nikosel Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2013 at 05:45 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Γνωρίζεται αν είναι υποχρεωτικό το λεβητοστάσιο στην έκδοση άδειας οικοδομής, όπου ο πελάτης θέλει να έχει ψύξη-θέρμανση με αντλίες θερμότητας αέρας-νερού?
AristidisZ Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 06:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 06:42 πμ όχι βέβαια, η αντλία μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά
anton64 Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 07:10 πμ Υποθέτω μιλάμε γιά περίπτωση όπου λόγω μεγέθους ή ΚΕΝΑΚ, απαιτείται μελέτη θέρμανσης. Οπως είπε και ο Aristidis Z δεν απαιτείται. Εννοείται βέβαια ότι όλα τα στοιχεία του συστήματος θα υπολογιστούν (πχ η ηλεκτρική παροχή) και θα σχεδιαστούν τόσο στα αρχιτεκτονικά (πχ η εξωτερική μονάδα στις όψεις), όσο και στις άλλες μελέτες (η αντλία στα ηλεκτρολογικά κλπ). Επίσης από την μελέτη θέρμανσης θα πρέπει να προκύπτει ότι το σύστημα μπορεί να καλύψει τις θερμικές απαιτήσεις στην χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία υπολογισμού.
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 06:55 μμ (edited) Στην περίπτωση που η αντλία είναι τύπου split και όχι monoblock, εμφανίζεται στα σχέδια και η εσωτερική μονάδα? Αν ναι, αυτή τη μονάδα, είμαστε υποχρεωμένοι να την τοποθετήσουμε σε ιδιαίτερο χώρο, όπως πχ το λεβητοστάσιο? Edited May 1, 2013 at 06:56 μμ by nikmmech
anton64 Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 03:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 03:57 πμ Η εσωτερική μονάδα δεν απαιτεί ιδιαίτερο χώρο. Εαν υποβάλεις και άλλες μελέτες (θέρμανσης και ηλεκτρολογικά) είσαι υποχρεωμένος να την απεικονίσεις στα σχέδια (και στις κατόψεις) διότι αποτελεί τμήμα του συστήματος
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 10:04 πμ Σε ευχαριστώ συνάδελφε.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 08:03 πμ Καλημέρα, μια ερώτηση και εγώ για λεβητοστάσιο. Μπορεί μήπως κάποιος να με παραπεμψει σε ποιο σημείο ακριβώς της νομοθεσίας βρίσκω τις επιτρεπόμενες διαστάσεις λεβητοστασίων, και των αποστάσεων των μερών του λεβητοστασίου (π.χ. αποστάσεις καυστήρα λέβητα από τοίχο, δεξαμενή από καυστήρα κ.ο.κ.);;; Ευχαριστώ πολύ!
thntoumas Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 08:14 πμ Κτιριοδoμικός κανονισμός Υ.Α.3046/304/89(ΦΕΚ 59/Δ/03-02-89), άρθρο 27, περί εγκαταστάσεων θέρμανσης
Fade2Black Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 08:18 πμ Χίλια ευχαριστώ!
anton64 Δημοσιεύτηκε July 31, 2013 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2013 at 06:24 πμ Μια διευκρίνιση: "Λεβητοστάσιο" ως ονομασία χώρου στην Αδεια Δόμησης και με τις ελάχιστες διαστάσεις του κτιριοδομικού, απαιτείται μόνο για λέβητα/ες συνολικής ισχύος άνω των 45 KW
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα