konan78 Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 07:44 μμ (edited) θα το δοκιμάσω να δούμε. Edited March 25, 2014 at 04:59 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 08:12 μμ konan 78 λες ότι σου ρίχνει το ρελε - φαντάζομαι ότι εννοείς δδε- ο δδε του sma βγαίνει κ αυτός εκτός την συγκεκριμένη στιγμή ?
konan78 Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 09:12 μμ (edited) o inverter είναι Kaco. Παροχή έχω πάρει από τον πίνακα που δίνει ο ινβέρτερ. Ο ινβέρτερ δεν βγάζει κάποιο πρόβλημα. Πέφτει ο δδε του πίνακα. Συνάδελφε, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε παράθεση ολόκληρης της αμέσως προηγούμενης δημοσίευσης. miltos Edited March 25, 2014 at 05:00 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε March 25, 2014 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2014 at 06:38 μμ konan 78 τι τυπου δδε εχεις , Α, AC, ή Β ?
konan78 Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 11:25 πμ o RCD είναι τύπου Α στα 100mA
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 12:26 μμ Άσχετο, αλλά γιατί έβαλες 100αρι rcd? Στην πραγματικότητα δεν σε προστατεύει . Αυτό που σου πρότεινε ο Βill 22 το έκανες? ( να βάλεις μόνο τον Ν-20 στο κύκλωμα)
Bill22 Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 03:47 μμ Επισης γτ προτιμησες να βαλεις το νεο box? Δεν σε καλυπτε το παλιο?
Τεοτοκ Δημοσιεύτηκε February 23, 2016 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2016 at 12:21 μμ Καλησπερα σε ολους, θα ηθελα την βοηθεια σας στο προβλημα που αντιμετωπιζω στο οικιακο μου φβ.Ειναι 5kW με πανελ aleo 240W, Εχω 2 strings με 2 inverters.Ολα δουλευαν μια χαρα εως τον περασμενο Αυγουστο.Τοτε ξεκινησε το ενα string στις καλυτερες ωρες παραγωγης να εχει πτωση παραγωγης για περιπου μιση ωρα και μετα επανερχοταν.Αυτο το φαινομενο το κανει πλεον 3 φορες την ημερα μονο τις ''καλες'' ημερες.Μερες με διαστηματα συννεφιας δουλευει απροβληματιστα.Μιλησα με aleo και μου ειπαν να μετρησω εναν ενα τα πανελ .Οντως τα μετρησα και το αποτελεσμα τασης ανοικτου βρογχου ειναι 33Α.Αποτελεσμα αποδεκτο απο την aleo.Τα inverter μου δεν τα aναφερω γιατι φαινεται να μην εχουν προβλημα μιας και οταν τα κανω τραμπα 2 stings το προβλημα παρα μενει στο string και δεν ακολουθει τον inverter.Σας ακουγεται να εχω και εγω το φαινομενο PID?Το ρωταω γιατι εμενα δεν ειναι σταθερα μικροτερη η παραγωγη μου αλλα κατα διαστηματα της μισης ωρας. Σας ευχαριστω εκ των προτερων!
astrah Δημοσιεύτηκε February 23, 2016 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2016 at 01:12 μμ Αν μπορείς να ανεβάσεις τα όποια διαθέσιμα διαγράμματα από τον/ους ινβέρτερ στην διάρκεια μιας ημέρας θα ήταν χρήσιμο.... Ποιες ώρες της ημέρας το κάνει? Επίσης, πόσων χρόνων είναι η εγκατάσταση? Θα μπορούσε να είναι αρχή εμφάνισης PID... ο μοναδικός τρόπος για να αποδειχθεί αν είναι PID είναι το τεστ ηλεκτροφωταύγειας. Το να μετράς τάση ανοιχτού κυκλώματος ΔΕΝ λέει απολύτως ΤΙΠΟΤΑ... οι μετρήσεις ισχύος πραγματοποιούνται υπό φορτίο, και μόνο!!! Υ.Γ. αν δεν έχεις γνώσεις ηλεκτρολογίας μην "πειράζεις" την εγκατάσταση για υπάρχει σοβαρός κίνδυνος.... 400-600V συνεχούς ρεύματος είναι ΠΟΛΥ επικίνδυνα...!!!!
Τεοτοκ Δημοσιεύτηκε February 23, 2016 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2016 at 01:30 μμ Καταρχην να σε ευχαριστησω για την αμεση απαντηση σου! Θα δεις στο επισυναπτομενο αρχειο την απεικονιση που εχω απο το μετρητικο μου. Δυστυχως δεν εχω περισσοτερες επιλογες. Οσον αφορα την ασφαλεια σε ευχαριστω για τον ενδιαφερον σου αλλα ειμαι μηχανικος και επισης τις οποιες μετρησεις τις κανει παντα ο εγκαταστατης του φβ(ο οποιος του φανερωνεται για πρωτη φορα τετοιο προβλημα). Τελος η εγκατασταση ειναι απο 1/8/2012. Ελπιζω να βοηθαω λιγο με την απεικονιση. efergy.docx
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα