jelis Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2013 Σε μια εγκατάσταση υπάρχει διαθέσιμο άφθονο κρύο πόσιμο νερό στους 8οC περίπου. Mπορεί να αξιοποιηθεί - διοχετευθεί στην υπάρχουσα εγκατάσταση με καλοριφέρ και λέβητα πετρελαίου ώστε να επιτύχουμε ψύξη τώρα το καλοκαίρι? Ή πώς αλλιώς θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί? Είτε για ψύξη είτε για θέρμανση...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2013 Μη το προσπαθήσεις. Το χειμώνα όλη η εγκατάσταση θα είναι για τα μπάζα. (Θα έχει σκουριάσει από τα συμπυκνώματα) Τα δε πατώματα και οι τοίχοι.........
slammer Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2013 Η ψύξη δεν παίζει γιατί ουσιαστικά έχουμε ένα κάτω όριο στην θερμοκρασία προσαγωγής εξαιτίας της συμπύκνωσης της υγρασίας του αέρα που έρχεται σε επαφή με την κρύα επιφάνεια. Πρακτικά, σε πραγματικές συνθήκες αυτή η θερμοκρασία υγροποίησης είναι αρκετά υψηλά γύρω στους 19-20 βαθμούς (ανάλογα την περιοχή και την ημέρα). Αρα εφόσον δεν θέλεις τα σώματα και οι σωλήνες να στάζουν από παντού, πρέπει το κρύο νερό να έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από 20 βαθμούς, οπότε και η δυνατότητα για ψύξη είναι περιορισμένη. Χοντρικά το ψυκτικό φορτίο που μπορεί να δώσει ένα τέτοιο σύστημα είναι περίπου στο 1/5 του θερμικού φορτίου που έχει σχεδιαστεί η εγκατάσταση... πολύ κόπος για το τίποτα....
jelis Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2013 Κατάλαβα...πώς αλλιώς θα μπορούσε να "αξιοποιηθεί" αυτό το κρύο νερό? Ίσως σε αντλία θερμότητας?
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Συγχωρέστε με για την άγνοιά μου αλλά επειδή δεν έχω ασχοληθεί δεν γνωρίζω. Σε σύστημα fan coil ψύξης θέρμανσης, υπάρχει "τάσι" συλλογής συμπυκνωμάτων και αποστραγγιστικός σωλήνας σε κάθε σώμα; Με τους σωλήνες τι γίνεται; Οκ είναι μονωμένες αλλά η μόνωση δεν "ποτίζει" κατά την ψύξη από τις συμπυκνώσεις; Εμπειρία δεν έχω από τέτοια συστήματα και ρωτάω καθαρά από περιέργεια.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 (edited) Κάθε FCU έχει σκαφάκι συλλογής συμπυκνωμάτων και σωληνάκι εκροής που πρέπει να καταλήγει σε δίκτυο συμπυκνωμάτων που κατασκευάζεται από τον εγκαταστάτη. Τα συμπυκνώματα δημιουργούνται από τους υδρατμούς που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα οι οποίοι συμπυκνώνονται όταν έλθουν σε επαφή με κρύα επιφάνεια. Έτσι η μόνωση ενός σωλήνα (που είναι κρύος) δεν επιτρέπει την επαφή του υδρατμού με τον σωλήνα και επομένως δεν δημιουργείται συμπύκνωμα (γύρω από τον σωλήνα). Υ.Γ. Η άγνοια δεν είναι λόγος να ζητάει συγνώμη κάποιος. (Κανείς δεν τα ξέρει όλα, και "γηράσκουμε αεί διδασκόμενοι") Η άρνηση της άγνοιας (βλέπε ξερόλες) είναι κακή. Edited Μάιος 26 , 2013 by antloukidis
entelos afragkos Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2013 Αν κατάλαβα καλά στις εγκαταστάσεις ψύξης μονώνουμε και την σωλήνα των συμπυκνωμάτων;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2013 Δεν είναι απαραίτητο. Συνήθως δεν μονώνεται.
Recommended Posts