Δημοσιεύτηκε (edited)

Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των 440Ε αλλά το γεγονός ότι υποχρεωτικά θα χρειαστείς και βασικά συνοδευτικά πρότυπα που δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί στα Ελληνικά. Για παράδειγμα το ΕΝ 13670 που είναι υποχρεωτικής συνεργασίας με τους Ευρωκώδικες 0,1,2,7,8 δεν έχει ακόμα καταλήξει απο την ομάδα εργασίας σε εθνικό προσάρτημα. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα των ασφαλτικών που είναι τεράστιο κομμάτι της οδοποιίας είναι σχεδόν στην μέση της επεξεργασίας. Επειδή στην Ελλάδα γνωρίζουμε περισσότερα για την Μενεγάκη απο ότι για την νομοθεσία σε κρίσιμα θέμα

 

Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Γραφείο συντονισμού θεσμικών, διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων εδω και

 

εδω 

Edited by Ροδοπουλος
  • Απαντήσεις 171
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε (edited)

Συνάδελφοι γνωρίζετε αν ισχύει ακόμα η επιλογή χρήσης ΕΑΚ-ΕΚΩΣ για έκδοση νέας άδεια δόμησης κτιρίου από σκυρόδεμα ή υποχρεωτικά πλέον χρησιμοποιούμε ευρωκώδικα 2 και 8; Έχει βγει κάποια καινούργια απόφαση;

 

Υπο την προυποθεση να το δηλωσει υπευθυνα (οτι δηλαδη επιθυμει ΕΑΚ κ.λ.π ) ο κυριος του εργου (ιδιοκτητης στα ιδιωτικα εργα ).

βλ Υ.Α Αριθμ ΔΙΠΑΔ/οικ 372/ΦΕΚ Β 1457/5-6-2014

Edited by KF
  • Upvote 1
  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Σε κτιριο απο φερουσα τοιχοποιια παω υποχρεωτικα με EC6 και ΕC8 ή μπορω και με ΕΑΚ αφου στο παραρτημα 3 

της απόφασης,  στην παρ. 14 XIII κάνει αναφορά στην εγκ. 22/00 Εφαρμογή των Ευρωκωδίκων (με ή χωρίς ΕΚΕΦ) σε συνδυασμό με τους

Εθνικούς Κανονισμούς και τις σχετικές Εγκυκλίους,οπου η εν λογω εγκυκλιο αναφερει στην παρ.4 τα εξης:

 

Μέχρι σήμερα έχουν θεσμοθετηθεί τα (ζ) και (η) σχετικά

εθνικά κείμενα εφαρμογής (ΕΚΕΦ). Οι αντίστοιχοι ευρωκώδικες EC-3

και EC-6, για τους οποίους έχουν εκδοθεί τα παραπάνω ΕΚΕΦ,

εφαρμόζονται υποχρεωτικά για την κατασκευή των αντιστοίχων

δομικών έργων.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Δεν επιτρέπεται η επιλεκτική χρήση διατάξεων μεταξύ ελληνικών κανονισμών και ευρωκωδίκων.

post-2012-0-89201000-1517697352_thumb.jpg

post-2012-0-98245800-1517697371_thumb.jpg

Edited by geoste
Δημοσιεύτηκε

Nαι το εχω διαβασει αυτο αλλα υπαρχει κ στο παραρτημα 3 στο πακετο των ελληνικων κανονισμων κ η εγκυκλιος 22/00 που αναφερει τα παραπανω που επισυναψα και αφηνει ανοιχτο το ενδεχομενο να πας με EC6 και ΕΑΚ

  • Upvote 1
  • 4 weeks later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΣΕ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΠΛ.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΩ ΑΚΟΜΑ ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΚΩΣ Ή ΠΑΩ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ?
ΠΟΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΩ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 

Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Χρησιμοποιείστε σας παρακαλώ την εντολή "Επεξεργασία" και διορθώστε.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Pavlos33

Edited by Pavlos33
  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα σε όλους . Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Για μια νεα πενταόροφη οικοδομή με επίλυση με Ευρωκώδικα, νομίζω δεν απαιτείται να έχουμε 2μ τοιχεία για να μετρήσουν στο ποσοστό τέμνουσας δύναμης τοιχωμάτων αλλα τοιχεία των 0,30*1,50 επαρκούν εφόσον ην>0,50 για χ και ζ αξονα .  Είναι σωστό αυτό?

  • 2 years later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλημέρα

Δεν ασχολούυμαι με στατικές μελέτες, όμως σαν αρχιτέκτονας σε Διώροφη κατοικία απο φέρουσα τοιχοποιία  η συνεργάτης μου έκανε στατική μελέτη με χρήση αποκλειστικά του ΕΑΚ . Ετσι έχουμε ουσιαστικά μελέτη για άοπλη τοιχοποιία.

Γράφει χαραχτηριστικά-

"Για την περίπτωση φέροντος οργανισμού από υλικά διαφορετικά του οπλισμένου σκυροδέματος:
1. Οτι κατά την σύνταξη της μελέτης, συμμορφώθηκα πλήρως προς τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό-έκδοση 2000, την τροποποίηση και συμπλήρωση αυτού (ΕΑΚ 2000, ΦΕΚ 2184β/20-12-1999, ΦΕΚ 423β/12-04-2001, ΦΕΚ 781β/18-06-2003, ΦΕΚ 1154β/12-08-2003)."

Η ερώτηση μου είναι η εξής- μπορεί να γίνει η μελέτη χωρίς την χρήση του ευρωκώδικα 8? Ισχύει η δυνατότητα επιλογής ΕΑΚ ή EC?

Βρίσκεται σε σε ζώνη ΙΙ που σύμφωνα με ευρωκώδικες και εθνικό προσάρτημα δεν επιτρέπεται  η άοπλη τοιχοποιία

 

Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.

Pavlos33

Edited by bgwmg
Δημοσιεύτηκε (edited)

Ισχύει η δυνατότητα επιλογής ΕΑΚ ή EC8 για την προσομοίωση της σεισμικής δράσης έναντι του φορέα. Για την διαστασιολόγηση των τοιχοποιιών ισχύει ο EC6 και το εθνικό προσάρτημα του. Στο εθνικό προσάρτημα γράφει την διακριτοποίηση του τί φορέα θα επιλέξεις (άοπλη, διαζωματική ή οπλισμένη τοιχοποιία) αναλόγως την ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας και τους ορόφους του κτιρίου. Στο εθνικό προσάρτημα υπάρχουν οι κανόνες για "απλά κτίρια από τοιχοποιία" και η αναφορά ότι σε ζώνη ΙΙ (0,24g) για άοπλη τοιχοποιία πας μέχρι έναν όροφο και αν ικανοποιείς και όλους τους άλλους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται, τότε το κτίριο κατατάσσεται στα "απλά" και τότε:

" Για τέτοια κτίρια οι έλεγχοι ασφαλείας δεν είναι υποχρεωτικοί "

Προσωπική μου άποψη είναι ότι σηκώνει αρκετή κουβέντα η παραπάνω κατάταξη και εξαίρεση.

 

Edited by pirsogiannis
  • Like 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.