χριστίνα Δημοσιεύτηκε April 21, 2013 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2013 at 06:01 μμ (edited) Καλησπέρα σας θα ήθελα την βοήθεια σας σχετικά με την πτώση τάσης απο την ΔΕΗ μέχρι τον πίνακα μας πόσο την υπολογίζεται. Βάση ΕΛΟΤ παίρνουμε 4% απο τον πίνακα μας μέχρι το φορτίο (ηλεκτικές συσκευές κλπ) αλλά έχω την ΔΕΗ 350m μακρία οπότε δεν ξέρω πόσο τις % πτώση τάσης πρέπει να λάβω υπόψιν μου για να βγάλω το καλώδιο. Θα εκτιμούσα οποιαδήποτε βοήθεια. Ευχαριστώ Edited January 28, 2019 at 09:13 μμ by miltos
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 11:11 πμ (edited) Το πιο σωστο ειναι η πτωση τασης να ειναι 4% απ' το ρολοι της Δεη μεχρι τα φορτια.Αυτο κατα την μελετη γινεται αφου εχουμε υπολογισει την πτωση ταση σε ολα τα φορτια της μελετης μας επειτα επιλεγουμε το δυσμενεστερο φορτιο (δηλαδη αυτο που εχει την μεγαλυτερη πτωση τασης) και υπολογιζουμε και την πτωση ταση στο παροχικο καλωδιο και πρεπει στο συνολο να ειναι μικροτερη απο 9,2Volt.Ελπιζω να σε κατατοπισα καπως...Ας γραψει και καποιος που ξερει 100% να ξερεις και εσυ σιγουρα! Edited April 22, 2013 at 11:22 πμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
miltos Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 11:21 πμ (edited) Από την 525.1 και τον ορισμό 202.01.02, όπως εξάλλου είναι λογικό, προκύπτει ότι υπολογίζεται η συνολική πτώση τάσης, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής μετρητής - πίνακας. Σημείωση: το όριο του 4% είναι σύσταση και όχι υποχρέωση. Mixalis 1988, προσπάθησε να μην χρησιμοποιείς άσκοπα την παράθεση μηνυμάτων. Edited April 22, 2013 at 11:24 πμ by miltos 1
χριστίνα Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 11:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 11:42 πμ Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο σας κάπως έτσι το υπολόγισα και εγώ απλά δεν ήξερα αν υπήρχε κάποια οδηγία από την πλευρά της ΔΕΗ και πάλι ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας.
vader Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 01:52 μμ Τι εννοεις οτι η ΔΕΗ ειναι 350m μακρια?
χριστίνα Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 07:49 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 07:49 πμ Ακριβώς, το σημείο σύνδεσης της ΔΕΗ σε σχέση με το κτίριο μας είναι 350m μακριά
Dr Paul Δημοσιεύτηκε January 5, 2019 at 10:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2019 at 10:20 μμ Καλησπέρα. Θα ήθελα τα φώτα σας σχετικά με τον εξής προβληματισμό μου! Σε υφιστάμενη κατοικία με παροχή ρεύματος 40Α , σε απόσταση περίπου 235 μέτρων από τον μετρητή, το σπίτι έχει καλώδιο 3 x 10mm, με αποτέλεσμα να υπάρχει πτώση τάσης. Είναι πιθανή λύση άλλο ένα καλώδιο 10mm να συνδεθεί με την υφιστάμενη φάση (αθροιστικά) ή πρέπει να πάω σε νέο 3 x 16mm; Η λύση του ενός έξτρα αγωγού είναι πιο προσιτή λόγο κόστους και εργασίας αλλά στέκει λειτουργικά;
maneni Δημοσιεύτηκε January 6, 2019 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2019 at 12:28 μμ πριν ασχοληθεις με την προσθηκη ή αντικατασταση αγωγου θα πρεπει να βρεις ποση ειναι η (συνολικη) διατομη που χρειαζεσαι. Η μεταφορα ισχυος με πολλαπλους αγωγους (ανα φαση) δεν απαγορευεται αρκει να τηρουνται καποιες πτοϋποθεσεις.
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 25, 2019 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2019 at 07:36 πμ On 5/1/2019 at 10:20 ΜΜ, Dr Paul said: Είναι πιθανή λύση άλλο ένα καλώδιο 10mm να συνδεθεί με την υφιστάμενη φάση (αθροιστικά) ή πρέπει να πάω σε νέο 3 x 16mm; Η λύση του ενός έξτρα αγωγού είναι πιο προσιτή λόγο κόστους και εργασίας αλλά στέκει λειτουργικά; Expand Αν εννοείς ότι θα προσθέσεις ένα καλώδιο 1x10 μόνο για τη φάση, είναι λάθος μεγάλο και αντικανονικό!
stayros Δημοσιεύτηκε January 25, 2019 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2019 at 07:55 πμ (edited) On 5/1/2019 at 10:20 ΜΜ, Dr Paul said: Η λύση του ενός έξτρα αγωγού είναι πιο προσιτή λόγο κόστους και εργασίας αλλά στέκει λειτουργικά; Expand Πρέπει να αλλάξεις καλώδιο. Αλλιώς πρέπει να φτιάξεις ηλεκτρικό πίνακα κόντα στο μετρητή και μετά να αναδιαμορφώσεις τον γενικό σου πίνακα. Edited January 25, 2019 at 07:58 πμ by stayros 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα