sdimog Δημοσιεύτηκε November 23, 2016 at 12:42 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2016 at 12:42 μμ Καλησπέρα. Μπορείτε να με βοηθήσετε με το κλιματιστικό; Με τα στοιχεία της φωτο πώς υπολογίζω COP και EER;
dib Δημοσιεύτηκε November 23, 2016 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2016 at 01:16 μμ Απ' οτι καταλαβαίνω αυτό είναι το ταμπελάκι της εσωτερικής μοναδας ... σου δείνει την απόδοση (σε Btu/h) για ψύξη και θέρμανση ! Πρέπει να δείς και το αντίστοιχο ταμπελάκι της εξωτερικής μοναδας για να δείς πόσα KW καταναλώνει αντίστοιχα σε ψύξη και θέρμανση και απο κει θα βρείς COP και EER.
sdimog Δημοσιεύτηκε November 23, 2016 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2016 at 01:33 μμ Είναι δύσκολο να δω την εξωτερική μονάδα. Έχω επίσης αυτά τα στοιχεία για το συγκεκριμένο μοντέλο απο το ιντερνετ: Απόδοση ψύξηςSEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,7W/WΕτήσια κατανάλωση ρεύματος: 182KWhΕνεργειακή κλάση στη ψύξη: A++Απόδοση ψύξης: 12000 (4870-15240) Btu/hΑπόδοση θέρμανσηςSCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/WSCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/WΕτήσια κατανάλωση ρεύματος: 1120KWhΕνεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++Απόδοση θέρμανσης: 13000 (3380-16640) Btu/h Μπορώ να υπολογίσω EER και COP ή να πάω με ΤΟΤΕΕ;
μηχανικάρα :-D Δημοσιεύτηκε December 3, 2016 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2016 at 11:40 πμ (edited) Καλημέρα, έχω μια περίπτωση κλιματιστικού που στο ταμπελάκι γράφει 54500 + 9380 btu/h capacity και 4800+2750 w power input Ξέρετε ποιο από τα δύο λαμβάνω υπόψιν; Το άθροισμα ή το πρώτο μισό. Edited December 3, 2016 at 11:44 πμ by μηχανικάρα :-D
dib Δημοσιεύτηκε December 3, 2016 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2016 at 12:04 μμ Το πρώτο ... το δεύτερο είναι βοηθητικό !
panos-vicious Δημοσιεύτηκε December 3, 2016 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2016 at 05:36 μμ Ηλεκτρική αντίσταση δηλαδή; Κάτι τέτοιο υποθέτω, καθώς τα επιπλέον 9380 [btu/h] είναι 2746,56 [Watt], δηλαδή περίπου 2,75 kW (οπότε β.α. =1 για την αντίσταση). Να πω την αλήθεια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο.
qwert Δημοσιεύτηκε December 3, 2016 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2016 at 05:46 μμ Ναι! υπάρχουν μοντέλα που έχουν βοηθητική αντισταση στην εσωτερική μονάδα (προφανώς μόνο για την λειτουργία θέρμανσης).
panos-vicious Δημοσιεύτηκε December 3, 2016 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2016 at 08:36 μμ Μερσί φίλε! Ως τώρα μόνο α.θ. αέρα-νεροϋ ήξερα με τέτοια βοηθητική αντίσταση.
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε December 20, 2016 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2016 at 01:13 μμ Έχω input 1,35KW, όμως δεν έχω capacity, ΕΕR από TOTEE έστω 2? και τι να βάλω στην ισχύ? 2x1,35 = 2,70KW?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε December 20, 2016 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2016 at 04:07 μμ Βάλε τα 2,70kW αν είναι μέχρι 10ετίας ώστε να κάνεις χρήση του EER=2,0 (για τοπικές μονάδες). Έτσι κι αλλιώς δεν παίζει κανένα ρόλο, το EER είναι που μετράει. Και μηδέν να βάλεις, όπως για το θεωρητικό σύστημα ψύξης, το ίδιο κάνει. 2
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα