dix e6 Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 08:40 πμ συνάδελφοι μπορεί να καταλάβει κανείς την ισχύ του κλιματιστικού τούτου; επίσης το input power για την ψύξη είναι 0,26Α*220V = 57.2W ?? πολύ μικρό μου φαίνεται
astrah Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 09:54 πμ με κάθε επιφύλαξη (δεν το έχω ξαναδεί) είναι "αερόθερμο"... στην "ψύξη" απλά λειτουργεί ως ανεμιστήρας... 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 02:13 μμ Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά είναι μόνο για το FCU. (Το αναφέρει ξεκάθαρα)! 1
maneni Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 02:40 μμ και εγώ δεν το έχω ξαναδεί, αλλά προφανώς πρόκειται για ανρμιστήρας/στοιχείο το οποίο δεν έχει (από μόνο του) ψυκτική ικανότητα και η απλά στη θέρμανση έχει βοηθητική αντίσταση. 1
nvel Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 04:44 μμ (edited) το γράφει στην ταμπέλα, είναι εσωτερική μονάδα κλιματιστικού ψύξης με ηλεκτρική θέρμανση. Για την ισχύ ψύξης πρέπει να δεις την εξωτερική του μονάδα Edited April 19, 2019 at 04:46 μμ by nvel 3
VirusX2 Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 06:41 μμ Όπως τα είπε ο nvel, εξου και το 100% power factor που αναφέρει για το heating, είναι ηλεκτρική αντίσταση. Για το cooling αναφέρεται στην ουσία στα χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων. 1
flora_k Δημοσιεύτηκε August 21, 2019 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2019 at 09:45 πμ Καλησπέρα, έχω αυτά τα δύο κλιματιστικά σε κτίριο με χρήση τριτογενή τομέα. Αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω αν τα καταχωρώ και στη θέρμανση εφόσον δεν έχω κάποιο άλλο σύστημα. Αν έχω καταλάβει στο 1ο βάζω: Ψύξη Ισχύς 6,4 EER 6,1 και βαθμό απόδοσης 1 και Θέρμανση ( Τοπική Αερόψυκτη Α.Θ.) Ισχύς 6,0 και COP 4,0 και β.α 1 Και στο δεύτερο: Ψύξη Ισχύς 3,6 EER 3,6/1,12=3,21 και βαθμό απόδοσης 1 και Θέρμανση ( Τοπική Αερόψυκτη Α.Θ.) Ισχύς 4,0 και COP 4,0/1,165=3,43 και β.α 1 Και στην ψυχωμένη επιφάνεια βάζω τα συνολικά τ.μ και στην ψύξη βάζω στο κάθε κλιματιστικό το ποσοστό του; Ευχαριστώ πολύ
akis73 Δημοσιεύτηκε August 21, 2019 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2019 at 10:24 πμ (edited) Γεια σου, Ναι για τα κλιματιστικά να τα περάσεις και στην θέρμανση. Για το Sharp σωστά αυτά που γράφεις αλλά ο β.α. στα τερματικά είναι 0,93/0,97 = 0,96 και όχι 1 όπως γράφεις, αυτό ισχύει και για το Mitsubishi. Για το Mitsubishi το COP είναι αυτό που γράφεις επί 0,93 δηλ. 3,43 Χ 0,93 = 3,19 (σελ. 111 1η ΤΟΤΕΕ) και το EER αυτό που γράφεις επί 0,60 δηλ. 0,60 Χ 3,21 = 1,93. (σελ. 117 1η ΤΟΤΕΕ) Εναλλακτικά επειδή το Mitsubish φαίνετα παλιό, θα έλεγα οριακά μετά το 2001, μπορείς να πάρεις έτοιμα COP = 2,5 και EER = 2,50 (δες στις σελίδες που παρέθεσα πιο πάνω τι γράφει). Επειδή έχεις τριτογενή τομέα, η κάλυψη δεν ειναι 0,50 ανά μήνα όπως σε κατοικία αλλά ισούται με 1. Άρα θα περάσεις την κάθε αντλία θερμότητας σε δικιά της γραμμή και στους μήνες θα παίξεις με τα ποσοστά, πχ. 60/40 εκτός θες να καλύψεις κάποιο τμήμα της ζώνης με το θεωρητικό σύστημα. Edited August 21, 2019 at 10:25 πμ by akis73
flora_k Δημοσιεύτηκε August 21, 2019 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2019 at 10:55 πμ Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια!
μηχανικάρα :-D Δημοσιεύτηκε November 17, 2020 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2020 at 07:09 μμ Καλησπέρα, πως υπολογίζω την απαιτούμενη ισχύ ψύξης για να δω αν επαρκεί ο κλιματισμός που έχει ο χώρος μου ή αν πρέπει να προσθέσω θεωρητικό σύστημα;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα