Έχω σε άνοιγμα 0,65 m ένα υποστήλωμα ΗΕΑ 140, βάρος πλάκας 3 kg/m2, κινητό φορτίο 2 kg/m2 συν ένα βάρος 35 kg από 3 βιβλιοθήκες διαστάσεων 0,80 m x 4,52 m. Τι πρέπει να κάνω για να δω αν επαρκεί στατικά το υποστήλωμα;

Δημοσιεύτηκε

καταρχήν να δεις τι στατικό φορέα έχεις να λύσεις..

πρόβολος πλάτους 0,65μ επί του μεταλλικού υποστυλώματος είναι το θέμα σου?

και η πλάκα από τα φορτία είναι μπετονένια απότι καταλαβαίνω? άρα σύμμικτη κατασκευή?

δώσε κάποιες επεξηγήσεις..

Δημοσιεύτηκε

Δεν υπάρχουν άλλα υποστυλώματα και δοκάρια γύρω-γύρω στην πλάκα? Πως μπορούμε να υπολογίσουμε τα φορτία που παίρνει ένα μεμονωμένο υποστύλωμα??

Πρέπει να κάνεις τις κατανομές στα δοκάρια και από εκεί στα υποστυλώματα με βάση το στατικό σύστημα...