antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2013 Όλα ΟΚ εκτός του ότι αντεπίστροφο στην έξοδο του ΠΣ δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν αντεπίστροφα ένα μετά από κάθε αντλία. (Ηλεκτροκίνητη, πετρελαιοκίνητη & jokey) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scrooge Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2013 Ναι, έχεις δίκιο για τα αντεπίστροφα. Μια παρατήρηση: Στην εγκατάσταση που περιγράφεις (ΠΣ με δεξαμενή νερού παράλληλα συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης) νομίζω ότι η αντλία jockey δεν θα λειτουργεί ποτέ σε κανονικές συνθήκες (παρά μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς, για λίγο), αφού τις μικρές απώλειες πίεσης θα τις καλύπτει το δίκτυο ύδρευσης. Έχεις δει τέτοια εγκατάσταση στην πράξη ; Συνοψίζοντας, απ' ότι κατάλαβα η εγκατάσταση που είδα (ΠΣ που αναρροφά από το δίκτυο πόλης και όχι από δεξαμενή) δεν είναι σωστή. Κάποια προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν είναι: - Αδυναμία αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε περίπτωση διακοπής νερού. - Κίνδυνος καταστροφής των κινητήρων του ΠΣ σε περίπτωση διακοπής νερού. - Πιθανό πρόβλημα αντλιών λόγω μόνιμης υψηλής πίεσης στην αναρρόφηση (το ανέφερε ένας φίλος, δεν ξέρω αν ισχύει). Γνωρίζει κανείς άλλα πιθανά προβλήματα ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2013 Για τη jokey συμφωνώ. Τέτοια εγκατάσταση (αλλά σε μεγάλο πιεστικό ύδρευσης με παροχή 2'' ) έχω κάνει σε αθλητικό κέντρο. Μεγάλο πρόβλημα, όταν λειτουργεί το ΠΣ με απευθείας σύνδεση στην αναρρόφηση, θα εχουν όλοι οι καταναλωτές στη γειτονιά (γιαυτό η ΕΥΔΑΠ το απαγορεύει) Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2013 το δικτυο υδρευσης δεν μπορει να ειναι συνδεδεμνο με το πυροσβεστικο συγκροτημα. Ειτε στην αναρροφηση ειτε στην καταθλιψη. Δεν επιτρεπεται ουτε τχνικα ουτε νομικα. Υπο προϋποθεσεις, αν το δεχεται ακομα η ΠΥ, μπορει να χρησιμοποιηθει το δικτυο υδρευσης και να τροφοδοτησει απευθειας το πυροσβεστικο δικτυο (χωρις συγκροτημα) αν δωθει βεβαιωσσση απο το φορεα οτι η πιεση ειναι επαρκης και οτι το δικτυο υδρευσης τροφοδοτειτε απο 2 αντιδιαμετρικα σημεια. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα