Ε, προφανώς και είναι λάθος, αφού είναι τετράγλωσσο και σε κάθε γλώσσα έχει άλλον τύπο!

 

Ο τύπος V=P/(24 x Ν x DT on-off) είναι προφανώς σωστότερος από τον τύπο V=P(24 x Ν x DT on-off). Ωστόσο δεν βγάζει τα αποτελέσματα του "3".

 

Σωστότερος ακόμη θα ήταν ένας τύπος της μορφής V=P x 24/(Ν x DT on-off), όμως κι αυτός δεν θα έδινε τα αποτελέσματα του "3".

 

Καθώς δεν αναφέρεται πουθενά ο χρόνος λειτουργίας / διακοπής της αντλίας, είναι αδύνατον να υπολογιστεί ο όγκος με άλλην μέθοδο.

 

Πάντως, το ΔΤ είναι η διαφορά θερμοκρασίας του θερμοστάτη που χειρίζεται την αντλία, όπου κι αν βρίσκεται αυτός...

 

Γενικώς πρέπει να απευθυνθείς στον κατασκευαστή της αντλίας για να είσαι ΟΚ.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ο όρος αδρανείας ή αποθήκευσης έχει να κάνει με το τί ακριβώς θέλουμε να κάνουμε... Αδρανείας, αν θέλουμε να μην υπάρχουν συχνά on-off  στο συγκρότημα παραγωγής ζεστού νερού (λέβητας πετρελαίου-αερίου-φυσικού αερίου-ξύλου-βιομάζας-ηλεκτρικού, αντλίας θερμότητας κτλ). Αποθήκευσης, αν πρόκειται να "αποθηκεύσουμε" το ζεστό νερό (λ.χ. αντλία θερμότητας ή ηλεκτρικός λέβητας με χρήση του "νυχτερινού" τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος).

 

Η διαστασιολόγηση είναι θέμα του τι θέλουμε να πετύχουμε... π.χ. ζεσταίνουμε νερό το βράδυ "φθηνά" για να το χρησιμοποιήσουμε κατά την διάρκεια της ημέρας??? τότε θέλουμε δοχείου που στην μέση θερμοκρασία της περιοχής να μπορεί να αποδώσει θερμότητα (αν είναι δυνατό) ίση με τις απώλειες της ημέρας... άρα "μεγάλο" δοχείο και πολύ καλά μονωμένο (βεβαίως όπως και να έχει θέλουμε καλή μόνωση)...  Θέλουμε να αποφύγουμε τα πολλά on-off? τότε αρκετά μικρότερο (προσοχή όμως για του λέβητες γενικά, διότι αυτό τελικά θα έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη θερμική καταπόνηση του λέβητα, με δεδομένο ότι θα μεταβάλλεται πολλές φορές η θερμοκρασία του λέβητα και με μεγάλο ΔΤ!!!)

 

Άρα, για να γίνει σωστή διαστασιολόγηση, χρειάζονται οι απώλειες του χώρου, ο διαθέσιμος χώρος (σχεδόν υποχρεωτικά στεγασμένος και καλά μονωμένος - αν είναι δυνατό και μέσα στον χώρο προς θέρμανση) για το δοχείο αδρανείας - αποθήκευσης, το διαθέσιμο προς "επένδυση" κεφάλαιο, ο τρόπος παραγωγής του ζεστού νερού, οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής, καθώς και οι ανάγκες θέρμανσης... Άλλος σχεδιασμός-διαστασιολόγηση για έναν χώρο γραφείων που μπορείς να ζεσταίνεις νερό το βράδυ και να το "αποδίδεις" το πρωί, και άλλος σχεδιασμός στο ... Νευροκόπι...

Edited by astrah

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.