Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Ετοιμάζω τις μελέτες Η/Μ για νέο κτήριο γραφείων, και ο ιδιοκτήτης μου ζήτησε να μην προβλέψω καθόλου ΖΝΧ (για να μην υποχρεωθεί να βάλει ηλιακούς).

 

Το κτήριο θα έχει 5 WC με λεκάνες και νιπτήρες (δεν προβλέπονται ντουσιέρες ή νεροχύτες κουζίνας).

 

Ξέρει κανείς αν είναι υποχρεωτική η πρόβλεψη εγκατάστασης ΖΝΧ σε μελέτη νέου κτηρίου?

Η σχετική ΤΟΤΕΕ του ΚΕΝΑΚ (παρ. 2.5) αναφέρει ότι για γραφείο υπολογίζουμε 5lt/άτομο/μέρα, αλλά δε λέει αν είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση. Υπάρχει κάποιος άλλος σχετικός κανονισμός?

Δημοσιεύτηκε

σύμφωνα με την Β' έκδοση της 20701-1 (σελίδα 31 - 32 πίνακας 2.5) στη κατανάλωση ΖΝΧ για γραφεία έχει κάτι ωραιότατες παύλες :)

Δημοσιεύτηκε

Συνεπώς και να έχεις εγκατάσταστη ΖΝΧ δεν είσαι υποχρεωμένος να βάλεις ηλιακό (Ν.4122 άρθρο 6 παρ. 4γ).