gtkarch Δημοσιεύτηκε November 22, 2016 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2016 at 12:13 μμ Σε κτίριο εντός οικισμού έπρεπε σύμφωνα με την οικοδομική άδεια να αφεθεί σεισμικός αρμός 5εκ. στο πίσω όριο του. Κατά την κατασκευή αφέθηκε απόσταση 25εκ. από το όριο του οικοπέδου. Πως αντιμετωπίζεται η αυθαιρεσία; Γνώμη μου είναι ότι μαζί με κάποιες άλλες που αφορούν στη μη σωστή εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης, πρέπει να δηλωθεί και η "απομάκρυνση" του κτιρίου από το όριο. Ποιά είναι η άποψή σας;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 22, 2016 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2016 at 03:29 μμ (edited) Παραβίαση Δ, λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης κτιρίου σε απόσταση από το όριο του οικοπέδου. Από την αποτύπωση του νέου τοπογραφικού τα όρια του οικοπέδου ταυτίζονται με αυτά του εγκεκριμένου τοπογραφικού της άδειας; Edited November 22, 2016 at 03:29 μμ by Pavlos33
gtkarch Δημοσιεύτηκε November 23, 2016 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2016 at 06:01 μμ Παραβίαση Δ, λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης κτιρίου σε απόσταση από το όριο του οικοπέδου. Από την αποτύπωση του νέου τοπογραφικού τα όρια του οικοπέδου ταυτίζονται με αυτά του εγκεκριμένου τοπογραφικού της άδειας; Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα με το οικόπεδο. Ανέβασα την παραπάνω ερώτηση διότι ένας συνταξιούχος πια συνάδελφος επιμένει ότι αυτά τα 25 εκατοστά πρέπει να υπολογίσω ως Υ.Δ. Εντελώς παράλογο μου φάνηκε, εμένα αλλά είπα μήπως και μια στο εκατομύριο έχει δίκιο (?).
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 23, 2016 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2016 at 08:05 μμ Δεν μπορεί να υπολογιστεί διαφορετικά η παραβίαση Δ, αν δεν βάλεις επιφάνεια υπέρβασης δόμησης στην εφαρμογή.
laxanos Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 09:49 πμ Σε περπτωση όπου σε Ο.Α πρό ενταξης περιοχής στο σχεδιο πόλεως όπου ίσχυε Δ 2,50μ κατασκευάστηκε κατοικία τμήμα της οποίας κατασκευάστηκε εντός Δ με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται σε απόσταση 2.10μ αντί για τα 2,50=Δ βάσει αδείας. Επίσης σε αλλο σημείο της κατοικίας οπου προβλέπονταν η κατασκευη σε επαφή με το γειτονικό, έγινε μετατόπιση κατα 1.00μ. Πλεόν η κατοικία βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως και ισχύει Δ=4,00Μ. Για την αντιμετώπιση των στγκεκριμένων παραβάσεων, δεδομένου οτι πρέπει να χρεωθεί παράβιαση πλαγιων αποστάσεων, με βάση την εγκ4, θα πρέπει να συγκρίνω με τα 4μ?? δλδ στην μία να χρεώσω 1,90μ εντός Δ (ασχετα αν βάσει Ο.Α είναι 0,40μ) και στην δευτερη 3,00μ??
ilias Δημοσιεύτηκε December 15, 2016 at 08:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 15, 2016 at 08:36 πμ Παιδιά για την είσοδο εντός Δ ισχύει η ανοχή του 2% ή μετράει παράβαση από το πρώτο εκατοστό;;;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 16, 2016 at 10:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2016 at 10:55 μμ Ηλία κάνε το πιο συγκεκριμένο το ερώτημα. Η ανοχή έχει να κάνει με τη βεβαίωση αναφορικά με τις διαστάσεις.
Meremeti Δημοσιεύτηκε December 20, 2016 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2016 at 01:35 μμ @gtkarch πώς το χειρίστηκες τελικά; Εκτός από παραβίαση πλάγιας απόστασης, χρέωσες δόμηση (Δ-0,25)*πλάτος*όροφοι και (Δ-0,25)*πλάτος κάλυψη; @laxanos αν έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης τότε συγκρίνεις με τους καινούργιους δηλ. 4μ (νομίζω) @ilias γνώμη μου ότι κανονικά το δηλώνεις σε κάθε περίπτωση και ας είναι μόλις 5εκ η διαφορά. [π.χ. αν Δ άδειας = 4,00μ και μετρημένο 3,95μ, προσωπικά, αν είχα κι άλλες αυθαιρεσίες, θα το δήλωνα, αν είχα μόνο αυτό μάλλον θα έδινα βεβαίωση να τελειώνω]
apier Δημοσιεύτηκε January 10, 2017 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2017 at 08:30 μμ η παραβίαση Δ / δ / πλαγίων αποστάσεων, αναγκαστικά δηλώνεται ως υπέρβαση δόμησης, καλώς ή κακώς. το "χωρίς υπέρβαση" αφορά μόνο τις περιπτώσεις υπέρβασης ύψους αποκλειστικά
Meremeti Δημοσιεύτηκε January 11, 2017 at 12:05 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2017 at 12:05 πμ η παραβίαση Δ / δ / πλαγίων αποστάσεων, αναγκαστικά δηλώνεται ως υπέρβαση δόμησης, καλώς ή κακώς. το "χωρίς υπέρβαση" αφορά μόνο τις περιπτώσεις υπέρβασης ύψους αποκλειστικά Καμία αντίρρηση, αλλά την υπέρβαση δόμησης την χρεώνεις μια φορά στο ισόγειο ή επί τον αριθμό των ορόφων; Χρεώνεις και κάλυψη; Επιπλέον, στην περίπτωση του gtkarch, του προτάθηκε να χρεώσει τα 25εκ, ενώ θα έπρεπε να χρεώσει τα 3,75μ (αν το Δ του είναι 4μ, π.χ.). Ποια είναι η σωστή επιφάνεια δόμησης που πρέπει να χρεωθεί;
Recommended Posts