω ανάμεσα στη θερμομόνωση και στην πλάκα έχεις βάλει 2 τσιμεντοειδή, το ένα από ότι καταλαβάινω είναι στο στηθαίο και σταματάει μετά την καμπύλη διευθέτησης. Είναι για φράγμα υδρατμών ή έχουν σχέση και με την επισκευή/στεγάνωση της πλάκας? Edited Αύγουστος 14 , 2013 by apoul
terry Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δεν υπαρχει περιπτωση ο αρμος (κονιαμα) μεταξυ στηθαιου και πλακας να ειναι στεγανος. Στο 90% υφισταμενων κτηριων χωρις μονωση υπαρχει προβλημα εκει (μεχρι και νερα που τρεχουν ποταμι). Γιαυτο το λογο μπηκε το τσιμεντοειδες στη θεση του στηθαιου. Το κοστος αστειο.
apoul Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Η κατασκευαστική λεπτομέρεια είναι πολύ ωραία, θα πρέπει να έχεις εκπαιδεύσει εσύ το συνεργείο ή να είσαι από πάνω όταν το φτιάχνουν βέβαια... Το τσιμεντοειδές πάνω από την πλάκα, πριν τη θερμομόνωση, λειτουργεί και σαν φράγμα υδρατμών?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα