Να υποθέσω ότι και η ουδετέρωση μπορεί να γίνει στον πίνακα "αν το επιτρέψει η ΔΕΗ";

Δημοσιεύτηκε (edited)

Θα υπάρχει υποχρεωτικά γείωση του ουδετέρου στον μετρητή (έστω με ένα πασαλάκι). Μετά, γειώνεις τον PE όπου θες.

Edited by miltos
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

η τροφοδοτηση με TN-C μπορει να γινει σε οποιαδηποτε εγκατσταση με σταθερες γραμμες, μεχρι τον πινακα η και σε εσωτερικο τμημα η και σε ολοκληρη την εγκατασταση. Επειδη ομως η χρηση διαφορικων μεσων προστασιας ειναι υποχρεωτικη, περιοριζεται σε περπτωσεις οπως του παραδειγματος και μεχρι το γενικο πινακα.

 

Η ουδετερωση ηθισται να γινεται στον μετρτητη. Σε μεγαλης ισχυος εγκαταστασεις μπορει να γινει στον ΓΠ.

 

Για τα 2 παραπανω δεν γνωριζω αν χρειαζεται η συμφωνη γνωμη του παροχου. Για το δευτρρο νομιζω πως ναι.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Για τα 2 παραπανω δεν γνωριζω αν χρειαζεται η συμφωνη γνωμη του παροχου. Για το δευτρρο νομιζω πως ναι.

 

Είχα ρωτήσει την ΔΕΗ αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το υφιστάμενο 5x10 για παροχή 1x50A (ενισχυμένο μονοφασικό το οποίο αντιστοιχεί σε καλώδιο 3x16). Θα χρησιμοποιούσα δύο αγωγούς 10mm2 για φάση, δύο για ουδέτερο, και το κιτρινοπράσινο των 10mm2 για PE, πράγμα που επιτρέπεται όπως προκύπτει από τον αναλυτικό υπολογισμό. Μου απάντησαν αρνητικά και ο λόγος δεν ήταν ότι θα χρησιμοποιήσω αγωγό διαφορετικού χρώματος από το μπλε για τον ουδέτερο, αλλά η διατομή του PE. Άρα θέλουν να δουν PE στον μετρητή. Αυτό ως προς την σύμφωνη γνώμη του παρόχου. Βέβαια ίσως δεν ήταν ενημερωμένος ο άνθρωπος που μίλησα για κάτι πέρα από τα συνηθισμένα.

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

Από τα 25μμ2 αγωγό φάσης επιτρέπεται η διατομή αγωγού γείωσης να είναι η μισή.

Από τις τυποποιημένες διατομές που υπάρχουν επιτρέπεται μετά τα 50μμ2 αγωγό φάσης να μπεί αγωγός γείωσης 25μμ2.

Δημοσιεύτηκε

Πέρα από την εκλογή της διατομής του PE με βάση την διατομή των φάσεων (που διαφέρει από τον τρόπο που περιγράφεις - μετά τα 50mm2 φάσης, ο PE εκλέγεται στο ήμισυ της διατομής των φάσεων) μπορεί ο PE να εκλεγεί με βάση τις διατάξεις προστασίας (αντοχή σε βραχυκύκλωμα) και να προκύψει πολύ μικρότερος από την πρώτη μέθοδο.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.