Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Οι φορτίσεις στις οποίες αναφερόμαστε αφορούν EC1. Εν τέλει είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσεις EC1 για τα μεταλλικά? Δεν μπορείς να πάρεις τι φορτίσεις του βασιλικού διατάγματος που εν τέλει από ότι βλέπω είναι και πολύ ευμενέστερες. Για την Λάρισα χιόνι 1.7Kn/m2? Γιατί να μην πάρεις Φ.Ε.Κ. 46 λοιπόν??

  • Απαντήσεις 51
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Δεν μπορεις, το εχουμε κουβεντιασει.

Ο ΕΚ1 ειναι υποχρεωτικος.

Δημοσιεύτηκε (edited)

 Aπό το 2008 οι Ευρωκώδικες είναι υποχρεωτικοί για τα μεταλλικά. Υπάρχει και ΦΕΚ.

Μας τέλειωσε το ΒΔ μαζί με τα DIN.

Άσε που και τα DIN εναρμονίστηκαν με τους EC.

Eπίσης δεν μπορείς να πεις παίρνω ΒΔ για χιόνι κάνω ανάλυση ανέμου κατά DIN και διαστασιολόγηση με ΕΝ1993.

Εφόσον χρησιμοποιείς το ΕΝ1993 για διαστασιολόγηση θα πάρεις και το ΕΝ1991 για τις φορτίσεις και το ΕΝ1090 για την κατασκευή.

Μόνο για σκυρόδεμα είναι σε παράλληλη ισχύ ΕΑΚ/ΕΚΩΣ και ΕC.

 

Για την Λάρισα χιόνι 1.7Kn/m2?

 

 Tα έχουμε πει αυτά είναι @@ του Τρέζου και του Μαλακάτα που έκαναν το Εθνικό Προσάρτημα.

 

Αντί να πάρουν ισουψείς ή ισοετείς (βροχή) για το χιόνι , βάλανε ανά νομό.

Λάρισας , Μαγνησίας , Καρδίτσας , Τρίκαλα, Εύβοια , .....έτσι χονδρικά χονδρικά με το μάτι.

 

Το ίδιο χονδρικά κάνανε και για τον άνεμο . Είσαι στα 10km από τη θάλασσα , 33m/sec  , παράπανω 27m/sec.

 

Eνώ το αιολικό δυναμικό της Ελλάδας είναι τελείως διαφορετικό , βλ. ισχυροί άνεμοι στα άκρα , από τη Θράκη και την Κέρκυρα και κάτω και πιο ασθενείς στο μέσο.

Βλ. χάρτες ΚΑΠΕ και όσοι έχουν ασχοληθεί με ανεμογενήτριες θα καταλάβουν...

 

Είπαμε Γκετεμποργκ 1,50kN/m2 και Λάρισα 1,70kN/m2 και Φλώρινα γύρω στο 1,26kN/m2

....Xοντρά-χοντρά , έτσι απλά να γίνονται οι επιτροπές για να παίρνουν τα λεφτά.

Περί στατιστικής επεξεργασίας κτλ... ψιλά γράμματα.

Edited by spy1551
  • Upvote 2
  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Όσα λέμε ισχύουν και για την αντισεισμική ανάλυση? οκ με τις φορτίσεις και τους ελέγχους να γίνονται με ευρωκώδικες. Αλλά η μελέτη σε σεισμό δεν θα μπορούσε να γίνει με ΕΑΚ λαμβάνοντας φάσμα συντελεστές πλαστιμότητας κ.λ.π από εκεί? Νομίζω πως πάνω κάτω τα ίδια θα βγάλεις λαμβάνοντας υπόψη πως στα μεταλλικά ο σεισμός δεν είναι και η κυρίαρχη φόρτιση. Θεωρούνται ισοδύναμες διατάξεις και δεν σχετίζονται με τα φορτία όπως αυτά του χιονιού ή του ανέμου τα οποία πάνε υποχρεωτικά με EC1

Δημοσιεύτηκε

Yπαρχει φρεσκο ΦΕΚ.

πχ για μεταλλικα πας ΜΟΝΟ με ΕΚ.

 

ΦΕΚ1457Β_05-06-2014

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα σε όλους.

 

 

Θέλω να ρωτήσω το εξής:

 

Σε μεταλλικό κτίριο το οποίο πλευρικά είναι ανοιχτό πως υπολογίζεται ο άνεμος??? έχω πάρει συντελεστή στέγης 1.5 και προσήνεμη απάνεμη 0. Αλλά το 1.5 νομίζω είνα υπερβολικό και μου προκύπτουν μη λογικές διαστάσεις θεμελίων!!

 

Αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος θα το εκτιμούσα πολύ!!

Δημοσιεύτηκε

Τι εννοείς "συντελεστή στέγης" = 1,5;

 

Αν είναι πραγματικά πλευρικά ελεύθερο (στέγαστρο), θα πάει με τον πίνακα των ανοιχτών στεγάστρων, θεωρώντας τα προβλεπόμενα εμπόδια.

 

Αν είναι κτήριο, με την μία πλευρά ανοιχτή, θα πάει με τους πίνακες των κτιρίων και με εσωτερική πίεση για την προσήνεμη πλευρά ανοιχτή -στην μία φορά του ανέμου- και την υπήνεμη ανοιχτή -στην αντίθετη φορά.

Δημοσιεύτηκε

 Συντελεστή πίεσης ήθελε να πει.

Το 1,5 γιατί είναι υπερβολικό , εδώ το παλιό DIN έδινε 1,60.

Kατά τα άλλα βλ. ΕΝ1991-4 όπως σου λέει και ο Αλέξης.

 

Ποιες είναι οι λογικές διαστάσεις πεδίλου για το άνοιγμα σου ;

Δημοσιεύτηκε (edited)

Για να μην ανοίγω νεο θεμα... αφορά γενικώς συνδυασμούς φορτίσεων.

Σε περίπτωση μελετης μεταλλικου βιομηχανικού κτιρίου με μη βατη στεγη, εκτός από το χιόνι βάζει κανείς απο εσάς σαν πρόσθετο κινητό-μεταβλητό φορτίο τα 0.5ΚΝ/μ2 της κατηγορίας οροφής Η ?

Aν ναι, πως το λαμβάνετε στους συνδυασμούς? Θέλω να πω διαστασιολογείτε με 1,35G + 1.5Q + 0,75S   και   1,35G + 1.5S ?

Edited by jim
Δημοσιεύτηκε

Ακριβώς αυτό που λες. Προσωπικά σε μη βατή στέγη το χρησιμοποιώ πάντοτε το q = 0,5 kN / m2.

  • Για κυρίαρχο μεταβλητό το κινητό q ο συνδυασμός είναι : 1,35g + 1,5q + ψοs 1,5 s + ψοw 1,5 w
  • Για κυρίαρχο  το χιόνι s είναι : 1,35g +1,5s + ψοw 1,5 w
  • Για κυρίαρχο τον άνεμο w : 1,35g + ψοs 1,5 s + 1,5w

Όταν το μεταβλητό q δεν είναι κυρίαρχο τότε δε συμμετέχει καν στο συνδυασμό δηλαδή ψοq = 0

Σε όλα τα παραπάνω το μόνιμο είναι με δυσμενή δράση.

Στην περίπτωση υπολογισμού της μάζας της κατασκευής, για τα σεισμικά φορτία, στα μεταβλητά συμπεριλαμβάνεται μόνο το χιόνι δηλαδή είναι : g + 0,3 (ή 0,2) s

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.