AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 02:11 μμ (edited) Τελικά έχω λάθος. Όντως υπάρχει τέτοιος τύπος για εξόλκευση. Αφορά στην αστοχία της σύνδεσης ρητίνης - σκυροδέματος και είναι εμπειρικός τύπος που προήλθε από δοκιμές της HILTI. Λοιπόν, υπάρχει ένα πληρέστατο πρότυπο που καλύπτει τα πάντα περί αγκυρίων: Χημικά, μηχανικά, συστάδες αγκυρίων, σε ξηρό και υγρό περιβάλλον, σε ρηγματωμένο και αρηγμάτωτο σκυρόδεμα,σε πυρκαγιά, κόπωση, ανθεκτικότητα και ο,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς: http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sefindia.org%2Fforum%2Fdownload.php%3Fid%3D3616%26sid%3Ddd08a058a2259d9abe00325fd50044f2&ei=ZOSUUfaJOoWThgfSxYD4DQ&usg=AFQjCNF44j6FspJyCXwSTU822xIbfzviKg&bvm=bv.46471029,d.ZG4 για χημικά αγκύρια το μέρος 5: http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sefindia.org%2Fforum%2Fdownload.php%3Fid%3D3621&ei=KOqUUbiTJY6YhQftuoHoDg&usg=AFQjCNFCYupkWr80ZaPJ_ACtQ4QgITXJEA&bvm=bv.46471029,d.ZG4 Επίσης κι αυτά: http://www.uni-stuttgart.de/ke/forschung/InFaSo/Handbook.pdf edit: Τώρα, για να γυρίσουμε στο θέμα μας, σχετικά με το γb... Αν ξεφυλλίσετε τους παραπάνω συνδέσμους νομίζω ότι θα σχηματίσετε την ίδια εικόνα με εμένα: Δεν έχει καμία σημασία το γb, αν θέλει να ασχοληθεί κανείς σοβαρά με τα αγκύρια πρέπει να πάει πολύ πέρα από τον ΚΑΝΕΠΕ, τις πανεπιστημιακές μας σημειώσεις και τις δημοσιεύσεις στα φοιτητικά συνέδρια... Πάντως, επειδή το θέμα είναι πρακτικό, κι επειδή αγκύρια βάζαμε και πριν τον ΚΑΝΕΠΕ, προσωπικά εφήρμοζα απλές συντηριτικές μεθόδους υπολογισμού. Ας πούμε, για να προσδιορίζω το μήκος αγκύρωσης λόγω αστοχίας στην σύνδεση ρητίνης - σκυροδέματος χρησιμοποιούσα το fbd του σκυροδέματος στην περίμετρο της οπής. Αυτό για B500c και C20/25 δίνει 40Φ που είναι σχεδόν διπλάσιο αυτού που υπολογίζουμε κανονικά για μεμονομένο αγκύριο σε απόσταση από τα όρια. Ωστόσο το θεωρούσα (και το θεωρώ) τεχνικά σωστό, γιατί καλύπτει και "δευτεροκλασάτα" υλικά συγκόλλησης, ή κακή εφαρμογή (πχ λάθος ανάμειξη, υγρασία στο μείγμα, λάθος μείγμα κλπ). Είναι παράλληλα συντηρητικότερο του ΚΑΝΕΠΕ και κάθε άλλης μεθόδου υπολογισμού, ακόμη και για συστάδες σε μικρή απόσταση από τα όρια. Αλλά φυσικά, είναι μία προσωπική μου "παραξενιά"... Edited May 16, 2013 at 02:29 μμ by AlexisPap 3
kan62 Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 05:54 μμ Και μια παρατήρηση λάθους στον τύπο υπολογισμού του ΚΑΝΕΠΕ για τη συγκεκριμένη αστοχία : Ο συντελεστής ασφάλειας γc (ορθά) είναι έξω από τη ρίζα, όπου κανονικά βρίσκονται μόνο η θλιπτική αντοχή και η διάμετρος ... Πάντως σε αυτά τα θέματα, η ταύτιση του ΚΑΝΕΠΕ με παλαιότερα στοιχεία βιβλιογραφίας είναι εμφανής ... Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα από τις συστάσεις του ΟΑΣΠ : Pages from Recommendations for foreshock and aftershock Interventions in buildings.pdf 1
JEK Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 08:45 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 08:45 πμ Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για την ανταπόκριση. alexis@: 1. Ο μηχανικός της πράξης δεν οφείλει να διερευνά γιατί ο ΚΑΝΕΠΕ κάνει γαργάρα τύπους αστοχίας. Εφαρμόζει ευλαβικά τις διατάξεις,έχοντας υπόψη και τον ποινικό κώδικα 2. Σχετικά με το μήκος εμπήξεως του αγκυρίου δεν διευκρινίζεται το μέγεθος. Μπορούμε να παίρνουμε 8(db+5mm) ως ελάχιστο; kan62@ : Ορθότατη η παρατήρηση σου. Προφανώς είναι τυπογραφικό λάθος.
JEK Δημοσιεύτηκε June 8, 2013 at 04:47 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 8, 2013 at 04:47 πμ Καλημέρες στους mods. Επειδή έχουν ανοίξει ταυτόχρονα 3 θέματα με ΚΑΝΕΠΕ (2 στις επισκευές και 1 στο σκυρόδεμα ),μήπως μπορείτε να τα μαζέψετε σε ένα; Ευχαριστώ.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 8, 2013 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2013 at 09:31 πμ Δώρο άδωρο διότι είναι προς κατάργηση. 1 2
JEK Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 06:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 06:23 πμ Γιατι; Ξέρεις κάτι;
McRaster Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 11:30 πμ Μέχρι στιγμής είναι ακόμα νόμος, τώρα το 2014 θα ενταχθούν υποτίθεται και οι ευρωκώδικες υποχρεωτικά και απο το 2015 θα γίνουν οι πρώτες τροποποιήσεις.Να καταργηθεί ο ΚΑΝΕΠΕ δύσκολο, απλά θα είναι το εθνικό προσάρτημα λογικά για Ευρωκώδικα 8 μέρος 3.Υποθέτω 1
takistakis13 Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 02:49 μμ Δώρο άδωρο διότι είναι προς κατάργηση. Ροδόπουλε το ότι γενικά αρέσκεσαι να βάλεις κατά μιας ισχύουσας νομοθεσίας ΚΑΝΕΠΕ (ΦΕΚ 42/Β/20-01-2012) , ενός αντισεισμικού κανονισμού (ο οποίος συντάχθηκε από επιστημονική ομάδα του ΟΑΣΠ και όχι από τσαρλατάνους) επειδή αντίκειται στα όποια συμφέροντα του επαγγέλματος σου, είναι εν μέρει "θεμιτό". Αλλά το να αποθαρρύνεις κόσμο να λύσει απορίες και να κάνει παρατηρήσεις στον Κανονισμό, λέγοντας ανυπόστατα πράγματα και μη τεκμηριωμένα (όπως πχ ότι είναι προς κατάργηση) είναι εντελώς αθέμιτο. 4 1
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 06:08 μμ Όπως και να 'χει, ο ΚΑΝΕΠΕ είναι πολύ μπροστά και αν είμαστε "εκπαιδευμένοι" στον ΚΑΝΕΠΕ είναι σίγουρο ότι θα είναι πολύ εύκολη η προσαρμογή μας στον Ευρωκώδικα 8 part 3...
nik Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 06:49 μμ Ροδόπουλε το ότι γενικά αρέσκεσαι να βάλεις κατά μιας ισχύουσας νομοθεσίας ΚΑΝΕΠΕ (ΦΕΚ 42/Β/20-01-2012)........ Γιατί ? Ποιος δεν βάλει κατά του ΚΑΝΕΠΕ ... ?!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα