vag72 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 (edited) Καλησπέρα, υπάρχουν κάπου αναλυτικά οι απαιτούμενες μελέτες για μία οικοδομική άδεια; Αναφέρομαι σε αρμοδιότητα Η/Μ. Edited Ιούλιος 30 , 2013 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 Για δόμηση > 50 τμ, θέλεις : Ενεργειακή μελέτη, μελέτη θερμανση, υπολογισμό ψυκτικών φορτίων (μονο για κατοικία, για καταστήματα μελέτη κλιματισμού), μελέτη ύδρευσης-αποχέτευσης, μελέτη φυσικού αερίου (αν είναι σε περιοχή που απαιτείται), μελέτη ηλεκτρικών (ισχυρά-ασθενή-θεμελίωση), μελέτη παθητική (ενεργητική αν υπάρχουν και καταστήματα ή γραφεία), μελετη ανελκυστήρα (αν η στάθμη του τελευταίου ορόφου >9,00μ)....και δεν ξέρω τι άλλο θα σου ζητήσουν Link to comment Share on other sites More sharing options...
vag72 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 Ωραίος υπάρχει κάποιο βιβλίο, τεύχος που να περιέχει όλες τις περιπτώσεις; (Για πάνω από 50τμ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 Τι εννοείς βιβλίο ? απο κάποια ΥΑ ? Αυτά που έγραψα προκύπτουν κατ΄αρχήν απο το τροποποιημένο άρθρο 25 του κτηριοδομικού κανονισμού το '96 (?) και μετά απο την τροποποίηση του ίδιου άρθρου το 2010 ή '11 (?) απο τότε που μπήκε σε εφαρμογή ο ΚΕΝΑΚ Κάνε μια αναζήτηση στα μηχανολογικά θεματα, πιστεύω θα σε βοηθησουν αρκετά 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vag72 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 Τι εννοώ ο 4030 μιλάει για κατάθεση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, περιλαμβάνει και την μελέτη ασθενών; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 Ο 4030, μιλάει γενικά για Η/Μ, τα ειδικά είναι αυτά που είπα στο #5 Κάνε μια αναζήτηση στα μηχανολογικά θεματα, πιστεύω θα σε βοηθησουν αρκετά Link to comment Share on other sites More sharing options...
vag72 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2013 Κάτι βρήκα σε ευχαριστώ πολύ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2014 Σε κτίρια τριτογενή τομέα χρειάζονται επίσης ο φωτισμός και ο μηχανικός αερισμός αν μιλάμε πχ για γραφεί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 Πως θα γνωριζω τι μελετες θα χρειαστουν για Αδεια Δομησης μεταλλικης κατασκευης τυποποιησης κρεατος και αλλαντικων? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 Πολύ καλή περίπτωση συνάδελφε !!!!!! Λοιπόν δεν ξέρω τι θα σου ζυτήσουν στην ΥΔΟΜ, αλλα ένα απο αυτά θα είναι και η προεγκριση απο τη δ/νση κτηνιατρικής οτι πληροί τους απαιτούμενους χώρους και την ορθολογική διαρρύθμιση αυτών. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα