Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Συγχωρήστε με για την -ίσως αφελή- ερώτηση:

 

  • Σε εσωτερική εγκατάσταση επιτρέπεται να συνδέεται ο αγωγός προστασίας με την γη;
  • Ή, για να το θέσω διαφορετικά, επιτρέπεται να γειώνεται ο ουδέτερος της εξωτερικής εγκατάστασης μέσω του αγωγού προστασίας της ΕΗΕ;
  • Αν ναι, ποιος θεωρείται ότι είναι ο κλάδος της γείωσης;
  • Ο αγωγός προστασίας μπορεί να είναι και κλάδος γείωσης;

Στο σχήμα: Υποθετική διάταξη με μετρητή, πίνακα και υποπίνακα.

 

post-33892-0-30318900-1369900171_thumb.gif

Edited by AlexisPap
Δημοσιεύτηκε

Πρωτα πρωτα μιλαμε για δικτυο ΤΝ απο οτι λες. Αν καταλαβα καλα, αυτο που ρωτας ειναι αν μπορεις να γειωσεις οσες φορες θες τον αγωγο προστασιας εντος της εσωτ ηλ εγκαταστασης, ή να εχεις κοινο αγωγο προστασιας ουδετερο? ?

 

Δηλαδη θες να κανεις συμπληρωματικες ισοδυναμικες συνδεσεις, ή για ενα κομματι της εγκαταστασης να πας σε συστημα ΤΝ-C ? Απο οτι καταλαβαινω ρωτας το πρωτο, πραγμα που επιτρεπεται και πραγματοποιειται συχνα σε ορισμενα μερη καθε εγκαταστασης (ισοδυναμικες σε λουτρα ειδικους χωρους κτλ)

 

Αυτο που δια ροπαλου δεν μπορεις να κανεις, ειναι να μπερδεψεις ΤΝ συστημα με αμεση γειωση, δηλαδη να εχεις συσκευη γειωμενη κατευθειαν χωρις να την εχεις ενωμενη ΚΑΙ με τον αγωγο προστασιας

Δεν ξερω αν σε μπερδεψα

Δημοσιεύτηκε (edited)

Πράγματι, αυτό ρωτάω, ζητάω όμως την εξής διευκρίνηση:

 

Μπορεί να θεωρηθεί ότι η γείωση του N (η σύνδεση Ν-Ε που γίνεται στο ζυγοκιβώτιο) επιτελείται δια του ΡΕ της εσωτερικής εγκατάστασης;

 

Ή θα θεωρήσουμε την ισοδυναμικη σύνδεση αποκλειστικά ως ισοδυναμική σύνδεση και τον αγωγό γείωσης ως τον μοναδικό αγωγό που γειώνει τον Ν;

 

 

 

Υ.Γ: Για να γίνω πιο σαφής, ας υποθέσουμε ότι η αντίσταση γείωσης στον μετρητή είναι 15Ω, ενώ στους δύο πίνακες είναι 2Ω. Η υπόθεση αυτή βεβαίως δεν αλλάζει την ουσία του ερωτήματος. Απλά το θέτω ως ενδεχόμενο.

Edited by AlexisPap
Δημοσιεύτηκε (edited)

Κάπου στο 384 αναφέρει ότι ο αγωγός PE καλό είναι να γειώνεται όπου είναι δυνατό. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το παράδειγμα που αναφέρεις.

 

edit: Αναφέρεται στην 413.1.3.1, σημείωση 1

Edited by miltos
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

πιστευω οτι ειναι καλυτερα να το βλεπουμε ως εξης:

Ή θα θεωρήσουμε την ισοδυναμικη σύνδεση αποκλειστικά ως ισοδυναμική σύνδεση και τον αγωγό γείωσης ως τον μοναδικό αγωγό που γειώνει τον Ν;

 

 

 

Τωρα ισχυει αυτο που λεει ο μιλτος, το γραφει και στα περισσοτερα βιβλια για ΕΗΕ αν προσεξεις

Τα νουμερα που βαζεις ξερω οτι ειναι υποθετικα, αλλα αν ηταν αληθινα μαλλον θα επρεπε να σκεφτουμε γιατι εχουμε επιτυχει τοσο χαμηλη γειωση στους υποπινακες, ενω η κυρια μας γειωση ειναι μετρια.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Μα, ρωτάω κάτι επιπλέον: Ποιος αγωγός θα θεωρήσουμε ότι γειώνει τον κόμβο Ν-Ε;

 

Επιτρέπεται να θωρήσω ότι ο ουδέτερος γειώνεται μέσω των συνδέσεων του PE με την γη (τις οποίες έβαλα επειδή το 384 λέει ότι είναι καλό) ;.

 

Να το πω ακόμη πιο χοντρά:

 

Έστω οικία εκτός σχεδίου με απόσταση μετρητή - πίνακα ~100m, καλώδιο 3x10. Συνδέω την θεμελιακή στον πίνακα (επειδή είναι κοντά) και βάζω κι ένα πασσαλάκι στον μετρητή για να δώσω γείωση στον Ν. Όλα καλά;

Edited by AlexisPap
Δημοσιεύτηκε (edited)

Έστω οικία εκτός σχεδίου με απόσταση μετρητή - πίνακα ~100m, καλώδιο 3x10. Συνδέω την θεμελιακή στον πίνακα (επειδή είναι κοντά) και βάζω κι ένα πασσαλάκι στον μετρητή για να δώσω γείωση στον Ν. Όλα καλά;

 

Ναι, όλα καλά. Αν έχεις πρόσβαση στο εγχειρήδιο εφαρμογής του 384, δες το σχήμα 41-3 (σελ 48), όπου περιγράφεται αυτή η περίπτωση.

 

 

Επιτρέπεται να θεωρήσω ότι ο ουδέτερος γειώνεται μέσω των συνδέσεων του PE με την γη (τις οποίες έβαλα επειδή το 384 λέει ότι είναι καλό) ;

 

 

 

Τι ακριβώς σε προβληματίζει? Τι σημασία έχει τι θα "θεωρήσεις"? Έτσι και αλλιώς δεν υπάρχει περιορισμός στην αντίσταση γείωσης.

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε (edited)

Η γείωση του Ν δεν προστατεύει από κάτι; (ας πούμε από σφάλμα L-N στο εξωτερικό δίκτυο, ή κάτι άλλο; )

 

Φαντάζομαι ότι η διατομή του αγωγού γείωσης και η ίδια η γείωση προκύπτουν βάσει κάποιου υπολογισμού.

Πως είναι δυνατόν σε μία εγκατάσταση που έχω αγωγό γείωσης 25mm² να θεωρήσω ότι μπορώ να καταργήσω αυτόν τον αγωγό και να χρησιμοποιήσω στην θέση του τον ΡΕ από το 3x16;

 

Η ΔΕΗ δεν θέλει να βλέπει τον ΡΕ του παροχικού να γειώνεται στον μετρητή; Της αρέσει να βλέπει τον μετρητή να γειώνεται στον ΡΕ του παροχικού;

Edited by AlexisPap
Δημοσιεύτηκε (edited)
Πως είναι δυνατόν σε μία εγκατάσταση που έχω αγωγό γείωσης 25mm² να θεωρήσω ότι μπορώ να καταργήσω αυτόν τον αγωγό και να χρησιμοποιήσω στην θέση του τον ΡΕ από το 3x16;

Μα δεν είχαμε μιλήσει για κατάργηση μέχρι στιγμής... Είπαμε για ένα πασαλάκι στον μετρητή και μια θεμελιακή σε απόσταση από τον μετρητή.

 

O PE που θα φτάσει στη θεμελιακή, υπολογίζεται σαν αγωγός κύριας ισοδυναμικής σύνδεσης, δηλαδή διατομή τουλάχιστον τη μισή της μεγαλύτερης διατομής PE της εγκατάστασης, χωρίς να απαιτείται να ξεπεράσει τα 25mm2.

Edited by miltos

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.