Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη μέτρηση αντίστασης γείωσης σε σύστημα ΤΝ με microtest 5035 της ΕΛΕΜΚΟ σε κατοικημένη περιοχή(δεν μπορώ να βάλω "πασαλάκια" στο χώμα). Τι μπορώ να κάνω σ'αυτή την περίπτωση για τη μέτρηση της αντίστασης γέιωσης?Ισχύει ότι γίνεται μέσω βρόγχου σφάλματος? Ρωτάω επειδή θα χρειαστεί να κάνω μια τέτοια μέτρηση και έχω προβληματιστεί σχετικά με το τι ισχύει.

Ευχαριστώ.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Έτσι ακριβώς, με μέτρηση βρόγχου σφάλματος και αυτό θα το γράψεις και το έντυπο της ΥΔΕ που θα σημειώσεις.

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα!!

Εφόσον το σύστημα είναι ΤΝ, πως θα μετρηθεί η γείωση μέσω βρόχου σφάλματος;

Ο βρόχος που θα "μετρηθεί" θα είναι η φάση με τον ουδέτερο (L-N) στην ουσία, καθώς Ν και PE έχουν κοινό κόμβο στον μετρητή.

Αυτό θα μπορούσε να έχει εφαρμογή μόνο σε σύστημα ΤΤ.

Αν κάνω λάθος διορθώστε με παρακαλώ.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Θα πρέπει να <<σπάσεις>> την ουδετέρωση με κάποιον τρόπο στον μετρητή, εάν είναι εφικτό, σε μονοκατοικίες είναι πανεύκολο αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι νομότυπο, αυτό είναι άλλο θέμα, εσύ την μέτρηση θέλεις. Πασαλάκια μέσα στην πόλη πως και που θα καρφώσεις ?

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης ολόκληρου μηνύματος
Δημοσιεύτηκε

Ο μόνος τρόπος και αποδεκτός από τα πρότυπα για να μετρηθεί η PE σε ΤΝ σύστημα όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα με τα πασσαλάκια είναι με την

μέτρηση βρόχου αντίστασης γείωσης με αμπεροτσιμπίδες.

Όταν μετραμε με βρόχο σφαλματος σε ΤΝ δεν μπορεί να μετρηθεί η γείωση της εγκατάστασης γιατί παραλληλίζονται και άλλες αντιστάσεις και οι μετρήσεις που θα πάρουμε θα αφορούν ουσιαστικά την ποιότητα της ουδετέρωσης μεταξύ υποσταθμού και εγκατάστασης που μετράμε.

  • 4 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Δεν υπάρχει άλλη λύση δηλαδή, ή αγοράζουμε το όργανο με τις αμπεροτσιμπίδες ή σπάμε τη σφραγίδα απο το ρολόι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα...

Δημοσιεύτηκε

Ο μόνος τρόπος και αποδεκτός από τα πρότυπα για να μετρηθεί η PE σε ΤΝ σύστημα όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα με τα πασσαλάκια είναι με την

μέτρηση βρόχου αντίστασης γείωσης με αμπεροτσιμπίδες.

Όταν μετραμε με βρόχο σφαλματος σε ΤΝ δεν μπορεί να μετρηθεί η γείωση της εγκατάστασης γιατί παραλληλίζονται και άλλες αντιστάσεις και οι μετρήσεις που θα πάρουμε θα αφορούν ουσιαστικά την ποιότητα της ουδετέρωσης μεταξύ υποσταθμού και εγκατάστασης που μετράμεΜπορεις να μας πει το αρθο του ε

Μπορείς να μας πεις το άρθρο του HD 384 που το αναφέρει αυτό;

Δημοσιεύτηκε

@tasos01 ο ELOT HD 384 δεν οριζει τροπο μετρησης της γειωσης σε ΤΝ συστημα οταν υπαρχει αδυναμια μετρησης αλλα το προτυπο ELOT HD 60364-6 που εχει εκδοθει απο CENELEC και αντικαθιστα το ELOT HD 384.06.61 εχει ως τροπο μετρησης και της 2 αμπεροτσιμπιδες γεια ΤΝ συστημα.

Ο ELOT 384 με ανακοινωση του λεει οτι δεν ειναι δεσμευτικο γεια την χωρα μας αλλα δεν το απαγορευει κιολας

Δημοσιεύτηκε (edited)

όμως προς το παρόν ο ισχύων κανονισμός ΕΗΕ είναι ο HD384 που είναι υποχρεωτικός νόμος και όχι ο HD60364 που είναι προαιρετικό πρότυπο

Edited by nvel
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη μέτρηση αντίστασης γείωσης σε σύστημα ΤΝ

 

 

Χαιρετώ κι εγώ τους συναδέλφους και θέλω να ρωτήσω για τη σκοπιμότητα αυτής της μέτρησης.

Οι συνήθισμένες διαδικασίες μέτρησης αντίστασης γείωσης αφορούν την ανεξάρτητη γείωση που η ΔΕΗ ή ο ιδιώτης δεν γνωρίζουν την ποιότητά της. 

Στην ΤΝ γιατί; Υποτίθεται ότι σχεδόν πάντα (θεωρητικά τουλάχιστον) είναι περίπου 1 Ω.

Edited by miltos
Εξαγωγή απάντησης από την παράθεση

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.