Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Γεια σας παίδες !

 

Σε ένα εργοστάσιο ενδιαφέρονται για εξοικονόμιση ενέργειας. Έχουν ατμό που μεταφέρεται μέσω σωλήνων (πολλά χιλιόμετρα).  Υπάρχει κάποιος υπολογισμός σε κάποιο βιβλίο που να αναφέρεται σε αυτά;

Προφανώς θα έχει να κάνει με μεταφορά θερμότητας (αγωγή - συναγωγή - ακτινοβολία).

Το θέμα είναι από που να ξεκινήσω.

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε (edited)

Βασικά θα έπρεπε να ψάξεις να το βρείς στο μάθημα περι μετάδοσης θερμότητας, που υποθέτω θα έχεις διδαχθεί

 

Ο βασικός τύπος είναι αυτός που περιέχεται στο συνημμένο αρχείο, που έχω κατεβάσει (μάλλον) απο τα downloads του forum (να΄ναι καλά ο συναδελφος που το ανέβασε)

 

Εκτός αυτού του βασικού τύπου αν θυμάμαι καλά (αλλά πρέπει να ψάξω στο/α βιβλίο/α), πρέπει να υπάρχει και ένας άλλος τύπος, ο οποίος σου υπολογίζει το μέγιστο πάχος (spessore critico έτσι λέγεται στα ιταλικά) που πρέπει να έχει το μονωτικό (για δεδομένη διάμετρο αγωγού) για να έχεις το επιθυμητό απότέλεσμα στην έξοδο αυτού

 

Πέρα από το μέγιστο πάχος, δηλαδή μεγαλύτερο απο το υπολογιζόμενο, έχεις αντίθετα αποτελέσματα απο αναναμενόμενα

 

Ψάχτο λίγο περισσότερο ...

 

Μόνωση κυλινδρικού αγωγού.xls

Edited by dib
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Ρίξε και μια ματιά εδώ:

 

http://www.eng.auth.gr/~chemtech/foititika/eisxt/ergastirio/01_apwleies_thermotitas_monwtika.pdf

 

Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η προσέγκιση.

Επιπλέων αναφέρει και "πρακτικούς" τύπους υπολογισμού της αποτελεσματικότητας της μόνωσης.

Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.

Θα έπρεπε όμως να υπήρχε ένα βιβλίο μετάδοσης θερμότητας με πρακτικά θέματα, χωρίς πολλές θεωρίες, απλά να υπήρχε ένας-δυο εξισώσεις υπολογισμού μέσα & έξω από το σωλήνα. Ούτε ο VDI Heat Atlas δεν είναι αρκετά ξεκάθαρος (1600 σελίδες.... κρίμα τα χρήματα που έδωσα).

Ίσως πρέπει να ψάξω σε διπλωματικές.  Θα επανέλθω μόλις έχω νεότερα.

Δημοσιεύτηκε

Ψάξε στο site της Spirax Sarco UK.

Έχει πολύ ενδιαφέροντα πρακτικά θέματα για δίκτυα ατμού.

Δημοσιεύτηκε (edited)

1    "Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων"

Χρήστος Καραμάνος

Εκδόσεις Παπασωτηριου

Αθήνα 1985

 

Αν και λίγο παλιό έχει και την τεχνοοικονομική διάσταση. 

 

 

2. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις ατμού

Σύλλογος μηχανολόγων ηλεκτρολόγων Β. Ελλάδος

Α. Αντωνιάδης

Θεσσαλονίκη 1994

Κεφ.9 

 

 

 

3"VDI Heat Atlas δεν είναι αρκετά ξεκάθαρος (1600 σελίδες.... κρίμα τα χρήματα που έδωσα)."

 

Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Νομίζω ότι είναι απ' τα πλέον ολοκληρωμένα. 

​Δέν γνωρίζω ποια έκδοση έχεις αλλά απλά να αναφέρω ότι:

Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο " Μετάδοση θερμότητας κατά τη ροή μέσα σε σωλήνες"

Edited by mixmentzos
  • Upvote 3

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.