Caan Δημοσιεύτηκε November 3, 2017 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2017 at 05:34 μμ Σε Δημόσιο κτήριο, ενδιαφέρον... Οπότε είχες πάει by the book, δηλ. κάνατε αποκαλύψεις τοιχοποιίας κατ' ελάχιστον σε δύο θέσεις ανά όροφο διαστάσεων 0.70μ.x0.70μ. ή δεν χρειάστηκε..?
KF Δημοσιεύτηκε November 3, 2017 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2017 at 06:46 μμ (edited) Πληρη εργαστηριακα και αποτυπωσεις συμφωνα με ΚΑΝΕΠΕ που τα εκανε ιδιωτικη εταιρεια . Θελαμε να εχουμε επιτελεστικοτητα Α2 και Β1 και γιαυτο επρεπε να ειχαμε ΣΑΔ υψηλη.Στις τοιχοποιες ΣΑΔ ικανοποιητικη (αποκαλυψεις στις τοιχοποιες ναι ). Το κτιριο απο αποψη ΕΑΚ ειναι κατηγορια Σ4 (Αστυνομια ). Edited November 3, 2017 at 06:50 μμ by KF
Caan Δημοσιεύτηκε November 5, 2017 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2017 at 06:48 μμ Μία ακόμα διαφοροποίηση: στα σχόλια της 7.4.1(ζ.2), στο διάγραμμα σ-ε ισοδύναμης θλιβόμενης διαγωνίου τοιχοποιίας, λίγο πριν την σχέση Σ.20, οι συνιστώμενες τιμές των παραμορφώσεων διαρροής και αστοχίας εy, εu (ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων) είναι 1,5*10-3 και 4,0*10-3 αντίστοιχα. Πιο ευμενείς τιμές δηλαδή (αν και το εu είναι μάλλον μη ρεαλιστικό...)
Ilias Bitsis Δημοσιεύτηκε November 9, 2017 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2017 at 11:35 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Πρόσφατα ασχολούμαι με το πεδίο αυτό και θα ήθελα τις συμβουλές σας. Θέλω να ενισχύσω-παρέμβω κατασκευαστικά-ανακαινίσω παλιά αποθήκη σε χώρο γραφείων. σίγουρα θα χρειαστεί ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου καθώς η "ανακαίνιση" θα είναι ριζική. Που μπορώ να βρω αντίστοιχες περιπτώσεις? Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας.
Elounda Δημοσιεύτηκε November 9, 2017 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2017 at 01:59 μμ (edited) Σε έναν συνάδελφο στατικό με εμπειρία τόσο σε ελέγχους όσο και στην προσομοίωση.Να αναλάβει εννοώ την δουλεία και να σε κατευθύνει παράλληλα Edited November 9, 2017 at 02:00 μμ by Elounda
Ilias Bitsis Δημοσιεύτηκε November 9, 2017 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2017 at 03:51 μμ Ισως για αρχη και πριν ριξω ολο το βαρος σε καποιον συναδελφο, θα μπορουσα να εχω καποια κατευθυνση απο εδω! Ευχαριστω!
giotaki Δημοσιεύτηκε July 11, 2018 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2018 at 11:11 πμ (edited) Kαλησπέρα.. πότε ακριβώς τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά ο ΚΑΝΕΠΕ? Ευχαριστώ.. Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα, πριν κάνεις αναζήτηση για ήδη υπάρχον με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε με το υπάρχον. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής προκειμένου να έχεις μια απρόσκοπτη συμμετοχή στο φόρουμ. Pavlos 33 http://www.michanikos.gr/forums/topic/53379-ισχυσ-κανεπε/ Edited July 11, 2018 at 01:48 μμ by Pavlos33
statik Δημοσιεύτηκε October 29, 2018 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2018 at 06:16 μμ Διαβαζοντας αρκετες Διπλωματικες εργασίες σχετικά με ενισχύσεις κατα ΚΑΝΕΠΕ, αναφέρετε συνεχώς ότι στην αποτίμηση (πχ με pushover αναλυση) χρησιμοποιείτε η μέση αντοχή fmc του σκυροδέματος και όχι η χαρακτηριστική αντοχή fck συμφωνα με το κεφ.3 και μάλιστα fmc=fck+8Mpa. Οσο και να έψαξα δεν το βρήκα, εκτος αν δεν το είδα. Το έχει εντοποίσει κανεις ακριβώς στον ΚΑΝΕΠΕ ?
lamlos Δημοσιεύτηκε October 29, 2018 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2018 at 06:40 μμ 22 λεπτά πριν, statik said: Διαβαζοντας αρκετες Διπλωματικες εργασίες σχετικά με ενισχύσεις κατα ΚΑΝΕΠΕ, αναφέρετε συνεχώς ότι στην αποτίμηση (πχ με pushover αναλυση) χρησιμοποιείτε η μέση αντοχή fmc του σκυροδέματος και όχι η χαρακτηριστική αντοχή fck συμφωνα με το κεφ.3 και μάλιστα fmc=fck+8Mpa. Οσο και να έψαξα δεν το βρήκα, εκτος αν δεν το είδα. Το έχει εντοποίσει κανεις ακριβώς στον ΚΑΝΕΠΕ ? Υπάρχει ο σχετικός πίνακας Π4.1 (παράρτημα 4.1 κεφαλαίου 4) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα