Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 09:09 πμ (edited) Δεν μπορείς να υπολογίζεις επιφάνειες κλειστών χώρων με αναλυτικό (Α18 παρ. 5α). Η εγκεκριμένη θέση του λεβητοστασίου που ήταν? Edited October 22, 2015 at 09:10 πμ by Pavlos33
lydia1 Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 09:13 πμ η εγκεκριμένη θέση του κόλλαγε στο όριο και τώρα έχει μετάφερθει περίπου στα 7μ πιο πέρα, δεν έχουν κάποιο κοινό σημείο και παραβιάζει και τις πλάγιες αποστάσεις. Το εμβαδόν είναι το ίδιο,δεν μπορεί να περαστεί σαν αλλαγή θέσης?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 09:31 πμ θα το βάλεις όλο το λεβητοστάσιο με Υ.Κ (συνεπώς και Υ.Δ) και παραβίαση Δ.
lydia1 Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 10:18 πμ ειναι σίγουρο?αν για παραδειγμα ήτανε κατοικία με οικοδομική άδεια και είχε μεταφερθεί σε άλλη θεση θα την βάζαμε όλη με υπ. Δόμησης και κάλυψης? τι διαφορά έχει το λεβητοστάσιο?
nik Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 01:18 μμ Η Κ3 είναι για αλλαγή θέσης κτιρίου στο σύνολο του. Αναλυτικός για το τμήμα του χώρου εντός περιγράμματος κτιρίου που από β.χ. γίνεται άλλος β.χ. - λεβητοστάσιο και άλλο ΦΚ με ΥΔ, ΥΚ και Υ.Δελτα για το τμήμα εκτός περιγράμματος κτιρίου.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 01:59 μμ Nik αναφέρει ότι το λεβητοστάσιο ανεγέρθηκε 7 μ μακριά από την εγκεκριμένη του θέση (η οποία ήταν εξωτερικά του κτιρίου), οπότε με την παραδοχή ότι το λεβητοστάσιο είναι πολύ μικρής επιφάνειας χώρος, απέκλεισα το ενδεχόμενο να έχει επικαλυπτόμενη επιφάνεια με το εγκεκριμένο του περίγραμμα λόγω αυτής της απόστασης.
lydia1 Δημοσιεύτηκε October 23, 2015 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2015 at 07:03 πμ μπορεί να μπει στην κατηγορία 3 τοτε?έτσι και αλλιώς είναι 12 τ.μ., τα 2,5 μ ύψος γνωρίζουμε αν είναι εσωτερικα η΄εξωτερικα?γιατί εγώ έχω εσωτερικό ύψος 2,40μ στην καητγορία 3 δεν εφαρμόζουμε και επιπλέον συντελεστες Δ κτλ ε?
lydia1 Δημοσιεύτηκε October 23, 2015 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2015 at 10:06 πμ σίγουρα,δεν θέλω να κάνω κάτι που να μην είναι μη νομιμο και να βρώ και τον μπελά μου μετά εννοείται αυτό!γνωρίζεις αν έχω 2 αποθήκες <15 τ.μ αν μπορώ να τις εντάξω και τις 2 στην Κ3 με 500 ευρω? ή πρέπει να πάνε χωριστά? μπορώ να κάνω 2 φυλλα καταγραφής με κατηγορία 3?συγνωμη για τις απανοτές ερωτήσεις αλλά δεν έχω ασχοληθεί πολυ με την Κ3
akis73 Δημοσιεύτηκε October 23, 2015 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2015 at 11:23 πμ Ναι μπορείς αλλά θα πρέπει το ύψος να είναι μέχρι 2,50 μ. Είτε σε 1 ή σε 2 ΦΚ το πρόστιμο πάντα θα βγαίνει 500 ευρώ εφόσον τα δηλώνεις ως κατ.3 1
eleni_civil Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 11:13 πμ Γειά σας συνάδελφοι, σε εντελώς αυθαίρετο εκτός σχεδίου, με πυλωτή και 2 ορόφους, πως θα δηλωθει η Πυλωτή? Με αναλυτικό και υπέρβαση επιτρεπόμενου ύψους ; (επιτρεπόμενο ύψος 7,50μ)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα