sundance Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2013 (edited) εχω ενα διωροφο, οπου ενα τμημα του εχει ως εξης (με αυτες τις διαστασεις) (οι διατομες υποστυλωματων, δοκων και πλακων ειναι τυχαιες): καλουμαι τον εξωστη να τον επεκτεινω κατα 1,5-2 μετρα. στις ακμες του εξωστη θα δημιουργηθει τοιχοποιια μπατικη. την επεκταση λεω να την κανω με εναν απο του 2 τροπους: ή με τσερκομπαλκονο ή κανονικα με 2ερειστη/4ερειστη πλακα κατ' αρχας αυτες τις λυσεις πως τις βλεπετε? τωρα ερχεται και το αλλο ερωτημα... επειδη στις ακμες του υπαρχοντος εξωστη θα δημιουργηθει τοιχοποιια μπατικη, και επειδη το φορτιο ειναι αρκετο και για λογους ψυχολογιας, νομιζω ειναι καλυτερα να αλλαξω τις συνθηκες στηριξης του προβολου και να τον μετατρεψω σε 2ερειστη-συνδεοντας τον με το νεο πλαισιο που φαινεται στις παραπανω λυσεις. το θεμα ειναι, πρακτικα πως γινεται αυτο? με μεταλλικες δοκιδες πχ ανα 1 μετρο που θα ερχονται και θα βλητρωνουν στις 2 απεναντι δοκους (Δ3.1 & Δ5.1)? με αυτο τον τροπο, θα ειναι δυσκολο να υπολογισω την αλληλεπιδραση της μιας κατασκευης με την αλλη (παλια με νεα), θα προτιμουσα να ειναι ανεξαρτητες η μια με την αλλη.... Edited Ιούνιος 6 , 2013 by sundance
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2013 (edited) Θα γκρεμίσεις με κομπρεσέρ μία λωρίδα 45cm στο ελεύθερο άκρο, θα διαπιστώσεις την ύπαρξη του αναγκαίου -πρώην- θλιβόμενου οπλισμού του -πρώην- προβόλου, και θα χρησιμοποιήσεις την ζώνη αυτή για να ματίσεις τα σίδερα της παλιάς κατασκευής με αυτά της νέας, που θα τα βάλεις να προεξέχουν αριστερά της νέας δοκού κατά 45cm. Τέλος και τω Θεώ δόξα. Υ.Γ: Αν κατά την καθαίρεση διαπιστώσεις ότι δεν διατίθεται θλιβόμενος οπλισμός από τον πρόβολο, θα το ξανασκεφτείς. Υ.Γ.2: Η δεύτερη λύση είναι υπερβολική. Edited Ιούνιος 6 , 2013 by AlexisPap
PERIKLIS1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2013 Νομίζω είναι μικρή η απόσταση των 45 εκ.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2013 Εξαρτάται από το μήκος αγκύρωσης των οπλισμών της πλάκας.
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 ευχαριστω! 2η λυση εννοεις αυτη στην τελευταια εικονα? ερωτησεις: 1.προκρινοντας την λυση που περιγραφεις, η προσθηκη (μαλλον εννοεις την λυση του τσερκομπαλκονου) θα υπολογιστει ως ενιαια και συνεργαζομενη με το νεο κτιριο? 2. θα προτιμουσα ανεξαρτητη την παλια με την νεα...(αν ηταν ισογειο δεν θα το συζητουσα καν, αλλα ειναι 2ωροφη, περιπου 6μ)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 2η εννοώ αυτή με τα 4 υποστυλώματα. Αν θέλεις ανεξάρτητη, χρειάζεσαι σεισμικό αρμό. Αν δεν έχεις σεισμικό αρμό, δεν υπάρχει ανεξαρτησία.
maroudas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Συνάδελφε προφανώς το γνωρίζεις, αλλά επειδή έχουν υπάρξει σοβαρά ατυχήματα : ποτέ δεν πρέπει να στηριχθεί ο πρόβολος στο ακρότατο σημείο του, δηλ. να μπει κολώνα, διότι θα κοπεί στην βάση του. Ο οπλισμός που συνήθως τοποθετείται, δεν μπορεί να λειτουργήσει κι εφελκυστικά και σε διάτμηση. Είναι πολύ λίγος. Εκτός κι αν εσυ τον προσθέσεις εξωτερικά (απο κάτω). "Δραχμοβόρα" λύση. Εχεις σκεφτεί μεταλλική κατασκευή, με ανεστραμμένη δοκό, αναρτημμένη απο τις δύο κολώνες; (μετά θα μεταφερθεί το πρόβλημα στις κολώνες). Πάντως, τα μεγέθη είναι μεγάλα και τα υπάρχοντα υλικά είναι αξιόπιστα; (σκυρόδεμα). Καλή τύχη 1 1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 (edited) Ο οπλισμός που τοποθετείται υποχρεωτικά είναι το 50% του άνω οπλισμού. Και είναι απολύτως επαρκής για να δουλέψει ο πρόβολος ως αμφιέρειστη. Για το (ελπίζω σπάνιο και απίθανο) ενδεχόμενο να μην τοποθετήθηκε ο οπλισμός αυτός, αναφέρθηκα στο #2. Τέλος, κανείς πρόβολος δεν κόβεται στην βάση αν στηριχθεί στο άκρο. Το ξέρουν όσοι έχουν οπλίσει έστω και μία διέρειστη πλάκα. (η οποία έχει κάτω οπλισμό στήριξης το 50% του οπλισμού ανοίγματος, ενίοτε Φ8/40, εννοείται χωρίς αξιοπρεπή αγκύρωση...) Edited Ιούνιος 7 , 2013 by AlexisPap
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2013 Γιατί υποχρεωτικά 50% του ανω να μπει θλιβόμενος στους εξώστες;
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 θελω ανεξαρτητη (προφανως με σεισμικο αρμο), διοτι διαφορετικα θα αλλαξει η κατανομη των εντατικων μεγεθων στο 2ωροφο... οποτε ενα πλαισιακι στην ελευθερη παρεια του προβολου νομιζω ειναι η μονη λυση. απλα μετα το τσερκομπαλκονο (2η φωτο), να δω αν θα μου βγει υπολογιστικα...ειναι και 2οροφο. αν δεν υπαρχει θλιβομενος προβολου, τοτε υφασμα (ή ελασμα) απο ινες ανθρακα στην κατω παρεια?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα