Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Γεια σας. Θα ήθελα την αποψή σας...

 

Ιδιοκτήτης υφισταμένου μεταλλικού κτιρίου 20χ50μ, ύψους 5,7μ, θέλει να προσθέσει άλλα 35 μ κατά μήκος αυτού.

Το θέμα είναι πως η μελέτη του υπάρχοντος είναι "ύποπτη"...καθώς θά'πρεπε να έχει ΙΡΕ 450 βάση μελέτης κ έχει ΙΡΕ 360 τοποθετημένα...

Μια σκέψη είναι να γίνει άδεια νέου κτιρίου σε απόσταση Δ κ το κενό να γίνει ημιυπαίθριος,

ειδάλλως "κολλάω" στο υφιστάμενο με τα ίδια ακριβώς δομικά στοιχεία.

Τί λέτε??? Ευχαριστώ.

Δημοσιεύτηκε

Σε αυτή την περίπτωση, προσωπικά, θα απέφευγα οποιαδήποτε επαφή με το υπάρχον κτίριο, ακόμα και στην περίπτωση που έβλεπα ότι οι διατομές που πραγματικά τοποθετήθηκαν, αντέχουν τελικά.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.