L-Nikos Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Καλημέρα, σε κατοικία χωρίς σύστημα ψύξης, έβαλα το θεωρητικό (το έκανα σωστά θεωρώ..!) αλλά στα αποτελέσματα, η κατανάλωση του κτιρίου μου στο κομμάτι της ψύξης βγαίνει μικρότερη από του Κ.Α. Δικαιολογείται κάπως ή έχω κάνει λάθος; Ευχαριστώ!
JasonK Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 (edited) Προφανώς το κλιματιστικό σου έχει καλύτερο EER από αυτό του κτηρίου αναφοράς. Για να δεις το EER του κτηρίου αναφοράς ανάτρεξε στην ΤΟΤΕΕ. Edited Μάιος 6 , 2014 by JasonK
deathlok Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 JasonK αναφέρει πως έβαλε θεωρητικό σύστημα δλδ το ίδιο που έχει και το κτίριο αναφοράς, οπότε αυτό που λες είναι λάθος. Ο λόγος για χαμηλότερη τιμή οφείλεται στις μονώσεις και στους σκιασμούς του υπο εξέταση κτιρίου σε σχέση με το κτίριο αναφοράς. 2
L-Nikos Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Ευχαριστώ για την απάντηση. Γιατί όμως; Δεν θα έπρεπε να είναι ίδια ή έστω μεγαλύτερη, λόγω μονώσεων κτλ. στο Κ.Α.;
JasonK Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Έχεις δίκιο, δεν το πρόσεξα ... οπότε άκυρο το post.
L-Nikos Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Σόρυ για το τελευταίο post, δεν μου είχε φορτώσει τις απαντήσεις... Γενικά, έχω πολλές σκιάσεις αλλά το κτίριο μου δεν έχει καθόλου μόνωση. Τόσο πολύ επηρεάζει ο σκιασμός;
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Γενικά, έχω πολλές σκιάσεις αλλά το κτίριο μου δεν έχει καθόλου μόνωση. Τόσο πολύ επηρεάζει ο σκιασμός; Ναι όντως, οι πολλές σκιάζεις επιρεάζουν θετικά στη μείωση των ψυκτικών φορτίων Το αντίθετο συμβαίνει (δες το στα αποτελέσματα), με τις αυξημένες θερμικές απαιτήσεις, δεδομένου οτι δεν είναι πολύ εκτεθειμένο στον ηλιο
bstoch Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2014 καλησπερα εχω μονοκατοικια 100 μ2 η οποια εχει ξυλολεβητα ισχυος 25kw β.α 88% και ενα κλιματιστικο -οχι inverter -.στην θερμανση σαν κυρια μορφη θερμανσης θα παρω τον ξυλολεβητα και το υπολοιπο ποσοστο το κλιματιστικο?ξερουμε οτι το κλιματιστικο καλυπτει περιπου 45τμ.!σωστα?η να μην παρω καθολου στην θερμανση το κλιματιστικο παρα μονο τον λεβητα!?επισης στην ψυξη θα παρω το ποσοστο που αναλογει(στα 45τμ δηλ) και το υπολοιπο θα το υπολογισω σαν θεωρητικο συστημα ψυξης?και πως το υπολογιζουμε?ευχαριστω εκ των προτερων
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα