Costantinos Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 09:54 πμ Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι κουζίνες σήμερα πολλές φορές έρχονται διαιρούμενες. Εστίες με κλέμα σύνδεσης και φούρνος με σούκο πρίζα. Δεν θεωρώ σωστό να συνδέονται σε παλιά εγκατάσταση μαζί πάνω στο 3*6 διότι δεν ασφαλίζεται το 3*2.5 του φούρνου. Ποιός θεωρείται ότι είναι σωστός τρόπος? Σκέφτηκα την χρήση υποπίνακα όπου θα ασφαλίζεται χώρια οι εστίες από το φούρνο. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι η θέση του πίνακα που βολεύει στο ντουλάπι κάτω από τις εστίες αλλά ότι βολεύει δεν είναι πάντα σωστό..... Θα ήθελα τη γνώμη σας. Ευχαριστώ....
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 11:04 πμ (edited) Το 3*2,5 του φούρνου, δεν τροφοδοτεί συγκεκριμένης ισχύος αντίσταση? Αν αυτή δεν αλλαχθεί με μεγαλύτερης ισχύος, δεν βλέπω από που μπορεί να προκύψει πρόβλημα. Οι ασφάλειες του πίνακα ασφαλίζουν την γραμμή και όχι τις καταναλώσεις. Από περιέργεια, τι κουζίνες είναι αυτές? Επειδή δεν έχω συναντήσει κουζίνα που να τροφοδοτείται χωριστά ο φούρνος και χωριστά οι εστίες, αλλά μόνο να συνδέονται με φις οι δύο συσκευές και η παροχή της εγκατάστασης να συνδέεται στην κλέμα του φούρνου και υπέθετα ότι όλες ακολουθούν αυτή την συνδεσμολογία. Edited May 16, 2013 at 11:10 πμ by nikmmech
Costantinos Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 04:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 04:10 μμ είναι κουζίνες οι οποίες μπαίνουν σε ένα σημείο οι εστίες και ο φούρνος κάπου αλλού ,π.χ. πάνω στον πάγκο 3 μέτρα μακρύτερα των εστιών. άρα μπορώ να συνδέσω πάνω στην παροχή 3*6 τις εστίες με 3*6 και από την ίδια κλέμα να πάρω ένα 3*2.5 με πρίζα για τον φούρνο?
mpermpanths Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 06:19 μμ Μπορείς αλλά δεν πρέπει..Καλό είναι να τα χωρίσεις σε ένα πινακάκι με δυο αυτοματάκια,εκει όπου καταλήγει το 6αρι, (ανάλογα τις διατομές της εστίας και του φούρνου) πχ σήμερα σύνδεσα φούρνο με 1.5 και εστία επίσης με 1.5(αυτές ήταν οι διατομές που είχε ο κατασκευαστής)...Σωστό ότι προστατεύεται η γραμμή και όχι οι καταναλώσεις αλλά γραμμή είναι και το κύκλωμα τις κατανάλωσης, που στην συγκεκριμένη περίπτωση αν χαλάσει πχ ο θερμοστάτης της αντίστασης του φούρνου και δεν κόψει το καλώδιο 1.5 ή 2.5 ίσως και 4αρι, θα αρχίζει να ζεσταίνετε και θα καεί-και τι νομίζεις πως θα πάθει το 6αρι με την 25αρα του?? Τίποτα..Δεν θα συγκινηθεί καν..Γι΄ αυτό φίλε μου φύλαγε τα ρούχα σου και σκέψου πάντα σαν μηχανικός και όχι όπως οι περισσότεροι ότι βολεύει...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 07:10 μμ (edited) Για πες μου mpermapanths, η παλιές κουζίνες (φούρνος κ εστίες 1 συσκευή) με ποια λογική είναι ηλεκτρολογικά σχεδιασμένες κ καλωδιωμένες…… Mετά την κεντρική κλέμα όπου συνδέετε το 6αρι ποιας διατομής καλώδια φεύγουν προς φούρνο, κ μάτια? μήπως 2,5 κ 1,5 ? άρα, γιατί να μην τα συνδέσει όπως σκέφτεται o costantinos? Edited May 16, 2013 at 07:10 μμ by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
nvel Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 07:51 μμ η ΕΗΕ είναι μέχρι τη κλέμμα του τοίχου και μέχρι εκεί εχει ευθύνη ο ηλεκτρολόγος, υπεύθυνος για την ασφάλεια των ηλεκτρικών συσκευών (που δεν ανήκουν στην ΕΗΕ) είναι ο κατασκευαστής και ο εγκατάστατής τους που πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή των συσκευών. Αν ο κατασκευαστής ορίζει ότι η συσκευή του πρέπει να προστατεύεται με διαφορετικό τρόπο από την προστασία της γραμμής τροφοδοσίας τότε καλώς να μπει υποπίνακας αν όχι τότε ο υποπίνακας είναι περιττός, αλλιώς θα έπρεπε για κάθε συσκευή (ψυγειο-φωτιστικα-καφετιερες κτλ) σε μια ΕΗΕ να τοποθετούσαμε και ξεχωριστό υποπίνακα ή ρευματοδότες με ενσωματωμένες ασφάλειες Σωστό ότι προστατεύεται η γραμμή και όχι οι καταναλώσεις αλλά γραμμή είναι και το κύκλωμα τις κατανάλωσης, που στην συγκεκριμένη περίπτωση αν χαλάσει πχ ο θερμοστάτης της αντίστασης του φούρνου και δεν κόψει το καλώδιο 1.5 ή 2.5 ίσως και 4αρι, θα αρχίζει να ζεσταίνετε και θα καεί-και τι νομίζεις πως θα πάθει το 6αρι με την 25αρα του?? Τίποτα..Δεν θα συγκινηθεί καν..Γι΄ αυτό φίλε μου φύλαγε τα ρούχα σου και σκέψου πάντα σαν μηχανικός και όχι όπως οι περισσότεροι ότι βολεύει... αν χαλάσει ο θερμοστάτης ενός φούρνου και δεν κλείνει τότε θα καίγεται το φαγητό όχι τα καλώδια
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 08:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 08:02 μμ mpermpanthsακόμα και να αρχίσει να καίγεται το κάθε καλώδιο, μια 10άρα ασφάλεια σε 1,5άρι πχ, πώς ακριβώς θα το προστατεύσει?
mpermpanths Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 05:06 μμ Νικόατρι: αν εχεις ανοίξει κάποια παλιά κουζινα θα δεις μονο 4αρια..Γι αυτό συνηθυζόταν το 6αρι.πλέον οι νέες συσκευές είναι λιγότερο ενεργοβόρες και προφανώς με μικρότερες διατομές.. nvel: εχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λές και στο οτι ο υποπίνακας ειναι περιττος..αλλά αν το κάνουμε ετσι τοτε τι ασχολουμαστε με διατομές, βαζουμε παντου 4-6-10αρι και ειμαστε κύριοι..Υποτίθεται ξέρουμε τις συσκευες που θα τοποθετήσουμε ( οκ καταλαβαίνω οτι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς) και τοποθετουμε τα ανάλογα καλώδια και ασφάλειες...Παρ ολα αυτα εχεις δίκιο. nicmmech : δεν υπαρχει περίπτωση να καει το 1,5 με την 10αρα σε περίπτωση υπερέντασης που αναφερω,εκτός καποιων εξωτερικών συνθηκών .
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 06:48 μμ (edited) Και πώς θα προκύψει η υπερένταση? Η αντίσταση δεν μεταβάλλει την ισχύ της. Το πνεύμα του nvel, με ένα διαφορετικό παράδειγμα, θα ήταν ως εξής : Σε κύκλωμα ρευματοδότη με 2,5άρι καλώδιο και 16άρα ασφάλεια, αν συνδέσω ένα πορτατίφ με 0,75 καλώδιο, θα πρέπει να προστατεύσω την συσκευή του πορτατίφ με επιπλέον ασφάλεια? Προφανώς όχι. Στο παράδειγμα της κουζίνας, γιατί να το κάνω?? Edited May 17, 2013 at 06:52 μμ by nikmmech
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 07:13 μμ Νικόατρι: αν εχεις ανοίξει κάποια παλιά κουζινα.. Πάρα πολλές, μέχρι κ ποντικοφωλιές έχω βρει, φίδια κ σαύρες κλπ θα δεις μονο 4αρια οχι, μονο 1,5 κ 2,5 πλέον οι νέες συσκευές είναι λιγότερο ενεργοβόρες Ενοργοβορες δεν θα τις έλεγα, ΔΕΣ ΕΔΩ