Δημιουργώ αυτό το θέμα για ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τον υπολογισμό του ΖΝΧ στα ΠΕΑ. 

Πώς υπολογίζεται η κατανάλωση ΖΝΧ (m3/έτος);

Η ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 λέει για μονο/πολυκατοικίες 0,91 m3/m2/έτος.

Δηλαδή για διαμέρισμα 54 τ.μ. είναι 54*0,91=49,14 m2/έτος;

Μήπως έχει βγει κάποια τροποποίηση; Αν ναι, που είναι αυτή;

Link to comment
Share on other sites

Για κατοικίες υπολογίζεται πλέον ανά υπνοδωμάτιο (27,38 μ³/υδ/έτος) - πιν. 2.5 σελ. 31 των νέων ΤΟΤΕΕ

Δες και πατηρήσεις σελ. 30

Edited by tetris
Link to comment
Share on other sites

Οι απαιτήσεις σε ζνχ δίνονται από τον Πιν. 2.5 της ΤΟΤΕΕ 20701-1.

Ο υπολογισμός για κατοικία γίνεται ανα υπνοδωμάτιο. Ισχύει 27,38 μ3/ετος/υπνοδωμάτιο.

 

Για 1 υ/δ δηλ. έχεις κατανάλωση 27,38 μ3/έτος για 2 υ/δ/ 2 χ 27,38 κοκ.

 

Υπόψιν ότι βάζεις τα κανονικά υ/δ δηλ. αν έχεις σαλόνι που χρησιμοποείται ως υ/δ καλύτερα να μην το βάλεις...

Link to comment
Share on other sites

Ο,τι κρινεις πως χρησιμοποιειται ως υπνοδωματιο, το θετεις ως υπνοδωματιο

Τι θα πει τα σαλονια οχι?

Αν δω δυο υπνοδωματια-κρεβατοκαμαρες και στο σαλονι να κοιμαται ο παππους που μενει με την οικογενεια, δε θα το θεωρησω υπνοδωματιο?

Αφου αλλη καταναλωση εχει 4μελης, αλλη 5μελης οικογενεια...

 

Γενικα εναποκειται στη διακριτικη σου ευχερεια

Σε ενα κενο σπιτι που πας για ΠΕΑ για ενοικιο, προφανως τα σαλονια δε θα τα λαβεις ως υπνοδωματια.

Link to comment
Share on other sites

διυλίζουμε τον κώνωπα ως συνήθως, αλλά να χαμε να λέγαμε...

και γω Inzaghi αν έβλεπα τον παππού στο σαλόνι δε θα το έβαζα ως Υ/Δ, γιατί βάζω στην θέρμανση τον λέβητα που έχει να ανάψει 3 χρόνια, γιατί δεν βάζω ως ΜΘΧ το διπλανό διαμέρισμα που ο ιδιοκτήτης του έρχεται από την Κίνα 1 φορά τον χρόνο το καλοκαίρι (true story) και όλα τα γνωστά παράλογα που ξέρουμε...

Edited by AristidisZ
Link to comment
Share on other sites

Αυτά ειπώθηκαν από συνάδελφο ο οποίος έχει συμμετάσχει στην συγγραφή των ΤΟΤΕΕ, σε σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ πριν 1,5 χρόνο...

Ότι δηλ. "μαιμού" υ/δ δεν μπαίνουν στον υπολογισμό.

 

Αν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό δεν γνωρίζω, αλλά δεν το νομίζω κιόλας...

 

Από εκεί και πέρα, ο καθένας πράττει όπως νομίζει.

Edited by akis73
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Μαϊμου υπνοδωματια...

Μεγαλη κουβεντα....

 

Πες μου τη γνωμη σου.

Πηγαινω σε ημιυπογειο της κακιας ωρας που μενει οικογενεια ρουμανων.

Δε διακρινεται διαφορα αναμεσα σε υπνοδωματια και σαλονια, παντου υπαρχουν ραντζα και κρεβατια για υπνο

Κοινοβιο φαση...

 

Θα πεις μετα βεβαιοτητος οτι υπαρχει χωρος που ΔΕ χρησιμοποιειται ως υπνοδωματιο αλλα ως σαλονι?

Δεν ειναι διολου υποθετικο το σεναριο, μου εχει συμβει καποιες φορες και ΟΛΑ τα σωματια πλην κουζινας τα θεωρησα υπνοδωματια.

Link to comment
Share on other sites

Τοσο ωραια γραμμενες οιΤΤΟΤΕΕ...

Απο τη μια εχεις την πραγματικοτητα και απο την αλλη λες αν φυγουν αυτοι και ερθει ενας παπους...

Link to comment
Share on other sites

<<... (όπου υπό τον όρο υπνοδωμάτιο πρέπει να λογίζονται όλοι οι χώροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπνοδωμάτια, χωρίς λειτουργικά προβλήματα, ανεξαρτήτως της υφιστάμενης χρήσης τους), >>

 

Η ΤΟΤΕΕ κάνει σχετικά καλή περιγραφή, νομίζω.

Αν για να πιεις νερό το βράδυ ξυπνάς αυτούς που <<στρατοπεύδευσαν>> στο καθημερινό, δεν θα βάλεις το καθημερινό σαν υπνοδωμάτιο.

Αν από την άλλη υπάρχει στο σχέδιο (συνήθως στις παλιές πολυκατοικίες) ανεξάρτητος χώρος τραπεζαρίας και τώρα χρησιμοποιείται μια χαρά σαν υπνοδωμάτιο, τότε θα το θεωρήσεις υπνοδωμάτιο.

Link to comment
Share on other sites

Μπα, άμα κοιμούνται βαριά οι ....καταληψίες, ούτε με καμπάνες να βαράνε δεν ξυπνάνε.

Προσωπικά, έναν ενιαίο χώρο καθιστικό-κουζίνα (με ή χωρίς "πάσο"), κάτι που είναι συνήθης περίπτωση, το θεωρώ σαν ένα ακόμα "υπνοδωμάτιο". Ας αρχίσουν καμιά φορά και οι ΤΟΤΕΕ να προσεγγίζουν την πραγματικότητα και όχι το ιδεατό.

Είναι σαν τις απαιτήσεις για νωπό αέρα ανά χρήση κτηρίου για τον υπολογισμό της ενεργειακής του απόδοσης, όπου κάνει πως δεν ξέρει πως στα καφενεία, τα μπαρ, τα σκυλομπουζουκάδικα κλπ, υπάρχουν (και πολλοί μάλιστα) καπνίζοντες. Αντιθέτως στην 2423/86 το παίρνει -και μάλιστα σοβαρά- υπόψη.

Αυτό το, άλλες οι παράμετροι για το σχεδιασμό-υπολογισμό ενός συστήματος και άλλες οι των υπολογισμών ενεργειακής απόδοσης, δεν το καταλαβαίνω.

 

 

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.