batachristos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 καλησπέρα!!! σε ένα από τα δίκτυα που μελετάω στο 4Μ οι συλλέκτες είναι 18μ μακριά (τρέχοντα μέτρα σωλήνας) απο επίτοιχο λέβητα αερίου (36μ δίκτυο πήγαινε-έλα, 24γωνίες, 4 βάνες, και 2 συλλέκτες ). βάζωντας 11 Mcal/h φορτίο σωμάτων και μεγ.ταχ νερού 0,6m/s με DN22 βγάζω ταχύτ. νερού 0,058m/s, τριβή σωλήνας 0,013mΥΣ, και ολική τριβή 0,020mΥΣ ενώ με DN28 βγάζω ταχύτ. νερού 0,035m/s, τριβή σωλήνας 0,004mΥΣ, και ολική τριβή 0,006mΥΣ ποια επιλογή είναι η σωστή??? εγω λέω την DN22 για γρηγορότερη ταχύτητα νερού που σημαίνει οτι η ολική τριβή δεν είναι απαγορευτική για 0,020mΥΣ. !!!!!! ποιές οι απόψεις σας ???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Αν και δεν γνωρίζω το πρόγρμαμμα της 4Μ, το θέμα είναι οτι έχεις πολύ μικρές ταχύτητες (<0,6m/s) Νομίζω οτι με D18 θα έχεις πολύ καλύτερα καλύτερα αποτελέσματα... για δοκίμασε Link to comment Share on other sites More sharing options...
batachristos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 για δοκίμασε με DN18 βγάζω ταχύτ. νερού 0,087m/s, τριβή σωλήνας 0,034mΥΣ, και ολική τριβή 0,049mΥΣ .... νομίζω οτι με 0,087 θα έχει θόρυβο Link to comment Share on other sites More sharing options...
aithilenio Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Τι εννοείς ολική τριβή; Ti Dt έχεις επιλέξει... Ποια είναι η παροχή σου; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Έχει δίκιο ο aithilenio Τι Δt (διαφορά θεμοκρασίας) έχεις βάλει και πόσα λίτρα υπάρχουν στην εγκατάσταση ? Και με DN 18 που βγάζεις ταχύτητα 0,087 m/s, πάλι πολύ μικρή είναι Μάλλον κάτι σου έχει ξεφύγει... Link to comment Share on other sites More sharing options...
batachristos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 ολική είναι η τριβή των εξαρτημάτων (ζ) + τριβή του σωλήνα δτ=15 παροχη=0,733 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 νομίζω οτι με 0,087 θα έχει θόρυβο Θόρυβο με 87mm/sec ??? ...δεν νομίζω! Επίσης, 11 Mcal/h, είναι 3055Cal/sec ή 12,77kW. Για ΔΤ 100°C (λέμε τώρα) χρειάζεσαι παροχή 30,55ml/sec. Υποθέτοντας DN22x3 έχουμε ταχύτητα 0,152m/sec. Για ΔΤ=20°C θα έπαιρνες U=0,76m/sec. Προφανώς τα νούμερα που αναφέρεις είναι παντελώς λάθος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
batachristos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 (edited) Θόρυβο με 87mm/sec ??? ...δεν νομίζω! Επίσης, 11 Mcal/h, είναι 3055Cal/sec ή 12,77kW. Για ΔΤ 100°C (λέμε τώρα) χρειάζεσαι παροχή 30,55ml/sec. Υποθέτοντας DN22x3 έχουμε ταχύτητα 0,152m/sec. Για ΔΤ=20°C θα έπαιρνες U=0,76m/sec. Προφανώς τα νούμερα που αναφέρεις είναι παντελώς λάθος. :confused: Edited Σεπτέμβριος 4 , 2013 by batachristos Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Μάλλον δεν έχεις κάνει καλό στήσιμο της μελέτης... Ας απαντήση κάποιος που χρησιμοποιεί το 4Μ Link to comment Share on other sites More sharing options...
batachristos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 αν και δεν το νομίζω θα περιμένω...καλημέρα!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα