zio7 Δημοσιεύτηκε August 20, 2013 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2013 at 06:27 μμ Σε οικοδομή με έξι διαμερίσματα θα γίνει ατομική θέρμανση με ατομικούς λέβητες πετρελαίου (25KW έκαστος). Στη μελέτη συνδέω 2 λέβητες ανα καπνοδόχο. Με ποιό πρότυπο είναι ποιο σωστό να υπολογίσω τη καπνοδόχο (Συνολική ισχύ 50KW και ενεργό ύψος 12μ)? Να τα συνδέσω σε κοινή καπναγωγό ή με διαφορετικές αλλα σύνδεση με υψομετρική διαφορά στη καπνοδόχο? 7 μέτρα για καπναγωγό είναι μεγάλη απόσταση? Για την οικοδομή θα γίνει και μελέτη αερίου αλλα για τη ΔΕΠΑ Αθήνας.
dib Δημοσιεύτηκε August 20, 2013 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2013 at 06:42 μμ Αφού θα γίνει μελέτη αερίου, δες τη τεχνική οδηγία για ΦΑ και θα δείς πως θα πρέπει να κάνεις τις συνδέσεις καπναγωγού - καπνοδόχου, γίνονται ειδικοί υπολογισμοί γι΄ αυτούς Μην κάνεις του κεφαλιού σου γιατί θα στην γυρίσουν πίσω
zio7 Δημοσιεύτηκε August 21, 2013 at 07:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 21, 2013 at 07:19 πμ Για τη μελέτη αερίου στο κανονισμό αναφέρει οτι πρέπει να γίνει με το πρότυπο 13384-2 για να κάνουμε έλεγχο για κάθε κατάσταση λειτουργίας. Απλά αέριο δεν έχει η περιοχή και θα αργήσει πάρα πολύ να έχει (Έδεσσα) οπότε με ενδιαφέρει ο σωστός υπολογισμός των καπνοδόχων για λέβητες πετρελαίου.
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε August 21, 2013 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2013 at 09:26 πμ Αν δεν ειναι 1 ανα όροφο (c82, b32 ή c83, b33), αλλά ειναι οι 2 συσκευές στον ίδιο όροφο (Β22 ή Β23) τότε πλέον αναγκαστικά με το πρότυπο 13384-2. Παλιά δεχόντουσαν και άλλους μπακαλίστικους υπολογισμούς με την διπλάσια ισχύ κτλ με την χρηση του excel του πρότυπου 13384-1, αλλα πλέον εδω θεσσαλονικη θέλουν 13384-2. Για να γίνει αυτος ο υπολογισμός βέβαια χρειάζεται ειδικό λογισμικό
myst77 Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 11:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 11:30 μμ (edited) Καλησπέρα σε όλους!Έχω ατομικό λέβητα πετρελαίου που έχει εκπομπές καυσαερίων χωρίς καπνοδόχο. Ήρθε η ώρα για να γίνει σωστή εγκατάσταση.Υπάρχει ένα οριζόντιο τμήμα περίπου 1,5m που στρίβει και συνεχίζει για άλλα 3m και από εκεί θα πρέπει να ανεβαίνει η καμινάδα για 6-7mΈβγαλα και φωτογραφία που δείχνω περίπου τη διαδρομή. Η έξοδος του λέβητα μου είναι περίπου στο σημείο που έχω τον κόκκινο κύκλοΜου είπαν πως καλό είναι να υπάρχει πρόβλεψη και για τα άλλα δυο σπίτια (που προς το παρόν είναι ακατοίκητα). Το κτήριο είναι 2οροφο με σκεπή.Πρότειναν αγωγούς αλουμινίου διπλούς (25 και 30 εκατοστά) και η υποδοχή για το λέβητα θα είναι διπλή (στη μια θα μπει ο δικος μου και στην άλλη από πιθανη εγκατάσταση από τα άλλα σπίτια στο μέλλον).Επίσης είπαν πως θα πρέπει εκει που ξεκινάει να ανεβαίνει η καμινάδα να υπάρχει Τ για τις υγροποιήσεις.Μπορείτε να μου κάνετε μια εκτίμηση με κάποια προσέγγιση για τη συνολική αξία του παραπάνω έργου εφόσον χρησιμοποιηθούν αυτά τα υλικά που ανέφεραν;Επίσης αν έκανα κάτι αποκλειστικά για τον δικό μου λέβητα (που ίσως μπερδέψει τα πράγματα στο μέλλον γιατί δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για να ανέβει άλλη καμινάδα εφόσον θέλει κάποιος στο μέλλον) πόσο περίπου θα κόστιζε;Ευχαριστώ για τον χρόνο! Edited April 17, 2015 at 11:33 μμ by myst77
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 18, 2015 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2015 at 11:16 πμ θα δεις αυτη τη συζητηση http://www.michanikos.gr/topic/31515-Νομοθεσία-τοποθετηση-καμινάδας-σε-υφιστάμενο/?p=493682 και θα πας στον μηχανικο σου υγ και βεβαια εχεις να δεις και θεματα συναινεσης των συνιδιοκτητων της οικοδομης, διοτι προκειται για"κατασκευη στην κοινοχρηστη προσοψη..." εχεις και εκεινη την στεγη...που προεξεχει.. αρα ????
george68 Δημοσιεύτηκε April 18, 2015 at 12:10 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2015 at 12:10 μμ (edited) δεν κατάλαβα καλά, θα συνδεσεται στην ίδια καμινάδα και άλλους λέβητες ;;; περίπου 12 μέτρα καμινάδα και 3 γωνιές με 1 καπέλο .. χοντρικά 16 επί 70 συν καν 300 ο μάστορας .. Edited April 18, 2015 at 12:13 μμ by george68
myst77 Δημοσιεύτηκε April 18, 2015 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2015 at 01:50 μμ αυτό είναι το πίσω μέρος του κτηρίου.τα αλλα δυο σπιτια είναι ακατοικητα και θα συμβαλει ο ιδιοκτήτης τους ώστε να υπαρχει η υποδομη όταν τα πουλήσει.Στο κόκκινο κύκλο περίπου είναι το μπουρί από τον λέβητά μου (είναι μέσα στην αποθήκη στη δεξιά πλευρά) και δίπλα θα τοποθετηθεί και δεύτερη υποδοχή για μελλοντικό λέβητα.Αυτό που με απασχολεί είναι αν είναι OK τα υλικά και πόσο θα έκανε με μια σχετική εκτίμηση για να μη με πιάσουν "κώτσο" Ευχαριστώ για τον χρόνο παιδιά!
persepolis88 Δημοσιεύτηκε December 2, 2020 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2020 at 09:58 πμ Για καπναγωγό φούρνου πετρελαίου αρτοποιείου καταθέτουμε σε κάποια υπηρεσία σχετική μελέτη?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα