rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 06:16 μμ αντοχη 28 ημερών και 28 ετών : http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=617 αντοχή 60-70% ειναι στις 7μερες από την σκυροδέτηση η αντοχή των 28ημερών το μετρο ελαστικότητας εκει κάτω στις χαμηλές αντοχές ειναι το ιδιο παντου εκτος και αν ειναι άλλης αντοχης το σκυρόδεμα
kalianis Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 09:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 09:07 μμ Σε ευχαριστω πολυ rigid_joint πολυ χρήσιμο το link. Απο οτι είδα δεν άλλαζει το μετρο ελαστικότητας αν και προσωπικα πιστεύω πως σε μη εργαστηριακές συνθήκες δηλαδή σε πραγματική κατασκευή πρέπει να υπάρχει κάπια μείωση στο μέτρο ελαστηκότητας μιας και η κατασκευή όλα αυτά τα 28 χρόνια εχεί φορτιστεί απο σεισμικά φορτία (δημιουργία ρογμών άρα μείωση δυσκαμψίας στα μέλη), μονιμα φορτία για πολύ καιρο (ερπυσμός) κ.α. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάπιος που έχει τον κανονισμό σκυροδέματος του 1954 μπορεί να μου πεί τι μέτρο ελαστικότητας δίνει ο κανονισμός αυτος για σκυρόδεμα B225? Υπάρχει ο κανονισμός αυτός σε pdf?
jackson Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 09:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 09:25 μμ Ο ερπυσμός μειώνει το μέτρο ελαστικότητας.
Κωνσταντινος Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 09:26 πμ Μήπως υπάρχει κάποιο link για να βρω τον Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954 (ΒΔ54 ΦΕΚ 160/Α);