koytsikos2 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2013 Καλησπέρα, γνωρίζω ότι το Open circuit voltage είναι η τάση που υπάρχει οταν το φωτοβολταικό δεν είναι συνδεδεμένο σε μπαταρία. Η απορία μου είναι όταν το Panel γράφει Open circuit voltage 36V και Voltage at Pmax 29.6V ποια απο τις δυο τάσεις λαμβάνω υπόψην για την επιλογή του κατάλληλου ρυθμιστή φόρτισης?
genesis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2013 Επί της ουσίας σε ενδιαφέρει η τάση μέγιστης ισχύος (Vmp) του Φ/Β σε συνδυασμό με την μέγιστη τάση φόρτισης που απαιτεί ο τύπος των μπαταριών που χρησιμοποιείς. Π.χ. τα 29,6V δεν είναι αρκετά αν έχεις μπαταρίες ανοιχτού τύπου που απαιτούν φόρτιση εξισορρόπησης, είναι όμως οριακά ΟΚ για μπαταρίες κλειστού τυπου. Η τάση ανοιχτού κυκλώματος του Φ/Β (Voc) σε ενδιαφέρει μόνο για να επιβεβαιώσεις ότι είναι εντός του ορίου της τάσης που αντέχει στην είσοδό του ο ρυθμιστής. 3