stevros9 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Γεια σας Έχω να εξετάσω ένα κτίριο το οποίο είναι χωρισμένο σε 5 θερμικές ζώνες όμως το σύστημα θέρμανσης είναι κοινό (λέβητας 200 kW). Η ερώτηση μου είναι, πως μπορώ να καταχωρήσω σύστημα θέρμανσης για όλο το κτίριο? Αν δεν μπορώ είναι δυνατον να μοιράσω την ισχύ του λέβητα σε κάθε θερμική ζώνη ανάλογα των αναγκών του χώρου? πχ. Α- 125,86 kW Β- 25,82 kW Γ- 24,21 kW Δ- 17,91 kW Ε- 7,32 kW Σύνολο 200 kW επίσης στην περίπτωση που έχω ηλιακούς συλλέκτες αντι του λέβητα πως χωρίζω τα m2 του συλλέκτη ανα θερμική ζώνη?
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 ως σύστημα βάζεις πάντα τον ίδιο λέβητα απλά στο πεδίο δίκτυο διανομής κάνεις τον επιμερισμό της ισχύος τα μέτρα του συλλέκτη τα "σπας" αναλογικά με τις απαιτήσεις ΖΝΧ κάθε ζώνης
mixmentzos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Επιμερισμός της ισχύος στο δίκτυο διανομής γίνεται στην περίπτωση που κάθε ζώνη τροφοδοτείται από τον λέβητα με ξεχωριστό σύστημα διανομής (σωλήνωση). Εάν από το ίδιο σύστημα τροφοδοτούνται διαφορετικές ζώνες νομίζω πώς δεν είναι σωστό να γίνει (επιμερισμός). 1
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 και πως ορίζεται ακριβώς το ξεχωριστό σύστημα διανομής ;
mixmentzos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 (edited) Απλά (κατά την άποψη μου πάντα) Περίπτωση Α : Το δίκτυο επιμερίζεται Περίπτωση Β : Oxi Edited Σεπτέμβριος 24 , 2013 by mixmentzos
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 μ' αρέσει που έκατσες και έκανες σκαρίφημα :) συμφωνώ μαζί σου, παίζει ρόλο ουσιαστικά τι κτήριο είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται ο συνάδελφος βέβαια αν το σκεφτείς ουσιαστικά, σπάνια να έχεις >100 kW σε μία σωλήνα, καθότι στην ουσία αυτό σε ενδιαφέρει
akis73 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Το μόνο πρόβλημα είναι να μπορείς να έχεις οπτική επαφή με την διακλάδωση. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχεις διακλάδωση σε σημείο στο οποίο δεν έχεις πρόσβαση.
alej Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2018 Συνάδελφοι, όταν σε ένα κτίριο έχεις 2 θερμικές ζώνες και η κάθε μια έχει το λέβητα της, πως γίνεται η καταχώρηση; Σε κάθε ζώνη τον δικό της λέβητα ή σε κάθε ζώνη και το δύο; Θεωρώ το πρώτο ως σωστό και βγάζει και διαφορές στα αποτελέσματα. Κανείς..; Ξέχασα να αναφέρω ότι αφορά μελέτη κι όχι ΠΕΑ
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα