Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους.

Κάνω μια εγκατάσταση-ανακαίνιση σε ένα διαμέρισμα.Η παλιά παροχή έχει μόνο φάση-ουδέτερο από τον μετρητή στον πίνακα(πιθανό η γείωση να ήταν συνδεδεμένη με τις σωλήνες της ύδρευσης).Σκέφτομαι να κάνω ουδετέρωση μέσα στον πίνακα(γνωρίζω οτι η ουδετέρωση όταν εφαρμόζετε πρέπει να γίνετε στον μετρητή αλλά είναι σχεδόν αδύνατο αυτό όπως και η τοποθέτηση ηλεκτροδίου γειώσεως).Τι έχετε να πείτε γιαυτό;

Η πολυκατοικία είναι του 60, στον έκτο ,στο κωλωνάκι και η εγκατάσταση θα έχει ρελέ προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας.

Στο κωλωνάκι εφαρμόζετε η μέθοδος άμεσης γειώσεως ή ουδετέρωσης;Υπάρχει κάποιος σχετικός χάρτης που να χωρίζει τις περιοχές τις αττικής;

 

Ευχαριστώ.

Μάκης

  • Απαντήσεις 35
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Προσεξε πολυ τι θα κανεις!!!!!!!

 

Ρωτα την ΔΕΗ για να λαβεις υπευθυνη απαντηση στο τι εφαρμοζεται εκει, καθως ειναι η μονη αρμοδια να σου απαντησει.

 

Απ' οσο ξερω στην Αθηνα εφαρμοζεται αμεση γειωση (τουλ αυτο ειχαμε μαθει στα ΣΗΕ) αλλα οπως καταλαβαινεις δεν μπορεις να βασιστεις σε αυτο που λεω εγω..

Δημοσιεύτηκε

Σύμφωνα με το HD384 (413.1.2 σημείωση 1)

"Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από ένα σύστηµα τροφοδότησης το οποίο ανήκει ή λειτουργεί µε την ευθύνη διαφορετικού φορέα από εκείνον στον οποίο ανήκει η εγκατάσταση, εφαρµόζεται εκείνο από τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ ή ΤΤ που εφαρµόζεται στο σύστηµα τροφοδότησης. Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον ίδιο φορέα που έχει την ευθύνη λειτουργίας του συστήµατος τροφοδότησης."

 

δεν είναι θέμα εκλογής του εγκαταστάτη τι σύστημα γείωσης θα εφαρμόσει αλλά απαιτείται να εφαρμόσει το ίδιο σύστημα με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Λογικά στο κολονάκι εφαρμόζεται ΤΤ (το σωστό είναι να ρωτήσεις τη ΔΕΗ), στο παρακάτω χάρτη (προσοχή είναι του 1993) φαίνονται τα όρια εφαρμογής των δυο συστημάτων στην αττική.

post-15781-131887227368_thumb.jpg

  • 3 years later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα

Μήπως γνωρίζει κάποιος απο εσάς τι σύστημα γειωσης χρησιμοποιεί η ΔΕΗ στην περιοχή του ΠΕΙΡΑΙΑ και του Φαλήρου;

Έψαξα να το βρω μέσω ΔΕΗ αλλά δεν έβγαλα άκρη

Δημοσιεύτηκε

Που μπορουμε να βρουμε τι συστηματα γειωσεως χρησιμοποιει η ΔΕΗ στην περιοχη της Αττικης;;Καλο ειναι να υπαρχουν καπου.

Δημοσιεύτηκε

Σε εγκαταστασεις που εχουν ιδιωτικο υποσταθμο και σε πολυκατοικιες ανω των 2500τμ. που εχουν υποσταθμο η μεθοδος προστασιας γειωσης δεν ειναι στανταρ ΤΤ η ΤΝ και θελει προσοχη !

Η περιοχη της αττικης εχει αυτην την ιδιετεροτητα

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.