Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 04:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 04:44 πμ Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ προφανώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα (από την στιγμή που δεν αντικρούεται πουθενά με τον ΕΝ1998-3). Άλλωστε ούτε το ίδιο το ΕΝ1998-3 δεν μνημονεύει το ΕΝ13791 και επίσης το Εθνικό μας Προσάρτημα του ΕΝ1998-3 πάλι δεν παραπέμπει στο ΕΝ. κάνεις λάθος!!!!
Caan Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 05:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 05:47 πμ (edited) Τεκμηρίωσέ το !!! Κανένας κανονισμός που αφορά σε ενισχύσεις ή αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών δεν παραπέμπει ρητά στο ΕΝ13791. Edited April 4, 2017 at 06:23 πμ by Caan
Elounda Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 05:58 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 05:58 πμ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ (1) Το παρόν κείμενο αφορά δομητικές επεμβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές μεταβολές, δηλαδή προσθήκες, μετατροπές ή αλλαγές χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα και τους βασικούς κανονισμούς σύνταξης της Στατικής Μελέτης του υπάρχοντος κτιρίου, το κείμενο αυτό αποσαφηνίζει τον συνδυασμό και την εφαρμογή των παρακάτω ομάδων (Α) και (Β) ισχυόντων κανονισμών ή προτύπων, που αφορούν: (Α) τον σχεδιασμό του φέροντος οργανισμού νέων κτιρίων: ΕΑΚ2000, ΕΚΩΣ2000, ΕΝ1990, ΕΝ1991, ΕΝ1992−1−1, ΕΝ1993−1−1, ΕΝ1994−1−1, ΕΝ1995−1−1, ΕΝ1996−1−1, ΕΝ1997−1, ΕΝ1998−1 και (Β) την αποτίμηση ή/και αύξηση της φέρουσας ικανό− τητας υπάρχοντος φέροντος οργανισμού κτιρίων: ΚΑΝ. ΕΠΕ και ΕΝ 1998−3, με στόχο την διασφάλιση ικανοποι− ητικής στάθμης ασφαλείας αλλά και οικονομικότητας και εφαρμοσιμότητας της επέμβασης.
Caan Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 06:24 πμ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ (1) Το παρόν κείμενο αφορά δομητικές επεμβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές μεταβολές, δηλαδή προσθήκες, μετατροπές ή αλλαγές χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα και τους βασικούς κανονισμούς σύνταξης της Στατικής Μελέτης του υπάρχοντος κτιρίου, το κείμενο αυτό αποσαφηνίζει τον συνδυασμό και την εφαρμογή των παρακάτω ομάδων (Α) και (Β) ισχυόντων κανονισμών ή προτύπων, που αφορούν: (Α) τον σχεδιασμό του φέροντος οργανισμού νέων κτιρίων: ΕΑΚ2000, ΕΚΩΣ2000, ΕΝ1990, ΕΝ1991, ΕΝ1992−1−1, ΕΝ1993−1−1, ΕΝ1994−1−1, ΕΝ1995−1−1, ΕΝ1996−1−1, ΕΝ1997−1, ΕΝ1998−1 και (Β) την αποτίμηση ή/και αύξηση της φέρουσας ικανό− τητας υπάρχοντος φέροντος οργανισμού κτιρίων: ΚΑΝ. ΕΠΕ και ΕΝ 1998−3, με στόχο την διασφάλιση ικανοποι− ητικής στάθμης ασφαλείας αλλά και οικονομικότητας και εφαρμοσιμότητας της επέμβασης. Δες την υπογράμμιση στο ποστ μου.
Elounda Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 06:45 πμ Ε αυτό λέω και γω
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 06:48 πμ (edited) τα γ και τα ψ απο που τα παίρνεις? Επιλογή διαγνωστικών εργασιών - Παρουσίαση.pdf Edited April 4, 2017 at 06:57 πμ by Ροδοπουλος
Caan Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 06:56 πμ (edited) O KAN.ΕΠΕ παραπέμπει στον ΕΝ1998 (ή στους ΕΝ199...) σε συγκεκριμένα θέματα, όχι γενικά. Όπου δεν γίνεται παραπομπή, προφανώς ισχύουν αυτά που περιγράφονται στον ίδιο τον Κανονισμό. Edited April 4, 2017 at 06:57 πμ by Caan
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 06:59 πμ O KAN.ΕΠΕ παραπέμπει στον ΕΝ1998 σε συγκεκριμένα θέματα, όχι γενικά. Όπου δεν γίνεται παραπομπή, προφανώς ισχύουν αυτά που περιγράφονται στον ίδιο τον Κανονισμό. Δεν υπάρχει συσχετισμός πυρήνων και ΜΚΕ εκτός ΕΛΟΤ ΕΝ 13791...ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ!!!!!! Ο ΚΑΝΕΠΕ πως κάνει τον συσχετισμό? απο το κεφάλι του?
Caan Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 07:10 πμ O KAN.ΕΠΕ ορίζει ο ίδιος ακριβώς το (ελάχιστο) απαιτούμενο πλήθος καρότων, όπως και των ΜΚΕ. Τώρα που τα βρήκε, μην ρωτάς εμάς...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 07:16 πμ Κάνουμε μια λάθος συζήτηση... η διαδικασία αποτίμησης βάσει Ευρωκωδικα και ΚΑΝΕΠΕ εδω. Αν δεν καταλάβουμε οτι τα πάντα ορίζονται απο το Μέρος Ο δεν θα καταλάβουμε κανένα πρότυπο ΕΝ 13791, ΕΝ 12504.... Basics_Assessment_Existing_Structures_CB.pdf
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα