statik Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2013 Γεια σας Περι σκιασης με τεντας . TOTEE-20701-1, σελ.77 παρ. 3.3.5. , πάνω από το σχήμα 3.9 λέει: " Για την περίοδο θέρμανσης ο συντ. λαμβανεται μονάδα " Αναρωτιεμαι μηπως ειναι λαθος!!! διότι οταν εχουμε πλήρη σκίασης ο συντ. F =0 kai για καθόλου σκίαση F=1. . Αυτα ειναι για όλες τις περιπτώσεις των σκιάσεων.(Υπολογιζεις την γωνια β και πας στον πινακα 3.19 σελ.74) Μα όταν έχουμε καλοκαίρι , εχω κατεβασμένη την τέντα για να έχω πλήρη σκίαση , αρα το F= 0 και οχι 1. Τι λετε?
deathlok Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2013 0 μόνο με την τέντα απλά δεν γίνεται. Επίσης σωστά λέει περίοδο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ =1 αφού το χειμώνα τις τέντες θεωρεί πως θα τις έχεις ανεβασμένες άρα σαν να μην υπάρχουν.
statik Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2013 Τωρα το κατάλαβα..........Μπερδεύτικα με τον όρο "Θεμανση". Πηγε το μυαλο μου για "θερινή περίοδο" και όχι ότι στον χειμώνα που είναι η περίοδος "θέρμανσης". Οκ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα