Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 (edited) Νομίζω οτι θα υπάρξει εμπλοκή με την πυροσβεστική στο θέμα της όδευσης διαφυγής μέσω άλλης πόρτας (που δεν καταλαβαίνω πως το εννοείς) και όχι απευθείας σε εξωτερικό περιβάλλον. Βγαίνουν απ' το WC του Υπογείου (το πιο απομακρυσμένο σημείο) - ανεβαίνουν τη σκάλα, μπαίνουν σε μια μικρή βοηθητική αίθουσα και μέσω μιας πόρτας (1m πλάτος) εισέρχονται στην κυρίως αίθουσα (Γυμναστήριο). Από εκεί κατευθείαν έξω. Μέγιστη απόσταση μέχρι την έξοδο 35 - 40m. Edited Οκτώβριος 21 , 2014 by Konstantinos IB Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Αν και δεν το βλέπω με καλό μάτι όλο αυτό που έγραψες... μακάρι να ξεπεράσεις τα προβλήματα !!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 (edited) Μα τα WC δεν μπορούν - και μάλιστα σε υφιστάμενο κτίριο - να επικοινωνούν απ' ευθείας με τον περιβάλλοντα χώρο. Το πολύ - πολύ να βάλω μια μπάρα πανικού (δεν είναι τεχνικά και τόσο εύκολο) στην ενδιάμεση πόρτα. Τι άλλα προβλήματα να μου δημιουργήσει; Υ.Γ. Το ξαναγράφω: (Υφιστάμενο κτίριο - Π.Δ. 3/1981) Edited Οκτώβριος 21 , 2014 by Konstantinos IB Link to comment Share on other sites More sharing options...
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 (edited) φωτισμο ασφαλειας με κατευθυνση προς εξοδο πανω απο καθε πορτα το πολυ πολυ να παει κατα παρεκκλιση προσεξε πλατος ενδιαμεσης πορτας 1, 2 κατοψεις να καταλαβαιναμε δε θα ταν ασχημα αν χρειαζεται και κομβιο καλο ειναι να μπει και ενα ηχητικο/φωτεινο στο υπογειο τωρα γνωμη δικη μου αν γινεται και υπαρχει χωρος καλο ειναι τα ΦΑ να μπαινουν 10/15 ποντους απο το δαμεδο γιατι ο καπνος παει πανω και σε χωρους με μοκετες κλπ ο καπνος ειναι πυκνος και τοξικος και παει πανω οπου μπαινουν τα ΦΑ συνηθως και με τον καπνο δε λειτουργουν σωστα Edited Οκτώβριος 22 , 2014 by OTTO_engine 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 Δεν έχω πάρει κατόψεις σε ηλεκτρονική μορφή. Τις έχει ο αρχιτέκτονας ο οποίος έβαλε τα πυροσβεστικά μέσα (φορητούς, ερμάριο με λάστιχο, σταθμό μέσων) και τις διαφυγές όπως του είπα. Αυτά με τα φώτα που λες ισχύουν. Τα έχω βάλει. Σε κάθε θύρα εσωτερικά και φωτεινά βέλη κατεύθυνσης χαμηλά στους διαδρόμους. Ευχαριστώ για τις συμβουλές, ανησυχώ γιατί δεν μου έχουν εγκρίνει το πιστοποιητικό πυρασφάλειας ακόμη εδώ και 25 μέρες, αλλά τη Δευτέρα θα δω τι έκανα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 .............ο οποίος έβαλε τα πυροσβεστικά μέσα (φορητούς, ερμάριο με λάστιχο, σταθμό μέσων) και τις διαφυγές.... Τι είναι αυτό ? Μήπως εννοείς αυτό ? -> ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τόσο μεγάλο είναι το εστιατόριο...αυτός απαιτείται για κάθε 3 πυρ. ερμάρια !!!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τόσο μεγάλο είναι το εστιατόριο...αυτός απαιτείται για κάθε 3 πυρ. ερμάρια !!!! Ναι αυτό εννοώ. Δεν είναι τόσο μεγάλο αλλά επειδή είναι ειδικό γυμναστήριο για μικρές κυρίως ηλικίες το πρόσθεσα. Έχω κάνει το ίδιο και σε μια σχολή χορού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 Το έβαλες γιατί έχεις πάνω απο 3 πυρ. ερμάρια ή με δική σου πρωτοβουλία ? Γιατί η 3/81 το λέει ξεκάθαρα πότε απαιτείται ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 μου μυριζει θεματακι ΚΑΤΑΡΧΑΣ τι εννοεις ο αρχ τα εβαλε μεσα οπως του ειπα........ ???? ΔΕΥΤΕΡΟΝ αν εχεις βαλει παραπανω απο αυτα που πρεπει θα σαι τυχερος αν δε στο κοψουν εκτος αν εχεις ΥΔ ιδιοκτητη που να δεχεται τα μετρα που προτεινεις και ας ειναι παραπανω ΔΙΟΤΙ η πυρ δε θελει να κατηγορηθει ΠΟΤΕ οτι τον εβαλε να χρεωθει πραγματα παραπανω ΕΓΩ το χω κανει με συναινεση αλλα για ....... λογους Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meremeti Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 Δε χρειάζεται μπάρα πανικού στις πόρτες του προθαλάμου εφόσον έχεις μόνο το wc κάτω στο υπόγειο, εκτός αν έχεις και αποδυτήρια και θεωρείς ότι όλος ο πληθυσμός του γυμναστηρίου υπάρχει και κάτω (παράλληλη χρήση). Μπάρα μόνο στην τελική έξοδο στην περίπτωσή σου. Γενικά, όταν έχεις χώρους με πληθυσμό κάτω των 50 ατόμων στο υπόγειο, όχι μπάρα δε χρειάζεσαι, έως και ανάποδη φορά πόρτας μπορείς να έχεις. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα