Icecut Δημοσιεύτηκε June 5, 2013 at 07:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 5, 2013 at 07:23 μμ Λοιπόν αρχικά για να λυθεί η παρεξήγηση με τον λάθος ορισμό...τα ir33 πράγματι είναι ελεγκτές θερμοκρασίας και τα αισθητήρια είναι πουράκια...Απο εκέι και πέρα,απο την carel δε νομίζω οτι υπάρχει η δυνατότητα να πάρω κάτι πέραν του δικού τους καταγραφικού,το οποίο για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει περί τα 4.000ευρώ...μπορώ να ζητήσω τελικά λίστα με τους καταχωρητές για τα ir-33?θα μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου με το modbus λογισμικό ή δε θα το κάνω ποτέ να δουλέψει?sw0rdf1sh μπορείς να με βοηθήσεις λίγο παραπάνω στη λύση που μου προτείνεις?Σε ρωτάω γιατί πάνω απο το ir-33 θα πρέπει να φύγω με 485...δεν υπάρχει άλλη λύση!ευχαριστώ και πάλι...
mpartzokas Δημοσιεύτηκε July 1, 2013 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2013 at 12:34 μμ Αν ζητήσεις το "data-map" του Modbus για τη συσκευή από την CAREL θα στο δώσουν. Εννοώ το παράρτημα εδώ στην Ελλάδα. Το δουλεύουν κι άλλοι κατ' αυτόν τον τρόπο. Το ξέρω γιατί δούλευα ένα διάστημα εκεί.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα