agourne Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 06:26 μμ Καλησπέρα, Στην περίπτωση που εχουμε παλαιού τυπου A/C split unit τι EER βαζουμε στο προγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ για υπολογισμους αν δεν αναγράφεται στο ταμπελακι; Πότε βαζουμε θεωρητικό σύστημα ψύξης ωστε να συμπληρωθεί το "0,5" για καθε θερινο μήνα που έχουμε ψύξη;
tetris Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 06:42 μμ 1. ΤΟΤΕΕ 1 σελ 98 2. Σε περίπτωση που οι υπάρχουσες μονάδες δεν καλύπτουν το 50% της επιφάνειας (για κατοικίες)
dib Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 06:48 μμ Για EER (αφού δεν έχεις στοιχεία) δες τη σελ. 98 της ΤΟΤΕΕ 1- παργ. 4.2.2.1 Για το θεωητικό που λες, βάζουμε οταν κατα την αυτοψία διαπιστώνουμε οτι δεν έχει εγκατασταθεί κανένα είδος A/C και 2η περίπτωση, όταν το υπάρχον εγκατεστημένο A/C δεν επαρκεί να καλύψει το σύνολο του χώρου...
vagom Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 07:14 πμ (edited) 2. Σε περίπτωση που οι υπάρχουσες μονάδες δεν καλύπτουν το 50% της επιφάνειας (για κατοικίες) Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πολλοί συνάδελφοι, δικαίως κατά τη γνώμη μου, υποστηρίζουν ότι το κτίριο αναφοράς κατοικίας οφείλει να ψύχεται ολόκληρο. Δεν έχει δηλαδή 50% ψυχόμενη επιφάνεια, αλλά 100% και 0.5 κάλυψη φορτίου (λόγω ετεροχρονισμού και τμηματικής χρήσης των χώρων). Οπότε αν έχεις ένα διαμέρισμα που ψύχεται κατά το ήμισυ (μόνο στα Υ/Δ πχ), θα πρέπει να βάλεις 100% ψυχόμενη επιφάνεια, 0.25 κάλυψη από τα υπάρχοντα κλιματιστικά και για το υπόλοιπο 0.25 να πάρεις κτίριο αναφοράς. Αντίστοιχα, αν ψύχεται ολόκληρο θα βάλεις 100% ψυχόμενη επιφάνεια και 0.5 κάλυψη φορτίου (και όχι 1 που μας μάθαιναν στα σεμινάρια…). Edited August 2, 2013 at 07:15 πμ by vagom 1
dib Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 07:41 πμ Αντίστοιχα, αν ψύχεται ολόκληρο θα βάλεις 100% ψυχόμενη επιφάνεια και 0.5 κάλυψη φορτίου (και όχι 1 που μας μάθαιναν στα σεμινάρια…). Σωστος +1
Κωστής. Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 08:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 08:16 μμ (edited) Όταν δεν μας καλύπτει 100% σε τριτογενή τομέα η υπάρχουσα ψύξη (πχ χώρος 200 τμ με ενα 12000 BTU aircondition) το θεωρητικό σύστημα ψύξης, ώστε να πετύχω κάλυψη 100% πώς το εισάγω στο πρόγραμμα? Η απορία μου έχει να κάνει κυρίως με το Δ.Διανομής και Τερματικές Μονάδες που δεν προστίθεται δεύτερη γραμμή. Βάζω τα δυσμενέστερα? Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil. Ευχαριστώ, hkamp Edited September 13, 2013 at 08:47 μμ by hkamp
akis73 Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 11:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 11:10 μμ Επιμερίζεις με βάση τα τετραγωνικά.
civilgeo4 Δημοσιεύτηκε December 30, 2013 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2013 at 02:34 μμ Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο: Σε νέο κλιματιστικό, στο φυλλάδιο του κλιματιστικού δηλώνεται μόνο ο "SEER" = 5,9 και δεν γίνεται λόγος για EER. Επικοινώνησα τηλεφωνικά με την εταιρεία και οι τεχνικοί λείπουν -επιστρέφουν μετά τις γιορτές. Να βάλω προσεγγιστικά μία τιμή EER=3,5;
hkamp Δημοσιεύτηκε December 30, 2013 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2013 at 02:41 μμ Τι προσεγγίζει το EER=3,5 ; Σε κανένα πεδίο του προγράμματος ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ δεν βάζεις τιμή που δεν τεκμηριώνεται σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ1.
civilgeo4 Δημοσιεύτηκε December 30, 2013 at 03:03 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2013 at 03:03 μμ Το θεωρητικό σύστημα έχει 3,0. Παλαιότερο μοντέλο της ίδιας εταιρείας είχε 3,5. Τι να κάνω; Να πω στον Πελάτη ότι το τεχνικό τμήμα της εταιρείας λείπει διακοπές και θα περιμένουμε να γυρίσουν... και άμα ξέρουν. Την συγκεκριμένη περίπτωση την παραθέτω απλά για τα διάφορα μικροθεματακια που μπορούν να προκύψουν σε μία επιθεώρηση.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα