Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 07:12 μμ (edited) Νομίζω οτι θα υπάρξει εμπλοκή με την πυροσβεστική στο θέμα της όδευσης διαφυγής μέσω άλλης πόρτας (που δεν καταλαβαίνω πως το εννοείς) και όχι απευθείας σε εξωτερικό περιβάλλον. Βγαίνουν απ' το WC του Υπογείου (το πιο απομακρυσμένο σημείο) - ανεβαίνουν τη σκάλα, μπαίνουν σε μια μικρή βοηθητική αίθουσα και μέσω μιας πόρτας (1m πλάτος) εισέρχονται στην κυρίως αίθουσα (Γυμναστήριο). Από εκεί κατευθείαν έξω. Μέγιστη απόσταση μέχρι την έξοδο 35 - 40m. Edited October 21, 2014 at 07:15 μμ by Konstantinos IB
dib Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 07:40 μμ Αν και δεν το βλέπω με καλό μάτι όλο αυτό που έγραψες... μακάρι να ξεπεράσεις τα προβλήματα !!!!
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 08:22 μμ (edited) Μα τα WC δεν μπορούν - και μάλιστα σε υφιστάμενο κτίριο - να επικοινωνούν απ' ευθείας με τον περιβάλλοντα χώρο. Το πολύ - πολύ να βάλω μια μπάρα πανικού (δεν είναι τεχνικά και τόσο εύκολο) στην ενδιάμεση πόρτα. Τι άλλα προβλήματα να μου δημιουργήσει; Υ.Γ. Το ξαναγράφω: (Υφιστάμενο κτίριο - Π.Δ. 3/1981) Edited October 21, 2014 at 08:25 μμ by Konstantinos IB
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 11:05 πμ (edited) φωτισμο ασφαλειας με κατευθυνση προς εξοδο πανω απο καθε πορτα το πολυ πολυ να παει κατα παρεκκλιση προσεξε πλατος ενδιαμεσης πορτας 1, 2 κατοψεις να καταλαβαιναμε δε θα ταν ασχημα αν χρειαζεται και κομβιο καλο ειναι να μπει και ενα ηχητικο/φωτεινο στο υπογειο τωρα γνωμη δικη μου αν γινεται και υπαρχει χωρος καλο ειναι τα ΦΑ να μπαινουν 10/15 ποντους απο το δαμεδο γιατι ο καπνος παει πανω και σε χωρους με μοκετες κλπ ο καπνος ειναι πυκνος και τοξικος και παει πανω οπου μπαινουν τα ΦΑ συνηθως και με τον καπνο δε λειτουργουν σωστα Edited October 22, 2014 at 11:05 πμ by OTTO_engine 1
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 11:30 πμ Δεν έχω πάρει κατόψεις σε ηλεκτρονική μορφή. Τις έχει ο αρχιτέκτονας ο οποίος έβαλε τα πυροσβεστικά μέσα (φορητούς, ερμάριο με λάστιχο, σταθμό μέσων) και τις διαφυγές όπως του είπα. Αυτά με τα φώτα που λες ισχύουν. Τα έχω βάλει. Σε κάθε θύρα εσωτερικά και φωτεινά βέλη κατεύθυνσης χαμηλά στους διαδρόμους. Ευχαριστώ για τις συμβουλές, ανησυχώ γιατί δεν μου έχουν εγκρίνει το πιστοποιητικό πυρασφάλειας ακόμη εδώ και 25 μέρες, αλλά τη Δευτέρα θα δω τι έκανα.
dib Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 12:00 μμ .............ο οποίος έβαλε τα πυροσβεστικά μέσα (φορητούς, ερμάριο με λάστιχο, σταθμό μέσων) και τις διαφυγές.... Τι είναι αυτό ? Μήπως εννοείς αυτό ? -> ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τόσο μεγάλο είναι το εστιατόριο...αυτός απαιτείται για κάθε 3 πυρ. ερμάρια !!!! 1
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 01:03 μμ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τόσο μεγάλο είναι το εστιατόριο...αυτός απαιτείται για κάθε 3 πυρ. ερμάρια !!!! Ναι αυτό εννοώ. Δεν είναι τόσο μεγάλο αλλά επειδή είναι ειδικό γυμναστήριο για μικρές κυρίως ηλικίες το πρόσθεσα. Έχω κάνει το ίδιο και σε μια σχολή χορού.
dib Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 01:05 μμ Το έβαλες γιατί έχεις πάνω απο 3 πυρ. ερμάρια ή με δική σου πρωτοβουλία ? Γιατί η 3/81 το λέει ξεκάθαρα πότε απαιτείται !
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 01:19 μμ μου μυριζει θεματακι ΚΑΤΑΡΧΑΣ τι εννοεις ο αρχ τα εβαλε μεσα οπως του ειπα........ ???? ΔΕΥΤΕΡΟΝ αν εχεις βαλει παραπανω απο αυτα που πρεπει θα σαι τυχερος αν δε στο κοψουν εκτος αν εχεις ΥΔ ιδιοκτητη που να δεχεται τα μετρα που προτεινεις και ας ειναι παραπανω ΔΙΟΤΙ η πυρ δε θελει να κατηγορηθει ΠΟΤΕ οτι τον εβαλε να χρεωθει πραγματα παραπανω ΕΓΩ το χω κανει με συναινεση αλλα για ....... λογους
Meremeti Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 01:37 μμ Δε χρειάζεται μπάρα πανικού στις πόρτες του προθαλάμου εφόσον έχεις μόνο το wc κάτω στο υπόγειο, εκτός αν έχεις και αποδυτήρια και θεωρείς ότι όλος ο πληθυσμός του γυμναστηρίου υπάρχει και κάτω (παράλληλη χρήση). Μπάρα μόνο στην τελική έξοδο στην περίπτωσή σου. Γενικά, όταν έχεις χώρους με πληθυσμό κάτω των 50 ατόμων στο υπόγειο, όχι μπάρα δε χρειάζεσαι, έως και ανάποδη φορά πόρτας μπορείς να έχεις. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα