Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλημέρα Συνάδελφοι,

 

σε παραδοσιακό καφενείο με εστία υγραερίου τριών καυστήρων επιτρέπεται να διατηρηθεί άνωθεν αυτού μικρός απορροφητήρας σαν οικιακού τύπου και όχι φούσκα ο οποίος όμως διαθέτει φίλτρα και απόληξη ψηλά στο ισόγειο όπου και βρίσκεται το κατάστημα ή πρέπει οπωσδήποτε να βάλει φούσκα με απαγωγό σωλήνα και φίλτρα ; Θα πρέπει να εγκαστασταθεί και σ.τ.ε. ξηράς κόνεως (με συνοδεία wet chemical 25F). Και επίσης η εστία είναι παλαιού τύπου με είσοδο από μπροστά και όχι από πίσω. Τώρα χρησιμοποιεί μία μπουκάλα χύμα κάτωθεν της εστίας που την "κουμπώνει" σχεδόν απ' ευθείας με μόνο ένα ρυθμιστή και χωρίς συνδεσμολογία κατά ΚΥΑ 31856. Χωρίς ανιχνευτή και χωρίς ανοίγματα για αερισμό.  

Λοιπον μου εχει τυχει δυο φορες αναλογη περιπτωση, Στην πρωτη ο υπευθυνος της Π.Υ.ηταν ανενδοτος και υποχρεωσε τον καταστηματαρχη να βαλει φουσκα (μικρη βεβαια) μαζι με συστημα Τ.Ε. και τον φορητο f-class.

Στην δευτερη περιπτωση, σε αλλη βεβαια Π.Υ., δεν υπηρξε αντιστοιχη προνοια και επετρεψαν στον καταστηματαρχη να το αφησει ως εχει, ζητωντας του μονο τον φορητο f-class.

Αρα καλυτερα να πας μια βολτα απο την αρμοδια Π.Υ. και να δεις τι ζητανε.

 

Για το θεμα με τα γκαζια. Προφανως και δεν επιτρεπεται αυτο που συμβαινει. Απαιτειται Α.Ε.Μ.. Η εγκατασταση γκαζιου για μια και μονο μπουκαλα ειναι απλη. 

Edited by thodoris1982
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Ευχαριστώ Συνάδελφε,

θυμάσε μήπως την αιτιολογία της απορρίψεως ; Α.Ε.Μ. = ? Υποθέτω εννοείς ότι θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση σύμφωνη με την ΚΥΑ 31856 που σημαίνει συνδεσμολογία σύμφωνα με τις συνδεσμολογίες για μία μπουκάλα, τρύπες αερισμού, ανιχνευτής, εάν η εστία είναι πάνω από 14 KW σύνδεση και με τον ανεμιστήρα της επικείμενης φούσκας εφόσον απαιτηθεί κ.λπ. 

Edited by Antiermitianos
Δημοσιεύτηκε

επειδη συνηθως στο δημο ζητουν ΥΔ που να λεει, περα απο την ηλεκτρ εγκατασταση,

για το συστημα απαγωγης ατμων οσμων κλπ

 

με τις εστιες αυτες πιστευεις οτι καλυπτεται με αυτον τον απορροφητηρα?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλώς τον ! Δε ζητάνε πλέον αυτήν τη δήλωση...μόνο για τα κέντρα διασκεδάσεως υπό μορφήν τεχνικής εκθέσεως. Η περίπτωση που αναφέρομαι δεν είναι στα πλαίσια εκδόσεως Άδειας Ιδρύσεως και Λειτουργίας. Είναι ανανέωση και στην παλαιά μελέτη (2001) δεν αναφέρεται τίποτα για Σ.Τ.Ε. και στο παρασκευαστήριο δεν αποτυπώνεται καμμία συσκευή θερμικής επεξεργασίας. Μόνο λάντζες ! Έχει όμως εστία υγραερίου τριών καυστήρων και από πάνω απορροφητήρα οικιακού τύπου. Είναι δυνατό να εγκατασταθεί σ.τ.ε. ξηράς κόνεως σε τέτοιο απορροφητήρα ; Σίγουρα πάντως δε θα έχει ακροφύσια με φορά άνωθεν (προς τα πάνω)  :mrgreen:

Edited by Antiermitianos
Δημοσιεύτηκε

εχω δει στη γυρα να βαζουν στε με 2 ακροφυσια ( αυτοματο κ χειροκουνητο !!! )

μεχρι που μου ζητησαν και μενα γιατι η αλλη θα ψηνε τον καφε σε γκαζακι καμπινκ χαχχαχαχαχχαχχαχαχα

Δημοσιεύτηκε

Όχι, τα νέα κτήρια μετά τις 18-2-89 δεν επιδέχονται αποκλίσεις.

Αυτές ισχύουν μόνο για κτήρια πριν την ανωτέρω ημερομηνία

 

Επομένως πρέπει να το προσαρμώσεις στο δεδομένα του ΠΔ 71/88

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα Συνάδελφοι,

σε Σ.Τ.Ε. ξηράς κόνεως επιβάλλεται η χρήση πυροσβεστήρος 12 Kg ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και 6 Kg ; Διευκρινίζεται αυτό πουθενά ; Στο wet chemical υπολογίζεις την επαρκή ποσότητα με τις μονάδες ροής...στο ξηράς κόνεως ;

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ως τωρα δεν εχω συναντησει π.υ. που να θεωρει ως ενδεδειγμενο τον 6κιλο. Ολες 12 κιλα ζητανε.

Edited by thodoris1982

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο