Σε Δημόσιο κτήριο, ενδιαφέρον... Οπότε είχες πάει by the book, δηλ. κάνατε αποκαλύψεις τοιχοποιίας κατ' ελάχιστον σε δύο θέσεις ανά όροφο διαστάσεων 0.70μ.x0.70μ. ή δεν χρειάστηκε..? 

Link to comment
Share on other sites

Πληρη εργαστηριακα και αποτυπωσεις συμφωνα με ΚΑΝΕΠΕ που τα εκανε ιδιωτικη εταιρεια .

Θελαμε να εχουμε επιτελεστικοτητα Α2 και Β1  και γιαυτο επρεπε να ειχαμε ΣΑΔ υψηλη.Στις τοιχοποιες ΣΑΔ ικανοποιητικη (αποκαλυψεις στις τοιχοποιες ναι ).

Το κτιριο απο αποψη ΕΑΚ ειναι κατηγορια Σ4 (Αστυνομια ).

Edited by KF
Link to comment
Share on other sites

Μία ακόμα διαφοροποίηση: στα σχόλια της 7.4.1(ζ.2), στο διάγραμμα σ-ε ισοδύναμης θλιβόμενης διαγωνίου τοιχοποιίας, λίγο πριν την σχέση Σ.20, οι συνιστώμενες τιμές των παραμορφώσεων διαρροής και αστοχίας εy, εu (ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων) είναι 1,5*10-3 και 4,0*10-3 αντίστοιχα. Πιο ευμενείς τιμές δηλαδή (αν και το εu είναι μάλλον μη ρεαλιστικό...)  

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφοι. Πρόσφατα ασχολούμαι με το πεδίο αυτό και θα ήθελα τις συμβουλές σας. Θέλω να ενισχύσω-παρέμβω κατασκευαστικά-ανακαινίσω παλιά αποθήκη σε χώρο γραφείων. σίγουρα θα χρειαστεί ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου καθώς η "ανακαίνιση" θα είναι ριζική. Που μπορώ να βρω αντίστοιχες περιπτώσεις? Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας.

Link to comment
Share on other sites

Σε έναν συνάδελφο  στατικό με εμπειρία τόσο σε ελέγχους όσο και στην προσομοίωση.Να αναλάβει εννοώ την δουλεία και να σε κατευθύνει παράλληλα 

Edited by Elounda
Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
  • 3 months later...

Kαλησπέρα.. πότε ακριβώς τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά ο ΚΑΝΕΠΕ?

Ευχαριστώ..

 

Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα, πριν κάνεις αναζήτηση για ήδη υπάρχον με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε με το υπάρχον. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής προκειμένου να έχεις μια απρόσκοπτη συμμετοχή στο φόρουμ.

Pavlos 33

http://www.michanikos.gr/forums/topic/53379-ισχυσ-κανεπε/

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Διαβαζοντας αρκετες Διπλωματικες εργασίες σχετικά με ενισχύσεις κατα ΚΑΝΕΠΕ, αναφέρετε συνεχώς  ότι στην αποτίμηση (πχ με pushover αναλυση) χρησιμοποιείτε η μέση αντοχή

fmc του σκυροδέματος και όχι η χαρακτηριστική αντοχή fck  συμφωνα με το κεφ.3 και μάλιστα fmc=fck+8Mpa. Οσο και να έψαξα δεν το βρήκα, εκτος αν δεν το είδα.

Το έχει εντοποίσει κανεις ακριβώς στον ΚΑΝΕΠΕ ?

Link to comment
Share on other sites

22 λεπτά πριν, statik said:

Διαβαζοντας αρκετες Διπλωματικες εργασίες σχετικά με ενισχύσεις κατα ΚΑΝΕΠΕ, αναφέρετε συνεχώς  ότι στην αποτίμηση (πχ με pushover αναλυση) χρησιμοποιείτε η μέση αντοχή

fmc του σκυροδέματος και όχι η χαρακτηριστική αντοχή fck  συμφωνα με το κεφ.3 και μάλιστα fmc=fck+8Mpa. Οσο και να έψαξα δεν το βρήκα, εκτος αν δεν το είδα.

Το έχει εντοποίσει κανεις ακριβώς στον ΚΑΝΕΠΕ ?

Υπάρχει ο σχετικός πίνακας Π4.1 (παράρτημα 4.1 κεφαλαίου 4) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.