fel Δημοσιεύτηκε October 31, 2008 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2008 at 11:05 πμ Η μελετη ενεργητικης πυροπροστασίας συντάσεται συμφωνα με το αρθρο 10 του ΠΔ 71/88. Το έντυπο της μελέτης είναι το ιδιο με αυτο της πυροσβεστικής διάταξης 3 απλά αλλάζουμε την νομοθεσια? Για το κτίριο έχει εκδοθει αδεια οικοδομης το 91 και μου ζηταει η πυροσβεστικη παθητικη πυροπροστασία.Να τους προσκομίσω την παθητική πυροπροστασία της πολεοδομίας ή χρειάζεται να συντάξω νέα μελέτη?
johnnie Δημοσιεύτηκε October 31, 2008 at 09:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2008 at 09:39 μμ το έντυπο της ενεργητικής είναι αυτό της Π.Δ. 3/81. παθητική θα προσκομίσεις ένα αντίγραφο των κατόψεων και της μελέτης από την πολεοδομία δεν χρειάζεται νέα.
fel Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 04:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 04:57 μμ ευχαριστω για τις διευκρινησεις...
fel Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 07:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 07:19 πμ Τελικα στον χώρο δεν θα συναθροίζονται πάνω απο 50 άτομα (η πυροσβεστική δεν μου ζήτησε μελετη). Αν ήταν πάνω απο 50 ατομα τοτε θα έπρεπε να προσκομισω μελέτη. Αρχικα τους πήγα έντυπο μελέτης όπως αυτο της πυροσβεστικης διάταξης 3 αλλάζοντας φυσικα τον νομο με τονν οποιο την σύνταξα αλλα η πυροσβεστική δεν το δέχτηκε ετσι μου είπαν ότι υπάρχει ένα αλλο έντυπο Γενικο έχει κανεις ιδέα ποιο είναι το έντυο αυτο?
mariamega Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 08:54 πμ Στο fireservice θα βρεις οτι θέλεις. Είναι λάθος που άλλαξες μόνο τη νομοθεσία.Το έντυπο είναι διαφορετικό
fel Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 10:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 14, 2008 at 10:40 πμ ναι μαλλον ετσι ειναι μπορεις να δειξεις με ενα link που ειναι το εντυπο μελετης για χωρους συναθροισης κοινου?...δεν το βρισκω στο fireservice!
sdim Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 08:29 πμ Θυμάται κανείς το ΦΕΚ που αναφαίρει τις απαιτήσεις ενεργητικής για ψησταριά; Ξέρω π.χ. ότι αν υπάρχει επαγγελματική εστία υγραερίου απαιτείται μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης. Αν είναι οικιακού τύπου δεν απαιτείται. Για ψησταριά με κάρβουνα τι απαιτήσεις υπάρχουν;
κόκκινος Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 04:38 μμ Πάνω από κάθε είδους εστία απαιτείται σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής που θα προστατεύει την εστία και τη χοάνη εξαερισμού. Εξαρτάται από το είδος των συσκευών τώρα αν το σύστημα θα χρησιμοποιεί ξηρή σκόνη ως κατασβεστικό υλικό ή το νέο υλικό wet chemical.
Jwatson Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 01:35 μμ Θυμάται κανείς το ΦΕΚ που αναφαίρει τις απαιτήσεις ενεργητικής για ψησταριά; Συνάδελφε αν έχεις όρεξη και χρόνο, διάβασε την σελίδα http://www.firesol.gr/page576.html και τα ξαναλέμε για ότι θέλεις
thodoris1982 Δημοσιεύτηκε February 26, 2012 at 09:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2012 at 09:06 μμ Πάνω από κάθε είδους εστία απαιτείται σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής που θα προστατεύει την εστία και τη χοάνη εξαερισμού. Εξαρτάται από το είδος των συσκευών τώρα αν το σύστημα θα χρησιμοποιεί ξηρή σκόνη ως κατασβεστικό υλικό ή το νέο υλικό wet chemical. Εχει να κανει με τα λιτρα ελαιων που υπαρχουν. Αν ειναι πανω απο 10 λιτρα μπαινει υποχρεωτικα f class. Παντως αν εχει π χ δυο φριτεζες με 9 λιτρα η καθε μια, μπορεις να περασεις την μια ως βασικη και την δευτερη ως εφεδρικη, ετσι ωστε να βαλεις ΞΚ και να αποφυγει ο πελατης το πολυ υψηλο κοστος του f class
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα