3dio Δημοσιεύτηκε June 28, 2013 at 05:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2013 at 05:45 πμ Καλημέρα Στην εγκατάσταση που επιβλέπω, έχουμε δίδυμους υδρόψυκτους ψύκτες, δυο κυκλωμάτων έκαστος. Ο ένας από τους δυο εμφάνισε πρόβλημα υψηλής πίεσης και έκοψε. Διαβάζοντας τα μηνύματα στο monitor και αφού επικοινώνησα με το service της εταιρείας με ενημέρωσαν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τα νερά (είτε βρώμικα, είτε ανεπαρκής ροή). Ελέγξαμε το φίλτρο που έτσι και αλλιώς δεν ήταν ιδιαίτερα βρώμικο. Στη συνέχεια ελέγξαμε την αντεπίστροφη, μήπως και δεν δουλεύει. Όλα καλά. Επίσης, τα νερά του πύργου ψύξης είναι καθαρά. Να επισημάνω ότι στην περσινή θερινή σεζόν και οι δυο ψύκτες δούλευαν μια χαρά. Έχει κάποιος συνάδελφος ιδέα τι μπορεί να πηγαίνει στραβά; Παρακαλώ επικοινωνήστε αν χρειάζεστε επιπλέον στοιχεία για να βοηθήσετε. ευχαριστώ προκαταβολικά
entelos afragkos Δημοσιεύτηκε June 28, 2013 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2013 at 10:46 πμ Από ότι καταλαβαίνω το πρόβλημα είναι στο δίκτυο του νερού από τον πυργο ψυξης στον ψύκτη. 1/ Μήπως έχει παραμείνει αέρας στο δικτυο; Υπάρχουν εξαεριστικά στα σωστά σημεία; Λειτουργούν τα εξαεριστικά; 2/ Υπάρχει φίλτρο πριν από την είσοδο του νερού στον ψύκτη; γιατί αν δεν υπάρχει μήπως έχει αποκολληθεί κάτι και έχει μπει στον ψύκτη; 3/ Ένα διάγραμμα της εγκατάστασης ίσως βοηθούσε περισσότερο.
3dio Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 03:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 03:14 μμ Αυτό προσπαθούμε να εντοπίσουμε, αν υπάρχει αέρας στο δίκτυο. Η αλήθεια είναι ότι τα εξαεριστικά δεν είναι στο ψηλότερο σημείο και μόνο νερό βγήκε όταν τα ενεργοποιήσαμε. Από τη στιγμή όμως που το κύκλωμα είναι στην ουσία ανοιχτό (ο πύργος ψύξης είναι σε επαφή με τον αέρα) δεν θα έπρεπε εφ' όσον το νερό κυκλοφορούσε ανεμπόδιστα να σπρώξει τον αέρα προς τα εκεί; Το φίλτρο το ελέγξαμε και δεν έχει πρόβλημα. Τελευταία μας ελπίδα είναι μια περιστροφική βάνα πριν και μετά την οποία υπάρχει ανεξήγητα μεγάλη διαφορά πίεσης. Σκοπεύουμε να την βγάλουμε για να δούμε μήπως έχει μείνει μπλοκαρισμένη στην κλειστή θέση και δεν επιτρέπει στο νερό να περάσει. Επίσης, όταν ξεβιδώσαμε το εξαεριστικό του κυκλοφορητή δεν έβγαλε νερό. Μήπως υπάρχει περίπτωση να έχει εγκλωβιστεί αέρας μέσα σε αυτόν; Και αν ναι η μόνη επιλογή είναι να τον λύσουμε;
miltos Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 05:47 μμ Θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου του νερού δε μέτρησες?
3dio Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 02:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 02:34 μμ Προφανώς δεν είναι όσο πρέπει, αλλά δε θυμάμαι ακριβώς πόσο. Τι υποψιάζεσαι;
miltos Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 07:41 μμ (edited) Δεν υποψιάζομαι, απλά από εκεί θα ξεκινούσα για να δω προς τα που πρέπει να κατευθυνθώ. Έχεις μεγάλο ΔΤ ή μικρό ΔΤ με αυξημένη θερμοκρασία εισόδου στον συμπηκνωτή? Edited June 30, 2013 at 08:11 μμ by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα