tetris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2017 (edited) Γιατί τα νέα κτίρια (από ενάρξεως ισχύος ΚΕΝΑΚ και μετά) πρέπει υποχρεωτικά να έχουν θερμομόνωση, και η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ ελέγχεται(*). Άρα.... (*)όχι πως στα παλιά (με ΚΘΚ) δεν ήταν υποχρεωτική η μόνωση, αλλά.... Edited Νοέμβριος 15 , 2017 by tetris Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2017 Απορία:αν δημιουργηθεί νέο κτίριο και κλείσει η άδεια, θεωρείται υφιστάμενο.Τότε δηλαδή μπορεί να τοποθετηθεί θερμομόνωση στην πρασιά; Υπάρχει κάποια ημερομηνία σταθμός για τα υφιστάμενα κτίρια και τη θερμομόνωση; Αν δεν υπάρχει κομβική ημερομηνία γιατί να μην τοποθετείται η μονωση στην πρασιά στα νέα κτίρια; ως υφιστάμενα θεωρούνται αυτά που κατασκευάσθηκαν ή για τα οποία εκδόθηκαν οι Ο.Α πριν την ισχύ του 4067/12 Link to comment Share on other sites More sharing options...
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2017 KANA πιστεύεις ότι επιτρέπονται οι επενδύσεις 15 εκ., θερμομονώσεις κ.λπ. στην πρασιά βάσει του ορισμού του "κτιρίου" ή όχι; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2017 (edited) Πιστεύω πως ΝΑΙ αλλά πολλές ΥΔΟΜ ΔΕΝ δέχονται τη μόνωση ούτε ακόμη και μέσα στο δ ή Δ πόσο μάλλον στην πρασιά! Edited Νοέμβριος 15 , 2017 by ΚΑΝΑ Link to comment Share on other sites More sharing options...
berti Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Σε κτίριο το οποίο βρίσκεται στην Ρ.Γ. και θέλουμε να κάνουμε προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, αυτή μπορεί να γίνει μόνο από τα 3μ και επάνω, σωστά? Άρα ξεχνάμε τη θερμομόνωση στο ισόγειο! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 μπορεί να γίνει εσωτερικά όπως και στην περίπτωση τοίχου εφαπτόμενου σε όριο 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
berti Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Το ίδιο ισχύει και για για τυχόν επένδυση (π.χ. ορθομαρμάρωση) ισογείου καταστήματος, έτσι? Δεν επιτρέπεται παρά μόνο από τα 3μ και πάνω! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maria Electrical Engineer Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2018 (edited) Καλησπέρα σας, Στα πλαίσια του Εξοικονομώ ΙΙ, ωφελούμενος έχει ήδη δηλώσει εξωτερική θερμομόνωση σε δύο εξωτερικούς τοίχους οι οποίοι όμως εφάπτονται του πεζοδρομίου. Πρόκειται για το ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας με έτος κτίσης προ του '55. Από τα προηγούμενα καταλαβαίνω ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται και ότι θα επιτρεπόταν μόνο αν επρόκειτο για όροφο. Στην περίπτωση αυτή, χρειάζεται να γίνει αλλαγή του εντύπου παρεμβάσεων μιας και αλλάζει ο προϋπολογισμός αν θωρήσουμε ότι τελικά θα γίνει εσωτερική? ΥΓ. Εννοείται ότι προσπαθώ να βγάλω γραμμή στο τεχνικό τμήμα του Εξοικονομώ αλλά μάταια Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Edited Ιούνιος 13 , 2018 by Maria Electrical Engineer Link to comment Share on other sites More sharing options...
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2018 (edited) 1) Η κατηγορία "Γ1 θερμοπρόσοψη κελύφους" δεν κάνει διάκριση από ποια μεριά του τοίχου θα βάλεις την μόνωση. 2) Αν δεν υπάρχει σχέδιο πόλης - Ο.Γ./Ρ.Γ, πώς κινούμαστε; Μετράμε πλάτος δρόμου και βεβαίωση από τον ΟΤΑ; 3) Επίσης ξαναδιαβάζω το αρθ-16 (ΝΟΚ) και θεωρεί κατασκευές στην όψη τα παρακάτω: α) αρχιτεκτονικές προεξοχές και στοιχεία β) ογκοπλαστικές προεξοχές και διακοσμητικά στοιχεία γ) κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης δ) κατασκευές για συντήρηση κελύφους ε) αγωγοί τεχνικών συστημάτων (καμινάδες, αεραγωγοί, υδρορόες βάση προδιαγραφών) Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να έχουν μέγιστο πλάτος 1/4 Δ ή δ και 3μ. ψηλά αν μπαίνουν στην ρυμοτομική Μια εύκολη παρατήρηση, είναι οι υδρορόες που στον ΓΟΚ προβλεπόταν να κατέβουν μέχρι κάτω το πεζοδρόμιο, καθώς ήταν μία από τις προδιαγραφές τους. Η πρώτη σκέψη είναι αν η θερμοπρόσοψη ή άλλη μορφή επένδυσης εμπίπτει στις περιπτώσεις α ή β, ώστε να έχει και τον περιορισμό των 3μ. από το πεζοδρόμιο. Η δεύτερη σκέψη είναι, ότι και με ΝΟΚ αρθ-4 παρ2.ιε και με τον ν.4495/17 αρθ-29 παρ.2ιγ επιτρέπεται με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας η επένδυση΄όψεων. Όταν έχει επικρατήσει παντού το συνεχές σύστημα που σου επέβαλε να κολλήσεις στην Ο.Γ./Ρ.Γ. τι εννοούν με το ότι επιτρέπεται η επένδυση όψεων; Τα εδάφια δεν λένε "εκτός ισογείων". Αντιλαμβάνομαι κάποιες ασυνέπεις στα εδάφια, όπως επίσης διαβάζοντας την αρχική μορφή του ΝΟΚ, είχαν αφήσει ελεύθερα όλα αυτά τα στοιχεία στις όψεις, και είχαν περιορίσει τους εξώστες στα 3μ. και τα υπόλοιπα να είναι 50εκ μέσα από το έξω άκρο του πεζοδρομίου. Προσπαθούν να βγάλουν κάτι, αλλά... Θεωρώ ότι η θερμοπρομόνωση στην όψη, είναι επένδυση και δεν είναι στοιχείο που μπορεί να έχει διαστάσεις 1/4Δ ή δ, ώστε να χρειάζεται να επιβληθεί είτε ο περιορισμός 1/4Δ και 3μ. από το πεζοδρόμιο. εντιτ από κτιριοδομικό Απαγορεύεται η ελεύθερη απορροή ομβρίων από τα δώματα και τους εξώστες 4.3. Εαν δε υπάρχουν αγωγοί κατάλληλοι για τη διάθεση των ομβρίων, τότε αυτή μπορεί να γίνεται στα ρείθρα των πεζοδρομίων Άρα λόγω προδιαγραφών από τον κτιριοδομικό, για τις υδρορρόες, δεν ισχύει το σταμάτημα στα 3μ. Τις κατεβάζεις κάτω και τις εγκιβωτίζεις στο πεζοδρόμιο, μέχρι το δρόμο. δ. Θερμομόνωση Οι εξωτερικοί τοίχοι και τα κουφώματα του κτιρίου πρέπει να συμβάλλουν στη θερμομόνωση του κτιρίου, έτσι ώστε το κτίριο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κανονισμού θερμομόνωσης κτιρίων. υποθέτω περιλαμβάνει και τον ΚΕΝΑΚ σήμερα που δεν υπήρχε τότε. Στις ΤΟΤΕΕ, που τις περάσανε και σε ΦΕΚ, άρα έχουν ίδια ισχύ με τα παραπάνω, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι πρέπει να περιορίζονται οι θερμογέφυρες. Αν κατεβάσεις μέχρι τα 3μ. την θερμομόνωση εξωτερικά, και την βάλεις μέσα μετά θα βγάλει θερμογέφυρα, το ανάποδο δηλαδή. Edited Νοέμβριος 14 , 2018 by jedi.Yannis Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2020 (edited) Εξωτερική θερμομόνωση σε νέο κτίριο 10εκ επιτρέπεται μέσα στην πρασιά και εντός Δ ? Edited Φεβρουάριος 23 , 2020 by nik Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα